Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Автоматика Sistemair


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 Rook2013

Rook2013

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 26 сообщений
0

Отправлено 09 Апрель 2013, 16:10

Добрый день.
Вопрос по автоматике Sistemair.
Можно ли накладной датчик tg-a 130, предназначенный для подключения к Aqua 24TF, подключить к регулятору скорости вентилятора RTRD 2.
Вентилятор RS 60-35 М3, водяной канальный нагреватель VBR 60-35-4.

Спасибо.

#2 Aidar

Aidar

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 209 сообщений
18
  • из: Казань

Отправлено 09 Апрель 2013, 22:44

Нельзя! Читайте мануалы внимательнее!!!

#3 Rook2013

Rook2013

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 26 сообщений
0

Отправлено 15 Апрель 2013, 18:47

Да, действительно нельзя.
В датчике отсутствует как таковой сухой контакт, и подключить его к RTRD2 не получится, т.к в нем нет "мозгов", как в Aqua 24TF.

#4 Aidar

Aidar

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 209 сообщений
18
  • из: Казань

Отправлено 16 Апрель 2013, 07:34

Там не просто нет мозгов. Судя по описанию там нет узла смешения. Без него всё пустое.