А вы не подумали почему он так работает, и возможно что так и надо?
Потому, что это дешевый китаец.
У нормальных кондиционеров при остановке компрессора вентилятор внутреннего блока снижает обороты до минимальных, это при работе на охлаждение.
При работе на обогрев, например у LG, есть даже выбор просто снижать обороты до уровня режима "Сон" или полностью останавливать вентилятор при остановке компрессора.
Я так понял вентилятор 220 вольтовый, пришла идея замкнуть его на туже релюху что и компрессор. Вообще возможно ли это? Если у кого опыт такой переделки? Грозит ли это как-то кондиционеру в общем?
Самое страшное, что может случиться, это сработает авария по блокировке вентилятора.
На моторе вентилятора есть датчик оборотов, по которому поддерживается скорость.
Если снять питание с двигателя, то пропадут и показания скорости, блок управления подумает, что вентилятор не крутится потому, что заклинил или сгорел. В зависимости от продуманности программы может сработать защита по неисправности вентилятора и полностью выключить кондиционер.
Больше ничего не случится.
Сообщение отредактировал kilowattick: 01 Июнь 2016, 11:13