Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Датчик СО2 для Lossnay


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 12

#1 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 30 Декабрь 2014, 17:09

Добрый день коллеги!

Вот на днях появился клиент с желанием чтобы его Lossnay LGH 35 работал в паре с датчиком СО2.

Поскольку раньше я такого не делал, но точно знаю что возможно, возникло несколько вопросов. И все что удалось выяснить это то что анализатор СО2 должен быть нормально разомкнут, и подключаться через адаптер PAC-SA88HA-E с разными вариациями для разных скоростей  в разъем CN16.

f34cd4a030e8.png9515c46a5978.png

 

А теперь вопросы:

Кто воплощал такое, и что может подсказать?

Есть ли у МЕ датчик СО2, поскольку я не нашел, или использовать какой то другой, какой?

И судя с внешнего вида и схемы адаптер PAC-SA88HA-E по моему и покупать не стоит?

 

P.S. Буду всем благодарен за советы, особенно хотелось бы услышать комментарии от Denni.



#2 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 30 Декабрь 2014, 17:17

Валера, ты шо, мильйонэр? Эта пипирка будет стоит баксов 50, не меньше ))))

На "Кутузовский" р/рынок тебе дорога ;)



#3 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 30 Декабрь 2014, 17:32

Этот ты о PAC-SA88HA-E?



#4 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 30 Декабрь 2014, 18:15

Этот ты о PAC-SA88HA-E?

 

Ну да. В ЛС фотки кинул.



#5 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 30 Декабрь 2014, 18:40

Вот я именно об этом и думал, теперь только вопрос в самом датчике.



#6 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 30 Декабрь 2014, 19:45

Вот я именно об этом и думал, теперь только вопрос в самом датчике.

 

Ну, у ME, вроде нет таких. На ХФ кто-то продавал Сименсовское барахлишко. Поищи в климатическом.



#7 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 30 Декабрь 2014, 21:20

Да смотрел там одни пресостаты и температурные.



#8 Denni

Denni

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
58

Отправлено 31 Декабрь 2014, 18:47

Всем привет и с наступающим НГ и пр. и пр.! :) 

У МЕ нет собственных датчиков СО2.

 

P,S, Если есть желание сэкономить - аналог PAC-SA88HA-E (разъем с проводками, длинной 10см) я купил на киевском радиорынке за 25 грн.

Подобный разъем используется в балансировочном кабеле зарядного устройства к радиоуправляемым игрушкам (квадрокоптеры и вертолеты). Только ТС-С-С-С-С  :D 

 

С уважением...


Ищите что-то вроде этого:

Please Login or Register to see this Hidden Content

 

С уважением...



#9 hch

hch

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
  • из: Россия

Отправлено 17 Август 2015, 14:45

Ну да. В ЛС фотки кинул.

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие разъемы нужно искать для замены PAC-SA88HA-E?



#10 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 17 Август 2015, 15:45

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие разъемы нужно искать для замены PAC-SA88HA-E?

 

Подходящие.



#11 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 17 Август 2015, 21:41

А вообще эти датчики для исключения отравления,при работе газплиты например или котла водогрейного. Для проветривателей наверное не подойдут,ну если только на запуск при большой концентрации Co2



#12 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 17 Август 2015, 23:54

Эт почему же, датчик имеет параметры настройки, в нашем случае концентрация СО2, также он с легкостью настраивается. Вот и выбираем по нормам нужную концентрацию, и радуемся веселой жизни.



#13 Denni

Denni

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
58

Отправлено 19 Август 2015, 16:29

А вообще эти датчики для исключения отравления,при работе газплиты например или котла водогрейного. Для проветривателей наверное не подойдут,ну если только на запуск при большой концентрации Co2

Отнюдь не только для "исключения отравления". Скорее для экономии потребления суммарной за год эл. энергии. Наивысшая скорость вентилятора нужна не всегда. Иногда и минимальной скорости достаточно.

 

С уважением...