Отправлено 14 Январь 2014, 07:59

Здравствуйте. Народ помогите с проблемой. Щит управления вентиляционной системой ACW 210-33\n фирмы Northem Engineering Direction микропроцессор в нем Siemens RLU 210, нагрев включается блоком Moeller, пуск остановка, забитый фильтр, различные аварии за счет логического модуля (найти марку не смог, необходимо его снимать), подключен датчик температуры воздуха на приточке, датчик температуры воды в калорифере, аварийная защита по воздуху от перемерзания теплоносителя, стоит трехходовой клапан он открыт на максимум, привод снят и не настроен. Проблема в том что срабатывает авария нагрева на логическом модуле, хотя теплоноситель подается температура воды 50 градусов, данная авария срабатывает сразу как подается питание на щит, даже без запуска эл. двигателей вентиляторов, иногда она пропадает сама и вентиляторы работают потом опять появляется. Проблема еще в том что летом было тоже самое выпадала та же авария хотя температура воздуха была градусов 25 и в вентиляционной камере температура была не ниже 12 градусов. Подскажите что проверить?



#2 ovik

ovik

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
2

Отправлено 14 Январь 2014, 10:38

так там только водяной нагрев или еще электро? Авария нагрева как-то неконкретно