Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Курительная комната


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 16

#1 Бладимир

Бладимир

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
3

Отправлено 04 Июль 2007, 16:50

У нас в офисе курительная комната постоянно находится в дымовой завесе. И в коридор табачный запах сильно тянет.
Нельзя ли врезать в окно (стеклопакет) вентилятор, чтобы вытягивал всю эту гадость?

#2 Толстямба

Толстямба

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 09 Июль 2007, 07:16

Ага, у нас в офисе такая же проблема.
Сколько ни говорим арендодателю, тот все пожимает плечами, мол здание старое - что я сделаю?
Что скажут профессионалы?

#3 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 10 Июль 2007, 16:33

Цитата(Бладимир @ 04.07.2007, 17:50) Просмотр сообщения
У нас в офисе курительная комната постоянно находится в дымовой завесе. И в коридор табачный запах сильно тянет.
Нельзя ли врезать в окно (стеклопакет) вентилятор, чтобы вытягивал всю эту гадость?


В принципе, можно. Исходя из объема помещения надо подобрать такой оконный вентилятор, который бы удалял 10-ти кратный объем воздуха в час, а в дверь врезать переточную решетку, но тут есть несколько "НО".
Но (№1) для этого придется переделать стеклопакет с привлечением персонала фирмы-установщика, чтобы они проделали отверстие необходимого диаметра и укрепили его края профилем. Так как большинство вентиляционных фирм не возьмутся за прорезание отверстия в стеклопакете, в лучшем случае, Вам заменят стекло на пластик, в котором вырежут отверстие и установят вентилятор.
Но (№2) этот тип вентиляторов очень шумный сам по себе, плюс к его шуму добавится шум вибрирующего окна, и находиться в данном помещении будет, мягко говоря, некомфортно.
Поэтому, если у вашего начальства (арендодателя) есть желание и возможность, лучше сделать полноценную вытяжную систему, которая без лишнего шума и пыли, как говорится, будет справляться с поставленной задачей.

#4 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 12 Июль 2007, 08:41

А там, где полноценная вытяжная вентиляция, скорее всего нужна полноценная приточная.
Так что, бросайте курить, как говорится, вставайте на лыжи wink.gif

А если серьезно, то работы по врезке осевого вентилятора в форточку - это скорее удел не вентиляционщиков, а местного эксплуатационщика. Ничего тут сложного нет, если вместо стекла встевлен пластик.

#5 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 12 Июль 2007, 09:02

Не совсем так. Для того, чтобы не допустить распространения дыма по всему зданию, приточная вентиляция в таких случаях делается в смежное помещение в таком объеме, чтобы заместить удаляемый вытяжкой воздух. В данном случае это, скорей всего, коридор.

Вот насчет лыж - мысль хорошая! Сам давно собираюсь, а все никак! wink.gif

#6 Бладимир

Бладимир

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
3

Отправлено 12 Июль 2007, 10:22

Спасибо за советы!

А как выбрать модель вентилятора?
Наш местный технарь обещал покумекать с окном. И даже решетки на дверь нашел с двух сторон. Отверстие решено пропилить после того, как включим вентилятор.

#7 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 12 Июль 2007, 10:31

Цитата(Бладимир @ 12.07.2007, 10:22) Просмотр сообщения
Спасибо за советы!

А как выбрать модель вентилятора?
Наш местный технарь обещал покумекать с окном. И даже решетки на дверь нашел с двух сторон. Отверстие решено пропилить после того, как включим вентилятор.


Если решили ставить оконный, то вообще без проблем. Меряете размеры комнаты, вычисляете ее объем и подбираете вентилятор с расчетом на удаление 10-ти кратного объема воздуха в час. Для оконных вентиляторов эта характеристика постоянная и дана уже с учетом сопротивления решеток на заборе и выбросе.
Если не осилсите wink.gif напишите размеры вашей курилки и наш менеджер подберет Вам пару вариантов.

#8 Бладимир

Бладимир

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
3

Отправлено 12 Июль 2007, 10:35

Комната два на четыре. Высота потолка три метра. То есть, если я правильно понял, нужно удалять 2х4х3х10=240 кубичских метров в час???
А не многовато?

#9 Бладимир

Бладимир

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
3

Отправлено 12 Июль 2007, 10:37

А где его можно купить?
и возможно будет изменять скорость вентилятора?

#10 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 12 Июль 2007, 11:14

Цитата(Бладимир @ 12.07.2007, 11:37) Просмотр сообщения
А где его можно купить?
и возможно будет изменять скорость вентилятора?


Как правило, более мощные оконные вентиляторы снабжены пультами управления, которые допускают регулировку по расходу воздуха. В крайнем случае, если тот, на котором Вы остановитесь, будет без пульта, вопрос решается дооснащением его теристорным регулятором оборотов вентилятора.
Как вентилятор, так и регулятор можно купить на любом строительном рынке или в Экспострое на Нахимовском.
Или сбросьте на почту Ваши данные, посмотрим у нас на складе.


#11 Бладимир

Бладимир

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
3

Отправлено 12 Июль 2007, 11:21

Данные сбросил, подожду от вас ответа. Не хочется колхозить не зная темы.

#12 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 12 Июль 2007, 12:13

Цитата(Бладимир @ 12.07.2007, 12:21) Просмотр сообщения
Данные сбросил, подожду от вас ответа. Не хочется колхозить не зная темы.



Есть подходящий, с регулятором кстати. Отправил ответ.

#13 Бладимир

Бладимир

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
3

Отправлено 12 Июль 2007, 12:25

Отлично, подъеду к Вам сегодня.
Заодно еще несколько вопросов задам.
У нас тут руководство решает по поводу установки еще нескольких кондиционеров.

#14 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 12 Июль 2007, 12:40

Ждем. Схема проезда и телефоны на сайте.

#15 Бладимир

Бладимир

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
3

Отправлено 13 Июль 2007, 11:30

Поставили. Вот что значит занялся вопросом.
Неплохо дует. Только на максимальных оборотах шумит конечно как вертолет. С другой стороны на второй скорости уже час пашет. Мы тут большой компанией провели тест в полевых условиях: за десять минут было выкурено 27 сигарет. Конечно стало намного лучше.

Спасибо за помощь! Звучит официально, но действительно как говорится "от лица компании"! :-)

#16 Климат

Климат

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 30 Июль 2008, 14:59

Ну насчет 10 кратного воздухообмена могу поспорить, а так в принципе правильно. Все зависит от денежных средств которыми вы владеете

#17 kan

kan

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0

Отправлено 06 Сентябрь 2009, 13:27

это действительно простое и дешевое решение, но почему-то все дружно молчат о возможные результатах перекоса.
не в курилке правда, а в туалете поставили вначале слабенькую(не справилась) от лампочки питалась, а потом помощнее. запахи в коридоре появились из кухоньки. поэтому поставив вытяжку создаваийте избыток притока в коридор из "невонючих " комнат регулировкой анемостатов, а уж в двери курилки решеточку внизу.