Проблема!!!!!
Приточная установка с водяным теплообменником, температура приточного воздуха в канале не стабилизируется! Например, задано 21, а в реальности колебания составляют от 17 до 25, в обвязке стоит 3-хходовой регулирующий клапан. С чем могут быть связаны колебания температуры?

#2 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 09 Август 2007, 17:50

Проблема кроется в автоматике. Такие колебания по температуре характерны для контроллеров, которые регулируют подачу воды не пропорционально, подавая на сервопривод клапана сигнал от 0 до 10 вольт, а постоянно открывая и закрывая трехходовой клапан, подавая на него напряжение 24 вольта с промежутками по времени. Можно замедлить частоту подаваемого сигнала и температура будет поддерживаться более точно, но тут возникает опасность того, что в сильный мороз при включении системы клапан не успеет открыться на достаточную величину, что приведет к выключению системы по угрозе замерзания. Тут надо запастись терпением и регулировать или поменять автоматику на более совершенную.