Несколько канальных электр тэнов на одном вентиляторе
Автор
tyssa13
, 27 Янв 2016, 20:26
Сообщений в теме: 4
#1
Отправлено 27 Январь 2016, 20:26
Добрый день. Проектирую автоматизацию и столкнулся с такой проблемой: на одном канале приточного вентилятора установлено несколько канальных электрических воздухонагревателей( тэнов). Находятся они в разных помещениях. Если б был один блок понятно как его подключить к системе автоматики.А их несколько.
#2
Отправлено 27 Январь 2016, 20:41
ступенями
#3
Отправлено 27 Январь 2016, 21:12
Проектирую автоматизацию
Гадание на кофейной гуще ?
#4
Отправлено 28 Январь 2016, 13:10
Ступенчато получится с тэнами ( одним блоком может управлять один семистор, который осуществляет ступенчатоее включение и выключение тэнов) , а блоков таких шесть
#5
Отправлено 28 Январь 2016, 13:20
А схему не судьба выложить?
И ТЗ заодно.