  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 33

#1 yagiz

yagiz

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 78 сообщений
6

Отправлено 23 Май 2016, 19:47

Мужики..ставили два кондея саката семерки. Вообщем трабла в том,что макс длина трассы должна быть не более 15 м, а минимально возможная на этом уипанском обьекте 19-20... от вн блока 1,5 метра вниз, далее метров двенадцать прямо и еще метров 5-6 вниз до наружного блока. Ребята из авторизованного сервисного центра посоветовали на прямом участке где 12 метров , за место 3/8 вхерачить 1/2, и мол, проблем не будет. Спустя 2 месяца проблем пока нет. Кондеи работают. По даалению все норм. Кто что скажет об этой затеи?

#2 Igorevich

Igorevich

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 590 сообщений
80
  • из: Москва

Отправлено 23 Май 2016, 21:47

Я бы посоветовал на прямом участке маслоподъемную петлю вхерачить.



#3 olart07

olart07

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 277 сообщений
86
  • из: г. Тула

Отправлено 23 Май 2016, 22:36

Я бы посоветовал на прямом участке маслоподъемную петлю вхерачить.

Не думаю , что для нее там будет место , это либо пол , либо потолок !


Сообщение отредактировал olart07: 23 Май 2016, 22:36


#4 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 23 Май 2016, 22:48

Я бы посоветовал на прямом участке маслоподъемную петлю вхерачить.

 

Ну и в чем смысл? И ничего что она еще увеличит сопротивление всей трассы, в эквиваленте эдак метров на 3-4?



#5 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 23 Май 2016, 22:51

Toshiba RAS-13N3KV например 20м

#6 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 24 Май 2016, 12:50

Я бы посоветовал на прямом участке маслоподъемную петлю вхерачить.

 

Внешний блок ниже внутреннего,зачем петля такая нужна?



#7 zovan

zovan

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
16

Отправлено 24 Май 2016, 15:04

 

Внешний блок ниже внутреннего,зачем петля такая нужна?

Для работы в режиме нагрева. Но не на прямом участке.



#8 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 24 Май 2016, 17:02

Для работы в режиме нагрева. Но не на прямом участке.

так то я с Вами полностью согласен,только у меня один вопрос:

Это ваши домыслы или в инструкции по монтажу есть такое? 



#9 zovan

zovan

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
16

Отправлено 24 Май 2016, 17:29

Это общие правила при монтаже холодильного оборудования. Хотя для разных марок и моделей встречаются разные рекомендации в монтажных инструкциях. Для рассматриваемого кондиционера инструкцию не читал.



#10 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 24 Май 2016, 18:13

Это общие правила при монтаже холодильного оборудования. Хотя для разных марок и моделей встречаются разные рекомендации в монтажных инструкциях. Для рассматриваемого кондиционера инструкцию не читал.

 

А можно тогда фрагмент инструкции от не "рассматриемого" кондиционера где это написано? 

А то одни говорят надо,другие не надо,не пойму как правильно.



#11 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 24 Май 2016, 20:01

Gree говорит что надо , вчера кассету инверторную ставили , в инструкции было x-з 6 м по высоте , сканить влом :)


Сообщение отредактировал flashca: 24 Май 2016, 20:01


#12 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 24 Май 2016, 20:20

Не могу сказать зачем маслоподъёмная петля в случае если внизу компрессор стоит, даже в режиме обогрева масло будет возвращаться,и наверх компрессор прокачает, а вот поток пара,возможно с капельками жидкости или того же масла,с высоты 5 метров разгонится очень даже прилично,наверное для снижения скорости этого потока петля не повредит. 

Что то слышал про такие штуки при монтаже ВРФ,когда внешний блок внизу. Там расстояния и высоты могут быть очень приличными и вроде бы как,поэтому, системе даже легче работать когда наружка сверху. 

По поводу увеличения газовой трубы для удлинения трассы сверх номинала,рассказывали на семинаре в дантексе,вроде бы даже есть таблицы,от одного известного японского бренда.



#13 Igorevich

Igorevich

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 590 сообщений
80
  • из: Москва

Отправлено 24 Май 2016, 20:49

Ну и в чем смысл? И ничего что она еще увеличит сопротивление всей трассы, в эквиваленте эдак метров на 3-4?

Смысл в том, чтобы собрать масло на этом участке. Была подобная ситуация с ME. А потом я был у них на обучении и задавал вопрос о превышении длины трассы, горизонтальных участках и о доливе масла. Вот мне и ответили, что масло от МЕ в продажу не поступает, а на горизонтальном участке надо сделать петлю.



#14 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 24 Май 2016, 20:55

Смысл в том, чтобы собрать масло на этом участке. Была подобная ситуация с ME. А потом я был у них на обучении и задавал вопрос о превышении длины трассы, горизонтальных участках и о доливе масла. Вот мне и ответили, что масло от МЕ в продажу не поступает, а на горизонтальном участке надо сделать петлю.

 

Ты трубу горизонтальную представляешь? И что если её загнуть в загибе уровень поднимется что ли?



#15 Igorevich

Igorevich

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 590 сообщений
80
  • из: Москва

Отправлено 24 Май 2016, 21:08

Ты трубу горизонтальную представляешь? И что если её загнуть в загибе уровень поднимется что ли?

А ты принцип действия маслоподъемной петли представляешь?



#16 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 24 Май 2016, 21:18

Бесполезный разговор. 



#17 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 25 Май 2016, 01:23

По-моему, даже по построению слова маслоПОДЪЕМНАЯ петля очевидно, что участок должен быть вертикальным...



#18 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 25 Май 2016, 21:51

По-моему, даже по построению слова маслоПОДЪЕМНАЯ петля очевидно, что участок должен быть вертикальным...

 

Функция - аккумуляция и хранилище масла на линии всаса, потому  еще её называют более обще - масляная ловушка или маслоСЪЕМНАЯ петля . Маслоподъемная - это частный случай маслосъемной, только на вертикальном участке. Не?

 

Ларичева Маня... Она же Анна Федоренко… Она же Элла Кацнельбоген… Она же Людмила Огуренкова… Она же… Изольда Меньшова... она же Валентина Панеят (с)   :D )))


Ты трубу горизонтальную представляешь? И что если её загнуть в загибе уровень поднимется что ли?

 

Ну допустим не поднимается,  а как в вертикальном варианте  в загибе тогда уровень поднимается ? :blink:


Сообщение отредактировал qwerty: 25 Май 2016, 21:45


#19 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 25 Май 2016, 22:01

 

Ну допустим не поднимается,  а как в вертикальном варианте  в загибе тогда уровень поднимается ? :blink:

 

Я не знаю,это надо у кондиционерщиков спрашивать :)



#20 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 25 Май 2016, 22:14

Я не знаю,это надо у кондиционерщиков спрашивать :)

 

 тогда о чем ты тут в теме пишешь  ? :)