Ошибка Е2 кондиционер CH-S09FTXG


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 18

#1 Yastrebok

Yastrebok

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 23 Июнь 2013, 20:21

Работал около года. В настоящее время стала выскакивать ошибка Е2. При этом внутренний блок продолжает работать, наружный отключается, если подождать, включается и наружный блок и ошибка сама пропадает. Нашел коды ошибок для Daikin, аналогом которого вроде является CH-S09FTXG, но там приведены все коды с буквой Е - Е1, Е3, Е4 и т.д, а Е2 отсутствует. Что означает ошибка Е2 и насколько она серьезна?

#2 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 23 Июнь 2013, 20:45

Так аппарат же на гарантии wink.gif . Обратись в СЦ.

#3 Yastrebok

Yastrebok

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 23 Июнь 2013, 20:56

Та это понятно. Для себя хотел бы знать, что это за ошибка. Дело в том, что неработоспособным его назвать нельзя. Вот сейчас опять повисела-повисела ошибка (кондишен продолжал дуть) и пропала. Может там что-то просто и самостоятельно можно устранить причину.

#4 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 23 Июнь 2013, 21:00

Ошибка серьёзная wink.gif .

#5 Yastrebok

Yastrebok

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 23 Июнь 2013, 21:03

Какая? Почему нет в перечне ошибок? Почему не мешает работе? Хотелось бы узнать ее описание. И ничего в инете не могу найти.

#6 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 23 Июнь 2013, 21:17

Цитата(Yastrebok @ 23.06.2013, 20:03)  
Какая? Почему нет в перечне ошибок? Почему не мешает работе? Хотелось бы узнать ее описание. И ничего в инете не могу найти.

Есть такая ошибка. При какой наружной температуре выпадает Е2?

#7 Yastrebok

Yastrebok

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 23 Июнь 2013, 21:22

При нынешней. От 18 (ночью) до 34 (днем) (выпадает и днем и ночью). Когда выпадает, вентилятор наружного блока останавливается, внутренний же продолжает работать и холодить. На кондишене установлено поддерживать +22, каковые и поддерживает. А вот в режиме турбо, похоже, не выпадает, но это надо повнимательней проверить. Начала выпадать с месяц назад, и чем дальше, тем чаще.

#8 Yastrebok

Yastrebok

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 23 Июнь 2013, 21:58

Вот нашел для Gree, а, говорят. что заводы Гри выпускает и Купера. Ошибка Е2 означает обмерзание теплообменника (теплообменник это же внутренний блок, я не ошибаюсь?). Может в этом дело (действительно, конденсат достаточно интенсивно льется)? Но почему-то раньше не выпадала, и что надо сделать, чтобы теплообменник не обмерзал? Установить более высокую температуру в комнате? Кста, режим турбо установил, вроде ошибка не выпадает и конденсат меньше капает. Может надо ребра внутреннего блока пропылесосить (я пылесосил только фильтры)?

#9 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 23 Июнь 2013, 22:12

Цитата(Yastrebok @ 23.06.2013, 20:58)  
Вот нашел для Greе....

Так кто ж знает, почему срабатывает защита по низкому давлению? Может быть грязный, может быть, утечка...

#10 Yastrebok

Yastrebok

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 23 Июнь 2013, 22:31

Цитата(Alpha @ 23.06.2013, 21:12)  
Так кто ж знает, почему срабатывает защита по низкому давлению? Может быть грязный, может быть, утечка...

Ну если ориентироваться на ошибки Гри, то защита по низкому давлению это Е3. Я вот думаю, может скорости вентилятора внутреннего блока недостаточно (она у меня на минимуме стоит, когда ошибка выпадает) для заданной температуры? Вот и срабатывает защита от обмерзания - не успевает теплообменник холод передавать. Попробую увеличить. Ведь в турбо, вроде, не выпадает. А насчет утечки, эт навряд ли, думаю. Холодит здорово, даже жена жалуется, но я прохладу люблю. rolleyes.gif

#11 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 23 Июнь 2013, 22:54

При +30*С такого быть не должно. У 99% пользователей кондиционеры работают на минимальной скорости вентилятора. Обмерзание теплообменника может происходить по разным причинам. И у Gree ошибка E2 - защита от обмерзания теплообменника внутреннего блока wink.gif .

#12 Yastrebok

Yastrebok

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 23 Июнь 2013, 23:20

Цитата(Alpha @ 23.06.2013, 21:54)  
При +30*С такого быть не должно.
У 99% пользователей кондиционеры работают на минимальной скорости вентилятора.


Дык может такое быть, что требуемые +22 при +30 при малых оборотах - это слишком большая разница? Да еще когда дверь в комнату не закрывается.

Цитата(Alpha @ 23.06.2013, 21:54)  
Обмерзание теплообменника может происходить по разным причинам. И у Gree ошибка E2 - защита от обмерзания теплообменника внутреннего блока wink.gif .


Дык отож... А если бы фреона не хватало, Е3 должно бы было выскочить, не? Но как бы то ни было, увеличил обороты на одну планочку, вроде бы полет нормальный. Поглядим, ежели утечка - должна будет проявиться как то к концу лета.

ЗЫ: Увеличил требуемую температуру на один градус, установив снова минимальные обороты вентилятора - ошибка тоже пропала. При этом обнаружил, что кондишен стал сильнее морозить: раньше если установлено 22 градуса, то 22 и поддерживает, а теперь, оказывается, в комнате на 2 градуса меньше.

#13 Yastrebok

Yastrebok

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 01 Июль 2013, 00:14

Вопросы в дополнение к сказанному. Наблюдается неравномерность воздушного потока на выходе кондиционера. Слева и справа выходной щели дует нормально, а по центру почти совсем не дует. С чем это может быть связано? Во внутреннем блоке один вентилятор или несколько? При этом устанавливал термометр непосредственно на выходе кондиционера в тех местах, где воздушный поток нормальный. Температура 8-10 градусов. Означает ли это, что с фреоном порядок? В общем буду завтра вызывать мастера по гарантии.

#14 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 01 Июль 2013, 01:21

Цитата(Yastrebok @ 01.07.2013, 5:14)  
Вопросы в дополнение к сказанному. Наблюдается неравномерность воздушного потока на выходе кондиционера. Слева и справа выходной щели дует нормально, а по центру почти совсем не дует. С чем это может быть связано? Во внутреннем блоке один вентилятор или несколько? При этом устанавливал термометр непосредственно на выходе кондиционера в тех местах, где воздушный поток нормальный. Температура 8-10 градусов. Означает ли это, что с фреоном порядок? В общем буду завтра вызывать мастера по гарантии.

Там дует - там не дует по причине

Please Login or Register to see this Hidden Content


И это не гарантийный случай.

#15 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 01 Июль 2013, 02:03



Цитата(Yastrebok @ 30.06.2013, 23:14)  
Наблюдается неравномерность воздушного потока на выходе кондиционера. Слева и справа выходной щели дует нормально, а по центру почти совсем не дует. С чем это может быть связано. В общем буду завтра вызывать мастера по гарантии.


Потому и вылазит Е2, что почти совсем не дует и испаритель начинает обмерзает, а при турбо режиме еще хоть как-то продувается теплообменник.
Цитата(Alpha @ 23.06.2013, 21:54)  
И у Gree ошибка E2 - защита от обмерзания теплообменника внутреннего блока .


На гарантию я бы не рассчитывал biggrin.gif

#16 Yastrebok

Yastrebok

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 01 Июль 2013, 08:45

Цитата(tehnik @ 01.07.2013, 0:21)  
Там дует - там не дует по причине

Please Login or Register to see this Hidden Content


И это не гарантийный случай.


Там, насколько могу судить, чисто. Фильтры съемные регулярно чистим. Так что пыли, тем более грязи в таком количестве, вроде взяться неоткуда.

#17 Yastrebok

Yastrebok

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 01 Июль 2013, 08:52

Цитата(qwerty @ 01.07.2013, 1:03)  
Потому и вылазит Е2, что почти совсем не дует и испаритель начинает обмерзает, а при турбо режиме еще хоть как-то продувается теплообменник.


Та это понятно. Но ошибка Е2 пропадает не только при турбо, но и при скорости вентилятора, на единичку превышающую минимальную. Т.е. совсем при небольшой.

Цитата(qwerty @ 01.07.2013, 1:03)  
На гарантию я бы не рассчитывал biggrin.gif


Почему? Не, что пыль и грязь не гарантийный случай - это понятно. Но что, не может быть другой причины описанной неисправности? И имею ли я право снимать кожух для очистки кондиционера без нарушения гарантии?

#18 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 01 Июль 2013, 09:53

Цитата(Yastrebok @ 01.07.2013, 7:52)  
Почему? Не, что пыль и грязь не гарантийный случай - это понятно. Но что, не может быть другой причины описанной неисправности? И имею ли я право снимать кожух для очистки кондиционера без нарушения гарантии?

Тогда вопросом на вопрос-Там,что опечатали Вам,или пломбу поставили?Кондиционер Ваша собственность,что хотите с ним ,то и делайте-хоть зеленкой намажте.Другое дело,а что Вам даст снятый кожух?До забитой крыльчатки надо еще долезть и не просто так,а с умом.

Про гарантию читайте в паспорте к изделию,там четко написано про обслуживание Вашей техники. wink.gif