Вопрос профессионалам: Пробурил отверстия d=180мм в наружной железобетонной стене толщиной 300мм. Можно использовать в качестве гильз (стаканов) полиэтиленовую (видел в магазине стройматериалов) канализационную трубу d=160мм толщина стенки ~8мм? Вентиляция будет приточно-вытяжная на основе установки Sistemair VX-400

Приточно-вытяжная вентиляция 3-х комнатной 72 м2
Автор
elector08
, 05 Май 2008, 15:05
Сообщений в теме: 11
#1
Отправлено 05 Май 2008, 15:05
#2
Отправлено 06 Май 2008, 10:32
В принципе можно, но что мешает на том же рынке купить гильзы из оцинковки?
Как я понимаю, все остальное планируется раскидывать гибкими воздуховодами, а на оцинковку их одевать будет легче.
Как я понимаю, все остальное планируется раскидывать гибкими воздуховодами, а на оцинковку их одевать будет легче.
#3
Guest_Гость_elector08_*_*
Отправлено 07 Май 2008, 13:19
Прошу поправить если есть замечания…
Описание предполагаемой системы.
Систама на основе приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла Systemair VX-400
Воздуховоды витые оцинкованные d=160, 120, 100мм тепло – звукоизолированные, зашиваются под потолок.(План,, как разместить картинку плана 27kb JPEG?)
Вопрос к профи. Можно и нужно-ли установить на каждую комнату кланан с эл. управлением на притоке (в целях экономии эл. энергии )?
Описание предполагаемой системы.
Систама на основе приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла Systemair VX-400
Воздуховоды витые оцинкованные d=160, 120, 100мм тепло – звукоизолированные, зашиваются под потолок.(План,, как разместить картинку плана 27kb JPEG?)
Вопрос к профи. Можно и нужно-ли установить на каждую комнату кланан с эл. управлением на притоке (в целях экономии эл. энергии )?
#4
Отправлено 08 Май 2008, 09:34
Для того, чтобы разместить картинку, необходимо, кажется (если что, модераторы меня поправят), зарегистрироваться на сайте.
Что касается клапанов, то такое решение обычно применяется для систем, производительности которых заведомо не хватает для обслуживаемых помещений и воздух перераспределяется по помещениям, в которых в данный момент находятся люди. Если для экономии энергии в зимнее время Вы планируете уменьшать производительность системы по воздуху, то установка клапанов с эл. приводами не помешает.
Вот для пуско-наладки системы может быть вполне достаточно клапанов с ручным приводом.
Что касается клапанов, то такое решение обычно применяется для систем, производительности которых заведомо не хватает для обслуживаемых помещений и воздух перераспределяется по помещениям, в которых в данный момент находятся люди. Если для экономии энергии в зимнее время Вы планируете уменьшать производительность системы по воздуху, то установка клапанов с эл. приводами не помешает.
Вот для пуско-наладки системы может быть вполне достаточно клапанов с ручным приводом.
#5
Отправлено 08 Май 2008, 23:03
Прошу поправить если есть замечания…
Описание предполагаемой системы.
Систама на основе приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла Systemair VX-400
Воздуховоды витые оцинкованные d=160, 120, 100мм тепло – звукоизолированные, зашиваются под потолок.([url="
план_вентиляции_proekt4.jpg 43,94К
64 Количество загрузок: плана 45kb JPEG?)
Описание предполагаемой системы.
Систама на основе приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла Systemair VX-400
Воздуховоды витые оцинкованные d=160, 120, 100мм тепло – звукоизолированные, зашиваются под потолок.([url="

#6
Отправлено 11 Май 2008, 23:19
Вопрос:1) Есть-ли магазины у skngroup и где возможно приобрести установку Sуstemair VX-400?
2)Терпим-ли шум от установки Sуstemair VX-400 (шум по мануалу ~ 44дб на номинале) при установке её на лоджии , спальня рядом при использовании шумоглушителей 1м d=160mm. Воздуховоды тепло-звуко изолированные?
2)Терпим-ли шум от установки Sуstemair VX-400 (шум по мануалу ~ 44дб на номинале) при установке её на лоджии , спальня рядом при использовании шумоглушителей 1м d=160mm. Воздуховоды тепло-звуко изолированные?
#7
Отправлено 12 Май 2008, 10:27
Замечания по схеме:
- я бы не стал объединять вытяжку из санузла и кухни в единый короб, тем более, что стояк для санузла строителями должен быть уже заложен. Пусть он и работает себе;
- в кухне я бы сделал вытяжку не из зонта, а из верхней зоны помещения, так как при любом раскладе все испарения и вредности от плиты в зонт не уйдут, а зонт поставил бы со своим вентилятором и выбросил в, опять таки, существующий для него стояк. Так как вредности, которые будут выделяться от приготавливаемой пищи, не продлевают срок службы рекуператора, да и работать вытяжка над плитой должна только во время приготовления. Лучше бы забрать часть вытяжного воздуха из зала, но так, чтобы сохранить отрицательный баланс по воздуху.
Магазина в SKNgroup в прямом понимании этого слова нет, но заказать оборудование можно либо по телефону: 789-66-44 (поменялись телефоны, но на сайте пока информация не обновилась), либо по электронной почте указанной на сайте.
- я бы не стал объединять вытяжку из санузла и кухни в единый короб, тем более, что стояк для санузла строителями должен быть уже заложен. Пусть он и работает себе;
- в кухне я бы сделал вытяжку не из зонта, а из верхней зоны помещения, так как при любом раскладе все испарения и вредности от плиты в зонт не уйдут, а зонт поставил бы со своим вентилятором и выбросил в, опять таки, существующий для него стояк. Так как вредности, которые будут выделяться от приготавливаемой пищи, не продлевают срок службы рекуператора, да и работать вытяжка над плитой должна только во время приготовления. Лучше бы забрать часть вытяжного воздуха из зала, но так, чтобы сохранить отрицательный баланс по воздуху.
Магазина в SKNgroup в прямом понимании этого слова нет, но заказать оборудование можно либо по телефону: 789-66-44 (поменялись телефоны, но на сайте пока информация не обновилась), либо по электронной почте указанной на сайте.
#8
Guest_Гость_elector08_*_*
Отправлено 15 Май 2008, 14:18
Терпим-ли шум от установки Sуstemair VX-400 (шум по мануалу ~ 44дб на номинале) при установке её на лоджии , спальня рядом при использовании шумоглушителей 1м d=160mm. Воздуховоды тепло-звуко изолированные?
Напишите - кто сталкивался с такими или похожими установками.
Напишите - кто сталкивался с такими или похожими установками.
#9
Отправлено 16 Май 2008, 13:17
Терпим-ли шум от установки Sуstemair VX-400 (шум по мануалу ~ 44дб на номинале) при установке её на лоджии , спальня рядом при использовании шумоглушителей 1м d=160mm. Воздуховоды тепло-звуко изолированные?
Напишите - кто сталкивался с такими или похожими установками.
Напишите - кто сталкивался с такими или похожими установками.
Если стеклопакеты на лоджию стоят хорошие, то при наличии шумоглушителей и отсутствии отводов под прямым углом в магистральном воздуховоде, должно быть комфортно. Хотя, понятие терпимо, для каждого человека разное. В крайнем случае, придется понижать расход вентиляторов на ночь.
#10
Отправлено 16 Май 2008, 16:15
На вашем форуме есть такой вариант "Также есть неплохой вариант по организации системы автоматики большой приточки с шестикиловаттным калорифером в сочетании с тремя автоматическими клапанами. На щите управления есть три кнопки. Каждая открывает клапан на соответствующую комнату. Калорифер работает ровно с необходимой мощностью, чтобы нагревать заданный расход воздуха. Не пришлось даже ничего мудрить с интеллектуальной автоматикой, так как заказчик сам пожелал вручную выбирать расход для каждого режима. Плавный тиристорный регулятор вентилятора позволяет запускать вентилятор с любой, даже очень малой, производительностью. Затраты на тепло в экономичных режимах минимальны."
По подобию этого варианта--- Система (краткое описание и чертеж см. выше) ---На каждую комнату на приток установить клапан с приводом. Управление приточно-вытяжной установкой -централизованное(у установки Systemair VX 400 пульт, ступеней регулирования скоростью3).
Подскажите плз. 1)Клапаны ирисовые или есть что попроще?
2)Приводы клапанов Systemair ( уж больно дороги) или есть альтернатива?
3)Если все-же приводы клапанов Systemair чем они управляются (типа диммера или выключателя)?
Спасибо!!!
По подобию этого варианта--- Система (краткое описание и чертеж см. выше) ---На каждую комнату на приток установить клапан с приводом. Управление приточно-вытяжной установкой -централизованное(у установки Systemair VX 400 пульт, ступеней регулирования скоростью3).
Подскажите плз. 1)Клапаны ирисовые или есть что попроще?
2)Приводы клапанов Systemair ( уж больно дороги) или есть альтернатива?
3)Если все-же приводы клапанов Systemair чем они управляются (типа диммера или выключателя)?
Спасибо!!!
#11
Отправлено 16 Май 2008, 16:16
На вашем форуме есть такой вариант "Также есть неплохой вариант по организации системы автоматики большой приточки с шестикиловаттным калорифером в сочетании с тремя автоматическими клапанами. На щите управления есть три кнопки. Каждая открывает клапан на соответствующую комнату. Калорифер работает ровно с необходимой мощностью, чтобы нагревать заданный расход воздуха. Не пришлось даже ничего мудрить с интеллектуальной автоматикой, так как заказчик сам пожелал вручную выбирать расход для каждого режима. Плавный тиристорный регулятор вентилятора позволяет запускать вентилятор с любой, даже очень малой, производительностью. Затраты на тепло в экономичных режимах минимальны."
По подобию этого варианта--- Система (краткое описание и чертеж см. выше) ---На каждую комнату на приток установить клапан с приводом. Управление приточно-вытяжной установкой -централизованное(у установки Systemair VX 400 пульт, ступеней регулирования скоростью3).
Подскажите плз. 1)Клапаны ирисовые или есть что попроще?
2)Приводы клапанов Systemair ( уж больно дороги) или есть альтернатива?
3)Если все-же приводы клапанов Systemair чем они управляются (типа диммера или выключателя)?
Спасибо!!!
По подобию этого варианта--- Система (краткое описание и чертеж см. выше) ---На каждую комнату на приток установить клапан с приводом. Управление приточно-вытяжной установкой -централизованное(у установки Systemair VX 400 пульт, ступеней регулирования скоростью3).
Подскажите плз. 1)Клапаны ирисовые или есть что попроще?
2)Приводы клапанов Systemair ( уж больно дороги) или есть альтернатива?
3)Если все-же приводы клапанов Systemair чем они управляются (типа диммера или выключателя)?
Спасибо!!!
#12
Отправлено 16 Май 2008, 19:43
В том примере клапаны предусмотрены для полного закрытия/открытия сечения воздуховода (есть люди в комнате - открыто, нет - закрыто) поэтому применены обычные, типа КВК.
Приводы действительно не дешевы, а управляются они в зависимости от типа привода, либо сигналом от 0 до 10 вольт (для пропорционального регулирования, либо 24 (230) вольт (открыто/закрыто). Есть с возвратной пружиной, на открытие подается 24 (230) вольт, и, как только они пропадают, клапан закрывается под действием возвратной пружины. Коммутировать такие приводы проще, но они имеют несколько большие размеры и значительно дороже обычных.
Приводы действительно не дешевы, а управляются они в зависимости от типа привода, либо сигналом от 0 до 10 вольт (для пропорционального регулирования, либо 24 (230) вольт (открыто/закрыто). Есть с возвратной пружиной, на открытие подается 24 (230) вольт, и, как только они пропадают, клапан закрывается под действием возвратной пружины. Коммутировать такие приводы проще, но они имеют несколько большие размеры и значительно дороже обычных.