А если упразднить внутренние резьбовые соединения труб газ-воды?

казусы монтажа

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 14

#1 chaikovsky

chaikovsky

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений
0

Отправлено 20 Январь 2015, 00:18

Однажды после старательной установки б/у кондюка обнаружил недержание вакуума вообще. Начал копать и понял, что перестарался с гайкой (которая внутри ВБ)  жидкостной трубы: от затяжки вальцовка надкусилась и трубка улыбалась мне дырочкой.

Уважаемые профессионалы, а если просто тупо срезать эти внутренние резьбовые соединения и аккуратно запаять трубы между собой? Таким образом гайки останутся только на месте стыковки к наружки, где все наглядно и легко переделать если что.

 

С уважением.



#2 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 20 Январь 2015, 00:26

спаяй кто запрещает то?



#3 bondur

bondur

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 38 сообщений
4
  • из: Украина, Херсон

Отправлено 20 Январь 2015, 00:30

Мы в таких случаях просто обрезаем и ставим муфту с 2мя гайками.
Кстати, один раз у нас случилась подобная история, переносили кондиционер, поставили новые трубы, зажимать, а резьба на штуцере не держит, предыдущие монтажжники перестаоались. Самое интересное, что это произошло в 250 км от города, ждали гаечки автобусом, наши закончились)

#4 Onsyi

Onsyi

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 251 сообщений
37
  • из: Пермь

Отправлено 20 Январь 2015, 00:40

В принципе, пайка даже предпочтительней, надежней пайки соединения нет :-)
Моя бы воля, запретил бы гайки законодательно.

#5 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 20 Январь 2015, 11:07

Одна проблема - блок получается "похороненным": без возможности демонтажа-монтажа.



#6 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 20 Январь 2015, 11:37

наверное можно потом отрезать при необходимости?



#7 Aidar

Aidar

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 209 сообщений
18
  • из: Казань

Отправлено 20 Январь 2015, 11:41

Почему же похоронен. Или резать или распаивать на внутрянке при демонтаже. Наружку конечно только гайки. Если с ними проблема, то замена вентиля целиком.

Паял внутрянку только один раз, когда на б/у блоке гайка лопнула за 100 км от города. И один раз ставил муфты, когда в серваке кто-то криво пропаялся и оттуда потекло.

Сообщение отредактировал Aidar: 20 Январь 2015, 11:42


#8 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 20 Январь 2015, 16:56

Ну, так, для общего развития...

Сравните количество телодвижений и их трудоемкость при демонтаже-монтаже внутреннего блока на гайках и на пайке.

 

2 Onsyi

Даже в мультизонах внутрение блоки по этой причине на гайках.



#9 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 20 Январь 2015, 17:42

А как быть когда на высоте 6м какой-то гибон использует трубы как поручни... класть без теплушки и под напряжением?

#10 Onsyi

Onsyi

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 251 сообщений
37
  • из: Пермь

Отправлено 20 Январь 2015, 22:39

2 Onsyi

Даже в мультизонах внутрение блоки по этой причине на гайках.

 

И поэтому соединение на внутренних блоках это постоянная попаболь   ))))

1. гайки - это утолщение, проблемы в теплоизоляции и соответственно конденсат.

2.  утечка фреона по вальцовке идет веселее чем по пайке.



#11 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 20 Январь 2015, 22:45

Сто раз паял внутрянку и ставил муфты при необходимости,не забивайте голову ерундой.Бывают разные ситуации,когда так или иначе приходится работать.



#12 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 21 Январь 2015, 10:54

Данила, руки лицо набить тому монтажнику, у которого утечки по вальцовкам.

Ну, для решения этой проблемы у нормальных производителей, типа МЕ, идет в комплекте с блоком два куска теплоизоляции.

А утечка что по пайке, что при вальцовке определяется и устраняется при опрессовке трассы мультизоны.

 

2 DDAVID

Гибоны пусть в зоопарке тренируются. :D Тут уж пох, вальцовка или пайка, монопенисуально оторвет. :(



#13 Onsyi

Onsyi

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 251 сообщений
37
  • из: Пермь

Отправлено 21 Январь 2015, 13:43

Мы же не в идеальном мире живём, и даже мега спец может накосячить с вальцовкой, да и вообще, даже на идеальной вальцовке утечка выше где-то раз в 6, вместо 3гр в год - 18гр в год. Перетянул, недотянул... У многих ли есть динамоключ? Температурные деформации, ослабление затяжки....... Потом сам же начинаешь искать утечку, снимаешь теплоизоляционную муфту, а она обратно не клеется уже, колхозишь, получается криво... Зачастую эти муфты монтажники просто за потолком бросают. А на пайку штатный флекс натянул и зашибись.
И с горелкой в трудных местах подлезть проще чем с двумя ключами.
В общем говно эти вальцовки.

#14 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 21 Январь 2015, 13:48

И треснул мир напапалам, шипит азот :)

#15 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 21 Январь 2015, 19:29

И треснул мир напапалам, шипит азот :)

Горелка вспыхнула во тьме, паяя зло-о.

Развальцевать, а не спаять - какой позо-ор!

С течеискателем спешит  Ростехнадзо-ор. :D