минимальный диаметра воздуховода
Автор
veter
, 29 Июн 2013, 13:55
Сообщений в теме: 5
#1
Отправлено 29 Июнь 2013, 13:55
добрый день,
подскажите пожалуйста, как расчитывается минимальный допустимый диаметр воздуховода, чтобы кпд системы не сильно упало ?
имеется осевой канальный вентилятор O.Erre td15, 150мм, 250 m3/ч, max.press 5.5
расстояние до улицы 4.5 - 7 метров (по прямой или с загибами).
диаметр хочется использовать, по возможности как можно меньше (65 - 80см) и как понимаю уменьшать диаметр сразу за вент. нельзя, нужно хотя бы пол метра такого же 150мм ?
планируется использовать гибкие шланги из пвх прозрачные или цветные, из-за дизайнерских идей.
спасибо
подскажите пожалуйста, как расчитывается минимальный допустимый диаметр воздуховода, чтобы кпд системы не сильно упало ?
имеется осевой канальный вентилятор O.Erre td15, 150мм, 250 m3/ч, max.press 5.5
расстояние до улицы 4.5 - 7 метров (по прямой или с загибами).
диаметр хочется использовать, по возможности как можно меньше (65 - 80см) и как понимаю уменьшать диаметр сразу за вент. нельзя, нужно хотя бы пол метра такого же 150мм ?
планируется использовать гибкие шланги из пвх прозрачные или цветные, из-за дизайнерских идей.
спасибо
#2
Отправлено 29 Июнь 2013, 16:44
добрый день,
подскажите пожалуйста, как расчитывается минимальный допустимый диаметр воздуховода, чтобы кпд системы не сильно упало ?
имеется осевой канальный вентилятор O.Erre td15, 150мм, 250 m3/ч, max.press 5.5
расстояние до улицы 4.5 - 7 метров (по прямой или с загибами).
диаметр хочется использовать, по возможности как можно меньше (65 - 80см) и как понимаю уменьшать диаметр сразу за вент. нельзя, нужно хотя бы пол метра такого же 150мм ?
планируется использовать гибкие шланги из пвх прозрачные или цветные, из-за дизайнерских идей.
спасибо
подскажите пожалуйста, как расчитывается минимальный допустимый диаметр воздуховода, чтобы кпд системы не сильно упало ?
имеется осевой канальный вентилятор O.Erre td15, 150мм, 250 m3/ч, max.press 5.5
расстояние до улицы 4.5 - 7 метров (по прямой или с загибами).
диаметр хочется использовать, по возможности как можно меньше (65 - 80см) и как понимаю уменьшать диаметр сразу за вент. нельзя, нужно хотя бы пол метра такого же 150мм ?
планируется использовать гибкие шланги из пвх прозрачные или цветные, из-за дизайнерских идей.
спасибо
Если хотите,что бы Ваша "система вентиляции" хоть как-то работала, гоните аж до улицы таким же диаметром(150 мм)
#3
Отправлено 29 Июнь 2013, 16:59
ясно спасибо, какой мощности должен быть вент. для малого диаметра ?
#4
Отправлено 30 Июнь 2013, 19:28
ясно спасибо, какой мощности должен быть вент. для малого диаметра ?
Дело не в мощности,а в таком параметре вентилятора,как давление (или напор). Эта величина показывает,какой воздуховод (диаметр,длина,конфигурация) необходим для нормальной работы системы вентиляции (с учетом потерь на сопротивление).Вентилятор,выбранный Вами (как в принципе и все вентиляторы такого плана-накладные бытовые) имеет очень малую величину напора.Малое выходное сечение и хороший напор у вентиляторов Maiko.
#5
Отправлено 01 Июль 2013, 01:16
да, про давление тоже дошел.
хотел уменьшением диаметра, "продлить" живучесть потока, то есть сначала в 150мм разгон и потом плавный переход до 60 - 80мм(или в таких случаях ставят доп. вент. на 100мм например) ?
нашел Soler&Palau TD 350/125 Silent, давление вентилятора (max Pa) 140/115 зависит от режима, подешевле Maiko вроде.
можно ли с таким давлением уменьшить воздуховод с 125мм до 60мм(примерно),
нормально ли уменьшать(изменять размер) диаметра вообще, без доп.вент., или при любых изменениях диаметра ставят доп. вент. ?
спасибо
хотел уменьшением диаметра, "продлить" живучесть потока, то есть сначала в 150мм разгон и потом плавный переход до 60 - 80мм(или в таких случаях ставят доп. вент. на 100мм например) ?
нашел Soler&Palau TD 350/125 Silent, давление вентилятора (max Pa) 140/115 зависит от режима, подешевле Maiko вроде.
можно ли с таким давлением уменьшить воздуховод с 125мм до 60мм(примерно),
нормально ли уменьшать(изменять размер) диаметра вообще, без доп.вент., или при любых изменениях диаметра ставят доп. вент. ?
спасибо
#6
Отправлено 05 Июль 2013, 00:45
да, про давление тоже дошел.
хотел уменьшением диаметра, "продлить" живучесть потока, то есть сначала в 150мм разгон и потом плавный переход до 60 - 80мм(или в таких случаях ставят доп. вент. на 100мм например) ?
нашел Soler&Palau TD 350/125 Silent, давление вентилятора (max Pa) 140/115 зависит от режима, подешевле Maiko вроде.
можно ли с таким давлением уменьшить воздуховод с 125мм до 60мм(примерно),
нормально ли уменьшать(изменять размер) диаметра вообще, без доп.вент., или при любых изменениях диаметра ставят доп. вент. ?
спасибо
хотел уменьшением диаметра, "продлить" живучесть потока, то есть сначала в 150мм разгон и потом плавный переход до 60 - 80мм(или в таких случаях ставят доп. вент. на 100мм например) ?
нашел Soler&Palau TD 350/125 Silent, давление вентилятора (max Pa) 140/115 зависит от режима, подешевле Maiko вроде.
можно ли с таким давлением уменьшить воздуховод с 125мм до 60мм(примерно),
нормально ли уменьшать(изменять размер) диаметра вообще, без доп.вент., или при любых изменениях диаметра ставят доп. вент. ?
спасибо
Сужение воздуховода по длине - ото обыденная практика. Т.к. у вас всего лишь осевой вентилятор, а не что-то более мощное, то я думаю можно пренебречь расчетами и сделать плавное сужение диаметра по длине "на глаз", до 60 мм например.
На мощных приточных и вытяжных машинах сужение диаметра уже нужно рассчитывать, иначе все засвистит и загудит.