Отправлено 24 Февраль 2015, 22:16

В квартире 133 кв.м. в районе м.Профсоюзная смонтирован блок мини-чиллера Wesper на 10кВт, к которому подключены настенные фанкойлы General Climate в нескольких помещениях + секция охлаждения Remak на приточной вентиляции. Система заполнена антифризом. Опытная эксплуатация показала, что охлаждение помещений осуществляется с крайне неудовлетворительным результатом. В первую очередь претензия к фанкойлам. Требуется произвести диагностику комплекса вцелом и всех элементов в отдельности с последующим демонтажем выбракованных составляющих, и монтажом нового и/или дополнительного оборудования с целью общего увеличения уровня охлаждения всех помещений в квартире, как то:

 

-          диагностика чиллера

-          замеры температур и протока в системе и на конечных устройствах

-          диагностика конечных устройств в т.ч. правильность подбора холодопроизводительности

-          замена конечных устройств на более мощные в рамках существующего контура охлаждения и/или установка дополнительного оборудования в зависимости от технических возможностей и с минимальным уроном для сложившегося ремонта (канальный кондиционер или фанкойл с врезкой в систему вентиляции, дополнительные сплит-системы по помещениям, напольные кондиционеры, дополнительная канальная секция охлаждения и т.п.)

 



#2 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 25 Февраль 2015, 08:41

Да не вопрос.
yagemika dog yandex.ru.
Николай.

#3 ALOXA

ALOXA

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 129 сообщений
7
  • из: Москва

Отправлено 26 Февраль 2015, 16:42

Перечень оборудования можно в личку?


Сообщение отредактировал ALOXA: 26 Февраль 2015, 16:42


#4 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 26 Февраль 2015, 18:14

Система заполнена антифризом. Опытная эксплуатация показала, что охлаждение помещений осуществляется с крайне неудовлетворительным результатом.

Где-то мне на днях такое на глаза попадалось... :lol: Один в один тока другими словами...