Подскажите, пожалуйста, у меня в кафе приточный воздух раздается решетками ПРН 800х300 (перфорированные, АРКТОС), врезанными в потолок. Расход воздуха через одну решетку 1050 м3/ч. При пуске оказалось, что из решетки идет сильно ощутимый для человека поток воздуха. Как можно это исправить (рассечь воздушный поток по потолку)?
Приточные решетки
Автор
zolotoy
, 02 Авг 2007, 11:17
Сообщений в теме: 2
#1
Отправлено 02 Август 2007, 11:17
#2
Отправлено 03 Август 2007, 06:49
Добрый день!
Необходимо либо добавить еще несколько решеток, если проблема в том, что их количество и сечение недостаточны для такого расхода. Либо, если проблема именно в одной решетке, надо смотреть, что там намудрили с воздуховодами, раз идет дисбаланс расхода по решеткам.
В любом случае эти проблемы обязана решить компания, которая проектировала и монтировала данную систему.
Для начала проверьте, совпадает ли количество решеток с запланированным по проекту.
Если можете проинспектировать воздуховоды, проверьте и их.
Необходимо либо добавить еще несколько решеток, если проблема в том, что их количество и сечение недостаточны для такого расхода. Либо, если проблема именно в одной решетке, надо смотреть, что там намудрили с воздуховодами, раз идет дисбаланс расхода по решеткам.
В любом случае эти проблемы обязана решить компания, которая проектировала и монтировала данную систему.
Для начала проверьте, совпадает ли количество решеток с запланированным по проекту.
Если можете проинспектировать воздуховоды, проверьте и их.
#3
Отправлено 03 Август 2007, 10:26
Скорость на выходе из этой решетки при таком расходе ~1,3 м/с. В принципе, при достаточной высоте помещения, это не так уж и много. Если проблема в том, что поток воздуха неравномерен по площади решетки (в одного края дует, а с другого нет), то необходимо увеличить длину адаптера, чтобы воздух распределялся более равномерно или, как вариант, вставить в адаптер поперек сечения дополнительный лист перфорированной стали.
А вообще для распределения воздуха по потолку надо было использовать квадратные (АПН, Арктос) или круглые, типа Konika или TST (Systemair) потолочные диффузоры.