Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Нужна помощь!


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 18

#1 Evgeny

Evgeny

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 01 Июль 2013, 10:30

Доброго времени суток. Приобрёл в интернет магазине сплит систему LGCA12AWR, пришедшие устанавливать мастера обнаружили отсутствие кабеля пульта управления (в инструкции так называется) и отказались подключать систему, дескать работать она всё равно не будет или выйдет из строя.
Изготовить такой кабелёк и подключить самому пара пустяков но вот что с чем соединять? Цвета проводов на внутреннем блоке и на внешнем совершенно разные, на "фишках" еле различимые цыферки 1,2,3, схемы нет и ситуация осложняется тем,что на внутреннем блоке проводка 3, а на внешнем четыре. Стало быть какие то два соединяются вместе или четвёртый не задействован или идёт на массу- вариантов множество. Может быть кто нибуть имел дело с такой сплит системой и подскажет как эти проводки соединяются, а ещё лучше если у кого такая система стоит посмотрел бы схему пдключения и написал! Я думаю, что в самом кабеле проводки разного цвета и элементарно посмотреть какие цифири с какими соединены. Если конечно корейцы не придумали собрать кабель из проводов одного цвета или ещё круче поменять цвет по длинне кабеля! biggrin.gif Предложения обратиться в торгующую организацию или сервисный центр не пишите! Испробовано и то и другое безрезультатно!

#2 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 01 Июль 2013, 11:58

Это что за упыри такие к Вам приходили на монтаж? blink.gif

Имеется в виду кабель межблочного соединения, я так понимаю? Перевод корявый, скорее всего.
Вобщем...
Питание на наружный блок или из внутреннего торчит заводской кабель?
Межблочка состоит из 4-х жильного кабеля:
- 1(L) - фаза
- 2(N) - нуль
- "земля"
- 3 - линия передачи. Вот и соединяете соответственно: 1-1, 2-2 и т.д.
На внутреннем блоке "земля" может быть не на общей колодке, а просто прикручиваться к чему-нибудь металлическому. Отсюда и 3 провода во внутреннем блоке wink.gif

P.S. А лучше зафотайте соединительные колодки внутреннего и наружного блоков.

#3 Aleks128

Aleks128

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 113 сообщений
6

Отправлено 01 Июль 2013, 13:43

Не заморачивайтесь, пригласите других мастеров, они приедут со своими расходными материалами и ваккумным насосом, пульт от кондиционера обязтельно должен быть в коробке ВБ, посмотрите внимательно, возможно он находится в одной из боковинок коробки.

#4 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 01 Июль 2013, 15:00

Ну монтажеры пошли....им еще и расходку подавай.

Автор,щелкните фотки колодок уличного и внутреннего,будет точно ,что откуда и куда.



#5 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 01 Июль 2013, 15:10

мы было прикалывались над обним жадным клиентом..
короче уговор был такой он покупает нам всё расходку а мы берем только за работу)))
в итоге так и не сделал до сих пор laugh.gif

#6 Evgeny

Evgeny

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 01 Июль 2013, 18:34

Цитата(R666A @ 01.07.2013, 11:58)  
Это что за упыри такие к Вам приходили на монтаж? blink.gif

Имеется в виду кабель межблочного соединения, я так понимаю? Перевод корявый, скорее всего.


P.S. А лучше зафотайте соединительные колодки внутреннего и наружного блоков.



Нет с силовым кабелем всё понятно! Имеется в виду упраляющий тонюсенький такой кабель.
Фотку внутреннего блока прикладываю а на внешний леэть неохота, я высоты боюсь!Да и смысла нет там такой же разъём но на 4 штырька (то есть оба "папы", а "мам" нету).

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  SAM_2.jpg   173,55К   80 Количество загрузок:


#7 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 01 Июль 2013, 18:51

фигово дело.. может выкинули с коробкой?
кондей не работает?
можно просто на колодке сделать без разъема если совсем уж плохо.. тем же ПВС 4х0.5
ПВС не обжат наконечниками.. тоже плохо

#8 Evgeny

Evgeny

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 01 Июль 2013, 19:18

Цитата(V@D1k @ 01.07.2013, 18:51)  
фигово дело.. может выкинули с коробкой?
кондей не работает?
можно просто на колодке сделать без разъема если совсем уж плохо.. тем же ПВС 4х0.5
ПВС не обжат наконечниками.. тоже плохо


Что дело фиговое это точно! Может быть действительно выкинул кабель с коробкой, но это уже не имеет значения.
ПВС этот левый я его проложил взамен управляющего кабеля и сделю естественно на колодке без разъёма( отрежу просто) главное узнать что с чем соединять! В ЭТОМ ТО ВЕСЬ ВОПРОС!!!

#9 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 01 Июль 2013, 19:25

дак по цветам же понятно smile.gif

#10 Evgeny

Evgeny

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 01 Июль 2013, 19:44

Цитата(V@D1k @ 01.07.2013, 19:25)  
дак по цветам же понятно smile.gif


Внимательно почитайте первый мой пост! Цвета на внутреннем блоке и на внешнем совершенно разные и к тому же их 4 а не3 !!!! Иначе я бы ничего не спрашивал!

#11 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 01 Июль 2013, 20:06

схемы смотрите тогда.. или обращайтесь в оф представительство.. тут кстати есть представитель техподдержки в соседней теме!

#12 Evgeny

Evgeny

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 01 Июль 2013, 22:33

Цитата(V@D1k @ 01.07.2013, 20:06)  
схемы смотрите тогда.. или обращайтесь в оф представительство.. тут кстати есть представитель техподдержки в соседней теме!


Вот было бы здорово схему посмотреть если б кто дал! На той схеме которая приклеена на внутреннем блоке этот кабель представлен в виде одной линии с названием "контроль управления" или что то типа того, точнее с английского не переведу. И это правильно по большому счёту-зачем людей заморативать, воткнул "папу" в "маму" и будет тебе счастье! rolleyes.gif Только "мамы" нету! sad.gif

#13 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 02 Июль 2013, 01:00

Короче, забейте на эти разъемы. Будет работать без них. Возможно, это какие-то замуты под проводный пульт, или под диспетчеризацию или чё-то типа того.
А вообще, иногда полезно читать инструкции по установке.

Ппц!!! В нете невозможно скачать инструкцию по установке... wacko.gif

#14 Aleks128

Aleks128

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 113 сообщений
6

Отправлено 02 Июль 2013, 09:48

Не будет он работать без присоединения проводов к этому разъему, посмотрите внимательно, такой же разъем есть и в наружном блоке, это сигнальный разъем к которым подключены термодатчики наружного блока. Выход из этого положения я считаю соеденить сигнальный провод без разъема методом пайки или поставить дополнительную клемную колодку.

#15 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 02 Июль 2013, 12:02

Да? А зачем, имея цифровой канал связи, тащить еще провода от термисторов. Да, и почему именно датчикОВ? Обычно, таким методом подключают термистор PIPE наружного теплообменника.

Кстати, а какие идеи, Aleks128, будут у Вас по поводу соединения методом пайки трех проводов с четырьмя? wink.gif

#16 Aleks128

Aleks128

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 113 сообщений
6

Отправлено 02 Июль 2013, 12:37

Цитата(R666A @ 02.07.2013, 12:02)  
Да? А зачем, имея цифровой канал связи, тащить еще провода от термисторов. Да, и почему именно датчикОВ? Обычно, таким методом подключают термистор PIPE наружного теплообменника.

Кстати, а какие идеи, Aleks128, будут у Вас по поводу соединения методом пайки трех проводов с четырьмя? wink.gif

Соединить проводами нужно синий разъем внутреннего блока с таким же разъемом в наружном блоке

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  SAM_2.jpg   173,55К   24 Количество загрузок:


#17 LG Russia

LG Russia

    Дистрибьютор

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
0

Отправлено 02 Июль 2013, 13:00

Господа.

Пожалуйста, запомните одну вещь. Не проводов нужно бояться, выброшенных вместе с коробкой, а монтажников, выбрасывающих инструкции.

На наружном блоке это разъем для подсоединения диагностического комплекта LG SIMS - диагностика инверторов LG с помощью смартфонов на платформе Android
На внутреннем блоке это разъем для подсоединения проводного пульта управления CN_REMO.

Соединять их между собой не нужно. Никак и ни при каких-либо условиях.

#18 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 02 Июль 2013, 13:12

Цитата(Aleks128 @ 02.07.2013, 11:37)  
Соединить проводами нужно синий разъем внутреннего блока с таким же разъемом в наружном блоке




Цитата(LG Russia @ 02.07.2013, 12:00)  
Господа.

Пожалуйста, запомните одну вещь. Не проводов нужно бояться, выброшенных вместе с коробкой, а монтажников, выбрасывающих инструкции.

На наружном блоке это разъем для подсоединения диагностического комплекта LG SIMS - диагностика инверторов LG с помощью смартфонов на платформе Android
На внутреннем блоке это разъем для подсоединения проводного пульта управления CN_REMO.

Соединять их между собой не нужно. Никак и ни при каких-либо условиях.


"Так я и думал..." ©

#19 Evgeny

Evgeny

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 03 Июль 2013, 10:14

Цитата(LG Russia @ 02.07.2013, 13:00)  
Господа.

Пожалуйста, запомните одну вещь. Не проводов нужно бояться, выброшенных вместе с коробкой, а монтажников, выбрасывающих инструкции.

На наружном блоке это разъем для подсоединения диагностического комплекта LG SIMS - диагностика инверторов LG с помощью смартфонов на платформе Android
На внутреннем блоке это разъем для подсоединения проводного пульта управления CN_REMO.

Соединять их между собой не нужно. Никак и ни при каких-либо условиях.


Спасибо тебе добый человек! Камень с души свалился, теперь будем пдключать.