Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Подскажите, пожалуйста, с диаметром труб


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 Таир

Таир

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
  • из: Алматы

Отправлено 03 Март 2015, 12:08

Здравствуйте.

Извиняюсь за делитанство.

Помогите разобраться с разводкой вытяжной вентиляции.

1. гараж  -   7х4х3 (в метрах), 84 куба

2. улитка -  40/4 М, 3200 м3/ч

3. трубы  -  200 мм

 

От вентилятора с улицы идёт труба вверх 4 метра (200мм) под углом 450 , далее - угол 900, далее труба 4 метра (прямой участок над машиной).

В начале и в конце прямого участка трубы - углы 900 вниз (как заборники 200 мм).

 

Можно -ли эту магистраль гнать всю 200 мм или нужно заужать ?

Будут -ли эффективно работать углы - заборники 200 мм или их надо заужать?

Мотор вроде мощный.

Спасибо


Сообщение отредактировал Таир: 03 Март 2015, 12:11


#2 ALOXA

ALOXA

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 129 сообщений
7
  • из: Москва

Отправлено 03 Март 2015, 13:14

А зачем такой мощный вентилятор? Если не регулировать скорость вращения вентилятора (читай "регулировать расход"), то скорость в воздуховоде будет порядка 25 м/с... Многовато и шумно очень.



#3 Aidar

Aidar

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 209 сообщений
18
  • из: Казань

Отправлено 03 Март 2015, 15:01

Предназначение вытяжки?

#4 Таир

Таир

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
  • из: Алматы

Отправлено 03 Март 2015, 16:20

Гараж будет использоваться для диагностики и ремонта автомобилей.

На выхлоп идёт отдельная вытяжка с туннельным вентилятором и гофрой. Для усиления вытяжки выхлопа - в воротах будут стоят два осевых вентилятора.

По случаю приобрёл дёшево Vortice 40/4 M, пришли умельцы, сделали монтаж вентиляции - куча не нужных (как оказалось) отводов и веток по 100 мм. Магистраль вели - 140 сбоку на стене.

Размонтировал, в наличие есть трубы разного диаметра, среди них 200 мм. Зачем было уменьшать  с 230 на  140 ?

Не хочется уменьшать диаметр, я не специалист, но думаю уменьшение приведёт к повышению шумности.

Перемерил:

наклонная магистраль - 3 метра, далее поворот и магистраль над машиной ( с учётом углов 4,80)

интересует диаметр магистрали над машиной и два угла заборника.


Сообщение отредактировал Таир: 03 Март 2015, 16:22


#5 Ras4et.ru

Ras4et.ru

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
  • из: Москва

Отправлено 27 Март 2015, 18:24

Конечно 3200м3/ч этот вентилятор выдаст если его запустить без сети с подветренной стороны, воздуховодами создастся сопротивление и пойдет примерно 2000-2300м3/ч.