Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Вопрос по сплит системе Panasonic CS/CS-YM9MKD


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 13

#1 smorozov96

smorozov96

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 07 Июнь 2016, 08:15

Доброго дня!

Решил себе поставить вышеуказанную сплит систему. Заказал монтаж трассы на стадии ремонта квартиры. Через некоторое время купил сплит систему и вызвал этих же монтажников для установки.
Дак вот выяснилось сразу же, что для данной сплит системы с точки зрения электрики необходимо в трассе иметь 6 проводников (L, N, упр. компр., упр. 4ходовым, 2 провода на термопару). А кабель они проложили 5жильный. Жилы не хватает. Тянуть новый кабель, дырявить стену нельзя, иначе зачем трасса в стене?
Было принято решение: термопару из наружного блока перенести во внутренний, всё подключили как надо. Как сказали монтажники эта термопара служит только для контроля внешней температуры воздуха, чтобы зимой не запустить случайно. И эту функцию я согласился возложить на себя, чтобы не "кидать" новый кабель.
Много букв уже написал, а вопрос то такой: действительно ли этот датчик служит для контроля внешней температуры (и только для этого) и не нарушен ли алгоритм работы системы? Есть ли последствия переноса этого датчика, ну кроме запуска зимой?
Прикладываю выдержку из руководства для монтажника и информацию по этому датчику (

Please Login or Register to see this Hidden Content

)

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  pan2.png   242,51К   0 Количество загрузок:


#2 Алюр

Алюр

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 699 сообщений
428
  • из: Луганская обл. г. Северодонецк

Отправлено 07 Июнь 2016, 08:59

датчик авторазморозки. и такое еще есть в панасах ?


и вот тут еще немного : http://climateforum.ru/topic6596.html


Сообщение отредактировал Алюр: 07 Июнь 2016, 08:50


#3 smorozov96

smorozov96

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 07 Июнь 2016, 09:08

Алюр , спасибо большое - всё понятно стало.



#4 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 07 Июнь 2016, 15:49

датчик авторазморозки. и такое еще есть в панасах ?

и вот тут еще немного : http://climateforum.ru/topic6596.html

Эту модель больше не производят, остатки продают. Теперь только инвертора будут, хотя говорят запасов еще дофига.

Сообщение отредактировал 144: 07 Июнь 2016, 15:50


#5 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 07 Июнь 2016, 17:15

Фото места крепления датчика в наружнем блоке, терзают меня смутные сомнения, не трубный ли это датчик теплообменника.

#6 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 07 Июнь 2016, 18:13

Трубный это датчик. Сто раз имитировал такие,всё нормально. Просто гарантии не будет,а так всё норм,если конечно это не минимаркет с круглодичной эксплуатацией без обслуживания, расположенный вдоль оживленной дороги ...

Вообще то могу сказать что такие случаи у криворуких и жадных монтажёров только бывают. И еще у тех кто недавно этим занимается.

Я не такой,все заказы мне. :D  :D  :D



#7 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 07 Июнь 2016, 21:52

Кривая работа на тепло обеспечена :)

#8 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 07 Июнь 2016, 23:58

7251660.jpg



#9 zovan

zovan

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
16

Отправлено 16 Июнь 2016, 16:38

Чисто из опыта: на данной моделе при утечке фреона, в режиме охлаждения, этот датчик  остановил работу кондиционера (появилась авария), тем самым не дал сгореть компрессору. А была бы имитация .............



#10 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 17 Июнь 2016, 22:37

Чисто из опыта: на данной моделе при утечке фреона, в режиме охлаждения, этот датчик  остановил работу кондиционера (появилась авария), тем самым не дал сгореть компрессору. А была бы имитация .............

 

Вообще то он для этого и задуман был. И говорят очень чувствителен +- 50 грамм и встаёт. Но чисто из опыта- недавно был сплит пустой и работал не отключался,там правда провод был укорочен на пару метров и на скрутках, вот так бывает. Что датчик вроде бы есть,а толку от него вроде бы и нет. Но это панасоник,он вообще отдельная история.

А вот недавно на китайце 24-ом,отключил этот датчик и ... ничего не произошло,всё так же работало,разморозку не проверял только. Я проверил провода до платы,всё в поряде. Иногда приходится имитировать эти датчики,с согласия клиента.



#11 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 17 Июнь 2016, 23:47

Стесняюсь спросить , ты количество фреона в контуре при монтаже панаса выверяешь с точностью до 50грамм в зависимости от длины трассы? ;)


Сообщение отредактировал flashca: 17 Июнь 2016, 23:47


#12 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 18 Июнь 2016, 00:05

flashca,я не особо понимаю твой сарказм. при монтаже я вообще ничего не вымеряю. Эти системы до 7,5 метров длина трассы,если по мануалу,чего там мерить? Контора дорожит своим именем и перестаховывается по полной. Мне нравится качество панасоников и как  у них устроен сервис и техподдержка. Это что касается стандартных случаев. За зимние комплекты и прочие изменения конструкции,снимают с гарантии и помогать курочить  систему не будут. Только заводские варианты. 

И заводских вариантов не особо много,хотя каталог не тоньше чем у мицухи. Видимо разделение рынков между брендами. Вроде бы в прибалтике тепловые насосы панасоник чуть не 80 %. Это я где то в интернете читал. К нам вообще не возят такие вещи.

И вообще,я был в командировке.4 дня ехал за рулем,сегодня приехал,пью пиво,не обращайте внимание.



#13 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 18 Июнь 2016, 00:14

 У меня нет претензий к панасонику , да и к тебе тоже :) , просто сильно сомневаюсь в способность отследить изменение количества фреона в количестве 50 г. У меня к грее например больше претензий , сегодня по заявке не холодит нашли замороженную 24-ку Би , она же не виновата что ей фильтры год не чистили , а вот китайцы защиту которая есть даже в брендах сильно дешевле есть не поставили , у ченджа та же петрушка



#14 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 18 Июнь 2016, 00:18

Да дайте человеку расслабиться, если чё, спрашивайте у кондиционерщиков.