Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Кондиционирование

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 morfua

morfua

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
  • из: Москвы

Отправлено 28 Июнь 2015, 23:58

Добрый вечер форумчане !

У меня возник вопрос по температуре воздуха в помещении. Нужна ваша консультация.

 
Отопленцы посчитали 4-х рубыне конвектора Они будут работать в летний период. Передали объект мне, считаю теплопритоки, оказывается, что мощности этих конвекторов нехватает для погашения теплопоступлений. Меня спрашивают, какая расчетная температура будет в помещении, если оставить их конвектора, мощность которых будет в половины мощности что я рассчитал. 
 
Исходные данные
Москва, коттедж из сруба. Толщина стен 0,2м
Длина стен=5,5м
Ширина стен=4м
Sпом.= 22м2
Высотой стен 3,5м
Vпом. = 77м3
На Юге Sстены без окна = 18,6м2 S окна 2,03м2
На Западе Sстены без окна=5,1 Sокна 8,8м2

Тепловыделения от Солн. радиации Южной стены 0,4 от окона 0,67 
Тепловыделения от Солн. радиации Западной стены 0,22 от окна 3,52
от людей 0,1кВт
от оборудования 0,1кВт

Итого теплопоступлений на 5кВт

В помещении будет установлен конвектор Kampmann-Katherm HK H=132 В=340 L=2750
Параметры Холодопроизводительности при 7/12С 
Средняя ступерь скорости:
Qявные=706 Вт
Qполыные=958 Вт
tвыхода воздуха из конвектора 15,8С
Расход воздуха 190м3/ч
 
Подскажите формулу, или как вообще это подсчитать