Добрый день. Есть такая проблема возникающая последнее время в холодные дни.
Я работник ЖЭУ, проверяю тягу, но еще не опытный, поэтому ищу ответы у более опытных специалистов.
И так. Сегодня проверял тягу в одной квартире, жалобы на обратку холодный ветер из канала в квартиру. По инструкции, приоткрыл окно, замерил скорость потока. Тяга правильная V= 2 м/сек при стандартной решетке 140х140. Канал в низ уходит до уровня пола, но не ниже. Этаж последний.
Высота трубы прим. 7 м. от пола чердака. Воздух не собирается на чердаке, а выходит прямо из трубы в атмосферу. Канал чистый, небо видно.
При закрывании окна (пластиковое) тяга переворачивается. Стена в которой проходят вентканалы холодная, чердак тоже холодный, так задумано проектом. Дом как и труба, кирпичный. Сталинский прим. 54 года постройки.
Не знаю, что говорить жильцам, в ЖЭУ мастер сказал, чтоб просто советовал открывать форточки в помещении. Но тут ведь дело не только в разреженности воздуха, тут дело в холодной трубе, если я не обшибаюсь.
Что можете посоветовать? Интересует в чем собственно проблема (по законам физики) и как можно устранить.
Заранее благодарю.