Пока остановился на приточке-вытяжке с рекуперацией Mitsubishi Electric Lossnay LGH-15RX4-E (150 кубов) + канальник
Mitsubishi Electric SEZ-KD35VA/MUZ-GC35VA.
На плане: 1 - зал, 2 - кухня, 3 - коридор, 4- туалет, 5- ванная,
6 - планируемое место установки Lossnay, 7 - планируемое место установки канальника
8 - внешний блок канальника,
9 - зонт над плитой, будет вытягивать в общедомовой канал (10) (4 этаж, плюс поставлю обратный клапан)
11 - общедомовой канал для санузлов, планирую поставить вентилятор, и повесить его на освещение.
Итого схема такая: в постоянном режиме воздух забирается из туалета и кухни и идет в рекуператор, свежий воздух из рекуператора подается на канальник.
При приготовлении пищи воздух с плиты будет забираться в внешний канал, так-же при включении света в ванной или в туалете будет включаться канальник и выбрасывать в общую шахту воздух из санузла.
Перед рекуператором на притоке стоит канальный нагреватель для догрева уличного воздуха до -10 градусов (Лоссней расчитан на работу от -10, есть штатное управление внешним нагревателем).
По схеме несколько вопросов:
1) Как развести каналы от кондиционера.
2) Нужно ли догревать воздух после рекуператора в зимний период, когда сплит-система не сможет работать на обогрев, а только на вентиляцию (холоднее чем -10), или можно тоже чуть сильнее греть его первым нагревателем (который до рекуператора).
3) Как будет работать рекуператор при дополнительно включенной вытяжке в общедомовую вент шахту (я так понимаю приток будет больше чем вытяжка). И вообще достаточно ли хорошие эти Лосснеи?