И при отключении наружки , чтоб тен на картере не отключался. Еще вариант, если пульт ИК ,перейти на другой блок ротации (ССМ-33).
Zovan, там нет "тэна на картере".
Преднагрев картера там производится за счет подачи напряжения на обмотки эл. двигателя компрессора.
P.S. Если уж делать "правильно", то:
1. Не обесточивать ни ВБ, ни наружки. Оставлять их под постоянным питанием. В этом случае в момент длительного простоя компрессора - будет работать штатная функция преднагрева картера компрессора.
2. Все управление каждым из двух блоков выполнить через разъемы CN32 и CN51, которые есть на плате каждого PEA-RP200 (250)GAQ. Однако, учитывая что блок PEA-RP500GAQ по факту содержит одновременно ДВЕ мелких платы управления (для каждой наружки своя плата внутреннего блока), то и комплектов разъемов CN32/CN51 будет - два (на каждой плате своя пара разъемов).
Разъем CN32 - это управляющий разъем. Он позволяет принудительно включать/выключать ВБ, несмотря на команды штатного пульта ДУ.
Разъем CN51 - .это мониторинговый разъем. Он позволяет отслеживать состояние кондиционера: работает/не работает и исправен/неисправен.
Для каждого разъема есть своя "ответная часть" (половинка пластикового разъема с проводами, которая вставляется в плату).
Для каждого PEA-RP500GAQ имеет смысл одновременно снимать/посылать сигналы на каждую из двух плат.
Описание разъемов CN32 и CN51 тут:
PAC-SA88HA-E_CN51.pdf 326,77К
1 Количество загрузок:
PAC-SE55RA-E_CN32_1.pdf 462,78К
0 Количество загрузок:
Кстати говоря,
Вполне возможно, что на каждом PEA-RP500GAQ достаточно управлять ТОЛЬКО через один разъем CN32, только через тот, который расположен на ГЛАВНОЙ плате управления. Так как блок PEA-RP500GAQ - это групповое управление двумя встроенными в него платами. Поэтому, "подчиненный" блок, состоящий в группе с "главным" всегда повторяет его действия.
Определить "главную" плату не сложно, по одному из нижеперечисленных признаков:
(а) к этой плате подключена межблочка S1/S2/S3 от наружки, у которой установлен заводской адрес контура хладагента (нулевой).
(б) на этой плате горит светодиод LED2 (на "подчиненной" плате этот светодиод не должен гореть). Если светодиод LED2 горит на ОБЕИХ платах сразу - значит кто-то "забыл" выставить адреса наружкам (а это важно для блоков PEA-RP400(500)GAQ.
С уважением...