Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

зачем принудительная приточная вентиляция?

вентиляция приток

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 7

#1 Борисы4

Борисы4

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
1
  • из: Сочи

Отправлено 19 Апрель 2015, 19:25

Квартира расположена в г. Сочи. Хочу всегда иметь свежий воздух в комнатах. Решил ограничиться принудительной вытяжной вентиляцией, а приток осуществлять через клапаны в стенах. Квартира на 20 этаже, воздух без пыли, всегда плюсовая температура. Правильное решение или нет?



#2 ALOXA

ALOXA

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 129 сообщений
7
  • из: Москва

Отправлено 20 Апрель 2015, 11:08

Ну тут возникают вопросы:

1. Объем квартиры.

2. Сколько воздуха удаляете?

3. Какие клапана ставить собираетесь?

 

 

В Сочи бывает и минусовые температуры. Утверждаю, потому что нами было реализовано много объектов по вентиляции и кондиционированию в г.Сочи (Адлер, Красная Поляна, Эсто-Садок), как бытовых, так и промышленных. 



#3 Борисы4

Борисы4

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
1
  • из: Сочи

Отправлено 20 Апрель 2015, 12:22

Ну тут возникают вопросы:

1. Объем квартиры.

2. Сколько воздуха удаляете?

3. Какие клапана ставить собираетесь?

 

 

В Сочи бывает и минусовые температуры. Утверждаю, потому что нами было реализовано много объектов по вентиляции и кондиционированию в г.Сочи (Адлер, Красная Поляна, Эсто-Садок), как бытовых, так и промышленных. 

1. Комнаты (несколько) по 20-25 кв.м высота  3 м.
2. Предполагается установка по 2 клапана в каждую комнату (типа КПВ-125 или подобных).
3. Имею опыт эксплуатации подобных клапанов при температурах до -20С. Никаких проблем не возникало.
 
В квартире есть еще большое помещение примерно 700 куб.м. Вот туда предполагаю сделать приточно-вытяжную вентиляцию. Плюс всю квартиру надо кондиционировать канальными фанкойлами.


#4 ALOXA

ALOXA

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 129 сообщений
7
  • из: Москва

Отправлено 20 Апрель 2015, 15:43

 

1. Комнаты (несколько) по 20-25 кв.м высота  3 м.
2. Предполагается установка по 2 клапана в каждую комнату (типа КПВ-125 или подобных).
3. Имею опыт эксплуатации подобных клапанов при температурах до -20С. Никаких проблем не возникало.
 
В квартире есть еще большое помещение примерно 700 куб.м. Вот туда предполагаю сделать приточно-вытяжную вентиляцию. Плюс всю квартиру надо кондиционировать канальными фанкойлами.

 

Я так понимаю в доме смонтирована центральная система кондиционирования? 

700 куб.м - это помещение площадью примерно 233 кв.м? О_о



#5 Борисы4

Борисы4

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
1
  • из: Сочи

Отправлено 20 Апрель 2015, 19:02

Да, в доме центральная система кондиционирования. Площадь меньше , так как высота потолков в этом помещении больше (квартира двухуровневая). А какое это имеет отношение к вопросу темы?



#6 Евгений Львович

Евгений Львович

    Гуру

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 668 сообщений
3472
  • из: Москва

Отправлено 20 Апрель 2015, 19:25

Порекомендовал бы по данному вопросу обратиться к Ивану Gigablitz

Есть опыт плодотворного сотрудничества

 

#7 Борисы4

Борисы4

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
1
  • из: Сочи

Отправлено 20 Апрель 2015, 19:40

 

Порекомендовал бы по данному вопросу обратиться к Ивану Gigablitz

Есть опыт плодотворного сотрудничества

 

 

Спасибо, но по ссылке значится: "Этот пользователь больше не активен".



#8 ALOXA

ALOXA

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 129 сообщений
7
  • из: Москва

Отправлено 20 Апрель 2015, 23:30

Борисы4, в личке телефоны Ивана.