Хочу приточно-вытяжную вентиляцию + кондиционирование в однокомнатную квартиру.
Пока остановился на приточке-вытяжке с рекуперацией Mitsubishi Electric Lossnay LGH-15RX4-E (150 кубов) + канальник
Mitsubishi Electric SEZ-KD35VA/MUZ-GC35VA.
На плане: 1 - зал, 2 - кухня, 3 - коридор, 4- туалет, 5- ванная,
6 - планируемое место установки Lossnay, 7 - планируемое место установки канальника
8 - внешний блок канальника,
9 - зонт над плитой, будет вытягивать в общедомовой канал (10) (4 этаж, плюс поставлю обратный клапан)
11 - общедомовой канал для санузлов, планирую поставить вентилятор, и повесить его на освещение.

Итого схема такая: в постоянном режиме воздух забирается из туалета и кухни и идет в рекуператор, свежий воздух из рекуператора подается на канальник.
При приготовлении пищи воздух с плиты будет забираться в внешний канал, так-же при включении света в ванной или в туалете будет включаться канальник и выбрасывать в общую шахту воздух из санузла.
Перед рекуператором на притоке стоит канальный нагреватель для догрева уличного воздуха до -10 градусов (Лоссней расчитан на работу от -10, есть штатное управление внешним нагревателем).
По схеме несколько вопросов:
1) Как развести каналы от кондиционера.
2) Нужно ли догревать воздух после рекуператора в зимний период, когда сплит-система не сможет работать на обогрев, а только на вентиляцию (холоднее чем -10), или можно тоже чуть сильнее греть его первым нагревателем (который до рекуператора).
3) Как будет работать рекуператор при дополнительно включенной вытяжке в общедомовую вент шахту (я так понимаю приток будет больше чем вытяжка). И вообще достаточно ли хорошие эти Лосснеи?



Прикрепленный файл  CRW_3958_RJ_1.jpg   77,63К   32 Количество загрузок:


#2 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 09 Июнь 2008, 12:45

1. Кондиционированный воздух должен поступать непосредственно в кондиционируемые помещения. В Вашем случае это комната и кухня. Поэтому придется раздвоить выходящий из кондиционера поток воздуха (можно в равных пропорциях, так как, несмотря на меньший размер кухни, теплопритоки в ней ожидаются примерно такие же, как и в комнате, да по опыту и "живут" в однушках в основном на кухне), немного отодвинуть внутренний блок от стены комнаты и вывести один воздуховод на кухню, второй - в комнату. Причем я бы поставил решетку над дверью и направил поток в сторону окна. Далее, после пуска системы, отрегулировать количество поступающего в помещения воздуха по своим ощущениям клапанами. Воздух на рециркуляцию лучше взять из комнаты и (или) коридора, так как на кухне в процессе приготовления еды не все вредности попадают в вытяжной зонт и часть их будет разноситься по всей квартире.
2. В Вашем случае достаточно одного нагревателя, да и объем воздуха, который будет поступать в квартиру от рекуператора с учетом потерь на воздуховоде будет не столь велик, чтобы сильно повлиять на климат в квартире в целом, тем более, что он все же пройдет через нагреватель и рекуператор.
3. При включенной вытяжке из санузла, рекуператор будет брать воздух из кухни и наоборот.
Что касается рекуператора в квартиру вообще, то такая схема не лучшая по моему личному мнению, как раз из-за дисбаланса приточного и вытяжного воздуха в сторону притока, что уменьшает КПД установки и, следовательно, сводит к минимуму необходимость его установки. Думаю, лучше установить полноценную приточную установку с регулировкой по объему воздуха на случай пиковых морозов для экономии электроэнергии, зонт над плитой и вытяжные вентиляторы из санузла и верхней зоны кухни.

#3 Guest_sema_*

Guest_sema_*
  • Гости

Отправлено 10 Июнь 2008, 15:41

1. Я так понимаю надо так раздавать и забирать воздух чтобы забиралось больше в кухни, а раздовалось больше в комнате, чтобы воздух шел с комнаты в кухню и санузлы, а не наоборот. Мы "живем" в основном в комнате smile.gif

2. Не понятно как рекуператор будет управлять этим нагревателем, спецы вроде говорили что при температуре приточного воздуха на 2-3 градуса меньше чем в квартире уже будет типа сквозняк sad.gif

3. Я выбрал Лоссней скорее по экономическим причинам - он во первых дешевле даже чем наборная приточная установка, во вторых я не буду зависеть от состояния вытяжных вентшахт, да и основной режим работы - это без вытяжки в вентканалы, когда весь приток/отток пойдет через лоссней.
Ну а обычная приточка в случае пиковых морозов даже при расходах порядка 50-100 кубов будет в месяц накручивать электричества на тысячу рублей, тысяч 5-6 в год, многовато я считаю.
Кстати в лосснее тоже регулируется расход, есть встроенный режим байпаса, он элементарно сопрягается с канальником и вообще наверное обойдусь особо без автоматики.


#4 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 10 Июнь 2008, 18:12

1. Я бы из кухни воздух не забирал, у Вас запахи из кухни через кондиционер пойдут в комнату. Лучше из коридора тогда уже забрать, чтобы и подпор в комнате сохранить и не занести с этим подпором лишних ароматов smile.gif
Вообще лучше кондиционеры на комнату и кухню поставить отдельные, уж больно разные эти два помещения.
2. Рекуператор при включении замыкает контакт прерывателя 2А/24(230)В, который подает питание на катушку реле (контактора), включающего калорифер. Таким образом для регулирования температуры Вам потребуется регулятор температуры нагревателя и датчик температуры.
3. Так что либо собирать автоматику, либо выключать рекуператор при низких температурах, что с успехом можно делать и с приточкой wink.gif

#5 Guest_sema_*

Guest_sema_*
  • Гости

Отправлено 10 Июнь 2008, 18:44

Блин в однушке 2 канальника это слишком круто smile.gif Да и готовлю я на кухне не так уж и часто, а когда не готовлю, то помещения почти не отличаются smile.gif
В Лосснее помоему уже датчик температуры стоит, достаточно только нагреватель подключить к контактам (как я понял там и реле уже внутри стоит), автоматику срабатывающую на температуру после рекуперации только если поставить... Лоссней вроде до -10 работает, ну а холоднее у нас не больше 15-20 дней в году.
Ну а приточка во первых дороже при установке, а во вторых дороже в эксплуатации, какой смысл ее ставить?
Даже если ставить обычный сплит + отдельно приточка, уже сравнимый бюджет будет, это без кондиционирования кухни.
Или я не прав?

#6 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 10 Июнь 2008, 19:05

Да, два канальника на однушку точно круто smile.gif Почему бы не подумать о настенном блоке на кухню?
Все, что делает Лоссней, так синхронизирует свою работу с нагревателем (включает/выключает дополнительный нагреватель во время пуска/старта).
Насчет стоимости можем поспорить. Вы к стоимости Лосснея и нагревателя добавьте стоимость атоматики, заслонки с сервоприводом, решеток, ну глушители для такого типоразмера, думаю, можно не ставить, но фильтр перед нагревателем не помешает... и посмотрие, что у Вас получится.
А я пока футбол смотреть поеду, с Вашего позволения smile.gif

#7 Guest_sema_*

Guest_sema_*
  • Гости

Отправлено 17 Июнь 2008, 02:50

Цитата(Сергей @ 10.06.2008, 19:05) Просмотр сообщения
Да, два канальника на однушку точно круто smile.gif Почему бы не подумать о настенном блоке на кухню?
Все, что делает Лоссней, так синхронизирует свою работу с нагревателем (включает/выключает дополнительный нагреватель во время пуска/старта).
Насчет стоимости можем поспорить. Вы к стоимости Лосснея и нагревателя добавьте стоимость атоматики, заслонки с сервоприводом, решеток, ну глушители для такого типоразмера, думаю, можно не ставить, но фильтр перед нагревателем не помешает... и посмотрие, что у Вас получится.
А я пока футбол смотреть поеду, с Вашего позволения smile.gif


Лоссней работает так:
Управление внешним нагревателем происходит
следующим образом:
если термистор ТН1, измеряющий температуру
приточного воздуха на входе в прибор, фиксирует
менее -5°С, то контакт Х8 замыкается;
если температура термистора ТН1 увеличивается
выше +15°С, то контакт Х8 размыкается.

А вообще пролетел я немного с канальником, у кого планировал брать их нет в наличии, у кого самые низкие цены - у тех срок поставки 4-6 недель, а у кого есть в наличии на складе - те больше 15% от розничной цены не скидывают...
Вот теперь думаю поставить в комнату 9-ку или 12-ку, а на кухню 7-ку, или вообще с мультиком извратиться (хотя по цене будет дороже чем канальник, и наверняка тоже нифига не будет в наличии в Волгограде).
Жара блин, уснуть не могу, особенно с мыслью что инверторную девятку можно будет купить и установить завтра, а канальник надо ждать неизвестно сколько sad.gif

Ну а по ценам - компактная приточка стоит порядка 25-30тыс, к ней еще нужны воздуховоды, диффузоры, но их мы учитывать не будем, т.к. они нужны и в случае установки Лосснея. Наборная приточка по цене не намного дешевле, допустим тысяч 20
(Приточная установка:
Вентилятор 137
Фильтр 61
Подогреватель 134
регулятор скорости 48
регулятор температуры с датчиком 123, цены в евро).

Если ставить Лоссней в паре с канальником ME, то из дополнительного оборудования нужен будет входной канальный нагреватель (123 евро), ну и несколько обратных клапанов. Если Лоссней будет управляться с пульта, то надо будет еще купить проводной пульт - порядка 5000 стоит. Обратные клапана тоже недорого стоят, их не учитываем.
Не совсем понятно какая еще нужна автоматика и что за заслонка с сервоприводом?
Можно обойтись без входного фильтра (вентилятор в лосснее может его не продавить), а например тупо натянуть на входной воздуховод старый чулок, в качестве нулевого фильтра пойдет.

Получаем при соразмерной начальной стоимости в разы отличающиеся эксплутационные затраты - в случае с лосснеем будет затрачиваться энергия лишь на нагрев входного воздуха примерно на 5-10 градусов, в случае с приточкой греть придеться на 30-40 градусов, я прикидывал это порядка 1000кВт в зимние месяцы...