Предлагают поставить на кухне и в зале Mitsubishi Electric VL-100U-E.
Живу в довольно ветряном и пыльном районе, есть ли смысл в его установке?

#2 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 10 Август 2012, 13:01

я думаю да будет бан)

#3 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 12 Август 2012, 01:15

Цитата(scream69 @ 04.08.2012, 18:04) Просмотр сообщения
Предлагают поставить на кухне и в зале Mitsubishi Electric VL-100U-E.
Живу в довольно ветряном и пыльном районе, есть ли смысл в его установке?

А какая связь между районом, пылью и ПВУ))?

#4 mizantrop

mizantrop

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 388 сообщений
16

Отправлено 12 Август 2012, 02:27

Цитата(scream69 @ 04.08.2012, 18:04) Просмотр сообщения
Предлагают поставить на кухне и в зале Mitsubishi Electric VL-100U-E.
Живу в довольно ветряном и пыльном районе, есть ли смысл в его установке?

Штатных фильтров в этой установке практически нет.Единственный на выходе рекуператора в комнату очень крупный от пуха.
Вместо того чтобы поставить его на входе в бумажный рекуператор с улицы,конструкторы по пьяни поставили его на выходе и рекуператор он не защищает.Разве что колхоз городить своими руками и клеить доп. относительно плотный листовой фильтр на входной части рекуператора,или ставить во входной трубе обьёмный комбинированный угольный,кассету от ВО.
И не маловато ли 100 кубометров в час на кухне,когда работает вытяжка на 250-300-500 кубов?Будет ли выходной канал рекуператора работать при работающей вытяжке или опрокинется-неизвестно.
Лучше на кухню приточку с фильтрами поставить без рекуператора.А вытяжка должна быть обязательно.
Со временем (быстро,2-4 года) жир забьёт выходные каналы бумажного рекуператора полностью до 0.

#5 DeW

DeW

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 02 Октябрь 2013, 12:29

Да, мне тоже кажется глупо ставить пву на кухню, не имеет смысла, на кухню приток не нужен. Что за фильтрация там честно не знаю.