#1 powervac

powervac

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 37 сообщений
0

Отправлено 16 Апрель 2013, 03:05

Недавно был монтаж, специалист сверлил не одно большое отверстие в стене, а три маленьких, соответственно через одно отверстие бросал трубку с конденсатом, через второе отверстие трубу 1/2, через третье отверстие трубу 1/4 с питающим кабелем. Далее трубы выходят из стенки и идут в теплоизоляции.

Отсюда вопрос - допустимо ли это? Ведь трубки будут нагреваться/охлаждаться, сооветственно расширяться. Не будет ли у меня проблем с этим в будующем?

При установке он позиционировал это как плюс, тк отверстия меньше по диаметру и соответственно более аккуратны. Но сейчас я понимаю что просто у него не было необходимого инструмента. Не будет ли образовыватся конденсат в стене? Соответственно влажные условия, грибок плесень и прочее, но больше всего меня волнует не перетрется ли магистраль со временем?

#2 Dr. Lektor

Dr. Lektor

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 766 сообщений
18
  • из: Москва

Отправлено 16 Апрель 2013, 03:24

Страшного ничего в этом нет. Какого еще инструмента у него небыло? laugh.gif
Такие вопросы интересные задаются, про гребок, про плесень... в начале 4 утра mellow.gif не задумывались ли вы, может и вам уже пора впаять фильтр осушитель? Подумайте, время еще есть. Ведь есть MELLER smile.gif


#3 sivush1976

sivush1976

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 152 сообщений
9
  • из: свао

Отправлено 16 Апрель 2013, 09:01

монтажной пеной задуто? (такой-же флекс)

#4 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 16 Апрель 2013, 09:04

на входе и на выходе трубки должны быть в теплушке. остальное пространство запенить. нет воздуха - нет конденсата.

#5 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 16 Апрель 2013, 09:15

бамбуль дельные советы даёт делаем так иногда когда не засунуть в изоляции..
а вообще почти всегда влазит.. вариантов много: только газовая в изоляции, или трубы вместе в одной изоляции

#6 powervac

powervac

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 37 сообщений
0

Отправлено 16 Апрель 2013, 09:51

Пены не было, да я и не знаю как запенить, тк диаметр отверстия практически равен диаметру трубы.

#7 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 16 Апрель 2013, 10:02

huh.gif решето в стене чтоли? типа под каждую трубку отдельная дырка?

#8 Dr. Lektor

Dr. Lektor

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 766 сообщений
18
  • из: Москва

Отправлено 16 Апрель 2013, 10:08

Цитата(powervac @ 16.04.2013, 9:51)  
Пены не было, да я и не знаю как запенить, тк диаметр отверстия практически равен диаметру трубы.

Да не волнуйтесь, ничего страшного не произойдет.
Цитата(V@D1k @ 16.04.2013, 10:02)  
huh.gif решето в стене чтоли? типа под каждую трубку отдельная дырка?

Ага, он в первом посте написал, бура не было у монтагера и нармального перфа походу

#9 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 16 Апрель 2013, 10:46

Цитата(powervac @ 16.04.2013, 9:51)  
Пены не было, да я и не знаю как запенить, тк диаметр отверстия практически равен диаметру трубы.


пенить надо в любом случае, иначе будет зимой сифонить и лететь пыль из отверстий. это не Ваша забота, а монтажника, вызывайте - пусть придумывает как исправить. ну либо сами, если от него не будет никакого толку...

#10 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 16 Апрель 2013, 11:07

Цитата(Dr. Lektor @ 16.04.2013, 10:08)  
Да не волнуйтесь, ничего страшного не произойдет.


может произойти. если пластиковые окна и хорошая вытяжка в квартире - будет сосать воздух из этих дыр. летом пыль, зимой холодный воздух. конденсат будет мочить (не всмысле убивать, как наш президент негодяев в сортирах, а обычный смысл =) ) стену. ведь монтажник мог сделать только под дренаж отверстие с уклоном, а под трубки и не делать.

так что запенить, либо взять замазку и замазать (только не пластилином =) )

#11 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 16 Апрель 2013, 11:15

Снять и поставить заново, но уже по человечески.

#12 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 16 Апрель 2013, 11:28

это утопия =)

прикол в том, что он не просто монтирует уйобищно, так он клиенту это как "плюс" втирает. я худею, на что люди не идут, чтобы не покупать перф сдс макс и бур.

#13 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 16 Апрель 2013, 11:38

Цитата(DDAVID @ 16.04.2013, 11:15)  
Снять и поставить заново, но уже по человечески.

за чьи бабки?
я думаю и не вакуумировал тоже))

#14 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 16 Апрель 2013, 11:46

Ну раз так, то пусть остается как есть! Голая четверть в обнимку с кабелем...

#15 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 16 Апрель 2013, 11:53

думаешь она его заморозит ? =) кабелю как раз ничего не будет от четверти, как и четверти от кабеля.

#16 powervac

powervac

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 37 сообщений
0

Отправлено 16 Апрель 2013, 14:54

Самый прикол что этот специалист самый лучший монтажник на фирме, раньше руководил отделом по холодильному оборудованию, руководил бригадой монтажников и придирался к мелочам. Трассу ваккумировал, трубы гнул арбалетным трубогибом, снимал фаску, вальцевал, в остальном у меня претензий к нему нет. Мне правда не очень понравилась его вальцовка, она не в виде эксцентрика, а просто ровный конус. Гайки затягивал обычными ключами, не динамометрическими, но допуска что у него уже рука набита.

Единственный ньанс с этими трубками.

#17 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 16 Апрель 2013, 15:25

да все ркутят гайки обычными ключами, это нормально. чай не двигатель в машине собирает. вальцовка обычная то же нормально, если рука набита. да и трубки не особый глюк, если запенить.

#18 KoZaK

KoZaK

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 496 сообщений
55
  • из: Украина Запорожская обл. Мелитополь

Отправлено 17 Апрель 2013, 00:46

Цитата(BomBule @ 16.04.2013, 10:28)  
прикол в том, что он не просто монтирует уйобищно, так он клиенту это как "плюс" втирает. я худею, на что люди не идут, чтобы не покупать перф сдс макс и бур.

Честно говоря и макс можно не покупать )))) коронка + удлинитель я так чет впоследнее время часто делаю мучаю свою 24ку коронкой на 52)))) Иногда просто впадлу доставать 11й из чюмадана, Давид поймет..... biggrin.gif

#19 Пчёла

Пчёла

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 331 сообщений
897
  • из: Воронеж

Отправлено 17 Апрель 2013, 07:49

Цитата(BomBule @ 16.04.2013, 11:28)  
это утопия =)

прикол
в том, что он не просто монтирует уйобищно, так он клиенту это как "плюс" втирает. я худею, на что люди не идут, чтобы не покупать перф сдс макс и бур.


Одна из бригад с которыми работаю, так и монтирует.
Три отверстия ф22, обычный перф.
Стандартный монтаж у них полтора часа, с хорошо подогнанным коробом. В целом делают аккуратно.
в квартиру заходят с сумкой -рюкзаком и инструментальным ящиком и масюсеньким вакуумником паравозиком
Работают на две конторы, зарабатывают 3500 с монтажа с своей расходкой. Работы постоянно много. Кстати одни из лучших они по бытовухе, из тех когло знаю.

Нестандарт у них редко бывает.
Большую технику не монтируют. 18 -ые ито очень редко.


ни разу не сталкивался с теми кто гайки динамометрическими ключами крутит.

#20 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 17 Апрель 2013, 08:49

да фиг с ними с тремя дырками, по мне - уйобищно smile.gif ну и пенить надо один хрен. а так хоть 5 , если коробом закрыто.