Влажность и охлаждение.
#1
Отправлено 18 Июнь 2016, 00:02
Просто ситуация такая, влажность воздуха 70%, включаю охлаждение и с 26 до 21 градусов за час(примерно) охлаждается комната, а влажность остаётся прежней.
Включаю осушение но больше 57%-60% осушать не хочет, это нормально?
#2
Отправлено 18 Июнь 2016, 01:05
#3
Отправлено 18 Июнь 2016, 01:09
Чем ниже скорость вентилятора, тем лучше осушение, чем выше, тем меньше влаги из воздуха удаляется.0
Но осушить значительно ниже 50% влажности К не сможет. Были модели, которые могли осущать без понижения температуры в помещении, их возможности по осушению немного лучше.
#4
Отправлено 18 Июнь 2016, 08:49
у меня при длительной работе кондея влажность падает до 40.
#5
Отправлено 18 Июнь 2016, 12:50
Зависит от модели кондиционера, от размера его испарителя, мощности.у меня при длительной работе кондея влажность падает до 40.
Чем ниже температура испарителя, тем сильнее будет осушение.
Сообщение отредактировал kilowattick: 18 Июнь 2016, 12:51
#6
Отправлено 18 Июнь 2016, 13:28
Сорри за оффтоп, а влияет ли влажность в помещении на дельту температуры воздуха на входе-выходе из внутреннего блока? И если влияет, то как?
#7
Отправлено 18 Июнь 2016, 18:41
При конденсации выделяется теплота парообразования воды, а это 2300000 Дж/кг.И если влияет, то как?
Т.е. при конденсации 1 литра воды за час выделяется 640 Вт тепла, которые отнимаются от общей холодопроизводительности.
Сообщение отредактировал kilowattick: 18 Июнь 2016, 18:44
#8
Отправлено 18 Июнь 2016, 23:26
Т.е. при конденсации 1 литра воды за час выделяется 640 Вт тепла, которые отнимаются от общей холодопроизводительности.
То есть чем выше влажность воздуха при той же температуре, тем ниже холодопроизводительность и тем меньше дельта температуры. Спасибо!
#9
Отправлено 19 Июнь 2016, 00:44
Интересно узнать, при включенном режиме кондиционера на охлаждение должна ли автоматически понижаться влажность в помещение и может ли наоборот даже увеличиться?
Просто ситуация такая, влажность воздуха 70%, включаю охлаждение и с 26 до 21 градусов за час(примерно) охлаждается комната, а влажность остаётся прежней.
Включаю осушение но больше 57%-60% осушать не хочет, это нормально?
Бытовые гигрометры... такие бытовые ))
Общие условия проведения испытаний: объем воздуха в кондиционируемом помещении — 50 м3; паспортная холодопроизводительность кондиционера — 3,2 кВт; испытательное оборудование: калориметрическая камера RAC Psycrometric Calorimeter (производство Sunil Optron, Ю. Корея) и регистратор температур MR180 (производство Yokogawa, Япония) с комплектом термопар.юю бла-бла
Итоги: