Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Утилизация тепла от кондиционера


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 12

#1 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 25 Май 2016, 17:58

Ситуация следующая. В данном случае есть кондиционер мощностью 12,5 кВт Daikin FBQ125D/RZQG125L8Y1. Возможно ли тепло которое кондер просто выбрасывает в воздух с конденсатора, через какой либо распред блок или какой нибудь модуль на пути фреонопровода снять тепло с газовой трубы и отдать  теплоносителю в другой контур. 

 

З.Ы. Понимаю что это больше фантастика, но все же.



#2 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 25 Май 2016, 20:50

ну и ничо там фантастического.вырезаешь штатный конденсатор,ставишь теплообменник фреон -вода,колхозишь регулятор температуры конденсации-и вуаля,утебя какое то количество воды температурой приблизительно 45 гр. стоит ли овчинка выделки-тебе решать



#3 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 25 Май 2016, 20:54

Предконденсатор на нагнетании небольшой и циркуль чтоб косвенник грел :) , есть такой  вариант у америкосов , на геотермалке , преднагрев бойлера как бонус при работе системы на обогрев или охлаждение


Сообщение отредактировал flashca: 25 Май 2016, 20:56


#4 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 25 Май 2016, 21:26

Не ну колхоз тут и эксперименты не катят, пр  новом то оборудовании и его стоимости. Да и решать не мне, это идея зака, конечно если это возможно. 

 

Мне вообще то конечно хотелось бы что такое смонтировать и запустить, но конечно с помощью штатных средств бренда.



#5 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 25 Май 2016, 21:44

Родного нихера нет. Desuperheater - при частичной рекуперации, водяной кондер - при полной (как уже сказал выше Базилич).

 

P.S. При таких деццких мощностях никто из производителей, думаю, не заморачивается на утилизации ))



#6 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 25 Май 2016, 22:36

Ничего себе детская 12 кВт тепла. Вопрос то в том что сначала это не предусмотрели, тогда можно было бы изначально поставить VRF и накинуть на него канальник и гидромодуль через ВС с утилизацией.


А сейчас походу не реально, и официалы взяли паузу подумать  :o



#7 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 26 Май 2016, 01:46

Хуле тут думать? Пластину кила на 3,5 в нагнетос впаять и греть водичЬку. Плюс конденсатор с запасом будет.

12кВт по сравнению с заморочками на 485кВт чиллере Rhoss THAEBY6500, например, - тёплый пук )))

#8 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 26 Май 2016, 11:05

12кВт по сравнению с заморочками на 485кВт чиллере Rhoss THAEBY6500, например, - тёплый пук )))

 

Не ну тут смотря что и с чем сравнивать. 485 кВт по сравнению с 10 МВт тоже пук  :D

 

 

Хуле тут думать? Пластину кила на 3,5 в нагнетос впаять и греть водичЬку. Плюс конденсатор с запасом будет.

 

Пластина то хорошо, но не сойдет ли сума кондер по датчикам температуры, не будет ли обмерзать где не надо, точка конденсации сместится же. Да и будет ли жидкарь в испаритель тогда доходить с нужными параметрами?



#9 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 26 Май 2016, 11:48

Dimayer, да поставь отдельно тепловой насос воздух-вода рядом с наружкой кондиционера, пускай утилизирует это тепло.



#10 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 26 Май 2016, 21:01

Да мне хоть два тепловых, я только за. А вот зак это другое дело, мол тепло летом ведь выбрасывается, а почему бы им не нагреть водичку. Да и все это по большому так, лишь бы самому успокоится. Если нет родного выхода, значит нет, колхозить никто ничего не будет.



#11 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 27 Май 2016, 09:42


Если нет родного выхода, значит нет, колхозить никто ничего не будет.

Так и не нужно колхозить. Просто около выхлопа наружки кондиционера поставь наружку теплового насоса.



#12 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 27 Май 2016, 19:35

Да некуда там его лепить, да и по финансам такие затраты не приветствуются. Желание именно утилизировать тепло от кондера.



#13 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 30 Май 2016, 10:09


Желание именно утилизировать тепло от кондера.

Чем более дармовой источник энергии, тем дороже обходится её получение.