#21 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 15 Январь 2015, 19:36

Не поверю пока не увижу.

В каком то панасонике при обогреве не используется теплообменник внешнего блока,вентилятор внешнего тоже,вот тогда возможны будут такие параметры и то наверное при каких то условиях. А если через дроссель давить,да потом обдувать это всё и разморозку добавить раз в полчаса, то никогда не получится такое.

 

У 32-го массовый расход намного меньше и плотность газа тоже меньше -> затраты на работу сжатия тоже меньше.

При чем тут разморозка, если это мгновенная потребляемая мощность?

 

P.S. Видал, какой компрессор игрушечный на фотке? ;)

 

 

Кхм... если не используется ТО внешнего блока, то откуда берут тепло для ТО внутреннего???

 

144-й, наверное имеет в виду наворот с химическим теплоаккумулятором, но то такэ...



#22 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 15 Январь 2015, 20:33

При чем тут мгновенная? 

Я так понимаю за час(промежуток времени) работы использовал 355 Ватт и отдал 3,5 кВт тепла,правильно? Была там заморозка-разморозка дело третье,конкретно цифры.

Давид я не знаю откуда японцы берут тепло.


Сообщение отредактировал 144: 15 Январь 2015, 20:33


#23 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 15 Январь 2015, 20:43

При чем тут мгновенная? 

Я так понимаю за час(промежуток времени) работы использовал 355 Ватт и отдал 3,5 кВт тепла,правильно? Была там заморозка-разморозка дело третье,конкретно цифры.

Давид я не знаю откуда японцы берут тепло.

 

Физико фшколе учили? ;) За час потребитель мощностью N кВт потребит N кВт*ч. (Вт=Дж/с, Дж=Вт*с) trollface1234.jpg )

0,355 кВт за час накрутит 0,355 кВт*ч = 0,355*3600 = 1278 кДж.

 

Да и написано ж, вроде, в характеристиках: Максимальная потребляемая мощность (отопление): 0,355 Вт