Отправлено 15 Апрель 2016, 08:06

Всем привет!

 

На одном объекте, на ранней стадии ремонта, была произведена закладка магистралей. Через два года выяснилось, что кондиционеры будет чуть смещён. Попросили перенести. Вскрыл флекс и обнаружил, что на трубе 5/8 есть залом (в этом месте планируется установка Daikin FAQ100). Вскрыл ещё одну закладку и там тоже обнаружил залом.

1. Насколько критичен такой залом? Имеет ли смысл отрезать часть трубы и напаять новый кусок? (как-то первый раз столкнулся с заломом)

2. В каком состоянии трубы в стенах под штукатуркой? Есть смысл вскрыть всю трассу и проверить? (все трассы в стенах и заштукатурены) 

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал fakel: 15 Апрель 2016, 08:57


#2 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 15 Апрель 2016, 08:52

Смотря что понимать под словом залом.

Лично я ,заломы исправляю плашкой от вальцовки,но если там конкретно перегнуто,то может не прокатить к тому же 16-я труба.

Залом конечно надо устранять.



#3 fakel

fakel

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 15 Апрель 2016, 08:59

Смотря что понимать под словом залом.

Лично я ,заломы исправляю плашкой от вальцовки,но если там конкретно перегнуто,то может не прокатить к тому же 16-я труба.

Залом конечно надо устранять.

Прикрепленные файлы



#4 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 15 Апрель 2016, 09:01

Впринципе работать будет,но лучше возьми плашку пройди вдоль,все поправится.



#5 fakel

fakel

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 15 Апрель 2016, 09:09

Впринципе работать будет,но лучше возьми плашку пройди вдоль,все поправится.

 

так вопрос ещё в том, что это только на выходе из стены. На каждой закладке есть ещё по два изгиба в 90 градусов. Что там - неизвестно (закладывал не я) 



#6 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 15 Апрель 2016, 09:10

Я тоже там не закладывал,не знаю. :D



#7 fakel

fakel

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 15 Апрель 2016, 09:24

Я тоже там не закладывал,не знаю. :D

:D  Вскрывать/не вскрывать?



#8 Алюр

Алюр

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 699 сообщений
428
  • из: Луганская обл. г. Северодонецк

Отправлено 15 Апрель 2016, 09:27

:D  Вскрывать/не вскрывать?

этот вопрос не здесь задавать надо. поговори с работодателем



#9 Igorevich

Igorevich

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 590 сообщений
80
  • из: Москва

Отправлено 15 Апрель 2016, 09:45

так вопрос ещё в том, что это только на выходе из стены. На каждой закладке есть ещё по два изгиба в 90 градусов. Что там - неизвестно (закладывал не я) 

Эти заломы исправить можно и нужно. Если есть риск повреждений в других местах, то я бы, указав заказчику на видимые повреждения, предложил провести ревизию всей трассы за его счет.



#10 Anton1986

Anton1986

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 563 сообщений
130
  • из: Украина, Луганская обл.

Отправлено 16 Апрель 2016, 07:32

Я б по любому настаивал на вскрытии, потом крайний все равно ты будешь. Да и Кондер не из дешёвых.

#11 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 16 Апрель 2016, 22:30

fakel, да больше 90% сплит-систем работают с такими заломами на трубе.

Никто, практически, не гнет трубы трубогибом до одевания флекса на бытовухе.

А потом втирают, что один изгиб на 90 град. это всё равно, что метр трассы... 



#12 fakel

fakel

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 16 Апрель 2016, 22:35

kilowattick,

 

И? Не понял сути поста. Не обращать внимания на залом и монтировать так? 



#13 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 16 Апрель 2016, 22:45

fakel, выправь эти места, раз нашел. 



#14 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 16 Апрель 2016, 22:59

fakel, да больше 90% сплит-систем работают с такими заломами на трубе.

Никто, практически, не гнет трубы трубогибом до одевания флекса на бытовухе.

А потом втирают, что один изгиб на 90 град. это всё равно, что метр трассы... 

 

Это ты за себя говори, я допустим все что выше 12 гну трубогибами, иногда и 12. И считаю что это правильно.

А у ТС на фото явно халтурщики в ручную гнули 15 трубу



#15 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 17 Апрель 2016, 09:40


Это ты за себя говори, я допустим все что выше 12 гну трубогибами, иногда и 12.

Речь про бытовуху, а там труба 6 и 9.

12 труба там редкость.

Ну и получается, что ты, как и подавляющее большинство гнешь трубы "об угол" с уже одетым флексом.

Заломы будут почти в 100% случаев.

 

Если за себя говорить, то сначала прокладываю голые трубы и изгибаю только трубогибом, никакого загибания руками, потом только натягиваю флекс. 100% гарантия отсутствия заломов.


Сообщение отредактировал kilowattick: 17 Апрель 2016, 09:43


#16 Алюр

Алюр

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 699 сообщений
428
  • из: Луганская обл. г. Северодонецк

Отправлено 17 Апрель 2016, 10:05

заломать 6/9-ку это надо талант иметь...



#17 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 17 Апрель 2016, 10:17

Алюр , никакого таланта не нужно, достаточно попытаться согнуть её с радиусом сантиметров 10 или поменьше. В реальности  гнут руками и с меньшим радиусом, заломы гарантировано есть.

Другое дело, что никто не смотрит, что там под флексом.

 

Попробуй загни руками обрезок 9мм трубы и убедись.

А лучше сними этот процесс и покажи нам, как 9-я труба гнётся без заломов твоими золотыми руками.


Сообщение отредактировал kilowattick: 17 Апрель 2016, 10:19


#18 Алюр

Алюр

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 699 сообщений
428
  • из: Луганская обл. г. Северодонецк

Отправлено 17 Апрель 2016, 10:19

Алюр , никакого таланта не нужно, достаточно попытаться согнуть её с радиусом сантиметров 10 или поменьше. В реальности  гнут руками и с меньшим радиусом, заломы гарантировано есть.

Другое дело, что никто не смотрит, что там под флексом.

 

Попробуй загни руками обрезок 9мм трубы и убедись.

А лучше сними этот процесс и покажи нам, как 9-я труба гётся без заломов твоими золотыми руками.

а зачем гнуть до залома ???



#19 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 17 Апрель 2016, 10:22


а зачем гнуть до залома ???

А зачем вообще гнуть?

Не до залома, а на 90 град. Залом сам получится.


Сообщение отредактировал kilowattick: 17 Апрель 2016, 10:22


#20 Алюр

Алюр

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 699 сообщений
428
  • из: Луганская обл. г. Северодонецк

Отправлено 17 Апрель 2016, 10:43

А зачем вообще гнуть?

Не до залома, а на 90 град. Залом сам получится.