Отправлено 18 Июнь 2016, 00:02

Интересно узнать, при включенном режиме кондиционера на охлаждение должна ли автоматически понижаться влажность в помещение и может ли наоборот даже увеличиться?

Просто ситуация такая, влажность воздуха 70%, включаю охлаждение и с 26 до 21 градусов за час(примерно) охлаждается комната, а влажность остаётся прежней.

Включаю осушение но больше 57%-60% осушать не хочет, это нормально?

#2 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 18 Июнь 2016, 01:05

Там ключевое слово "относительная", если шо.

#3 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 18 Июнь 2016, 01:09

Плодово-Ягодный,в принципе нормально. при работе К. на охлаждение влажность стремится к 50%. Зависит от скорости вентилятора внутреннего блока, мощности К. и степени его инверторности.
Чем ниже скорость вентилятора, тем лучше осушение, чем выше, тем меньше влаги из воздуха удаляется.0
Но осушить значительно ниже 50% влажности К не сможет. Были модели, которые могли осущать без понижения температуры в помещении, их возможности по осушению немного лучше.

#4 Алюр

Алюр

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 699 сообщений
428
  • из: Луганская обл. г. Северодонецк

Отправлено 18 Июнь 2016, 08:49

у меня при длительной работе кондея влажность падает до 40. 



#5 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 18 Июнь 2016, 12:50

у меня при длительной работе кондея влажность падает до 40.

Зависит от модели кондиционера, от размера его испарителя, мощности.

Чем ниже температура испарителя, тем сильнее будет осушение.

Сообщение отредактировал kilowattick: 18 Июнь 2016, 12:51


#6 Gena4756

Gena4756

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 56 сообщений
12

Отправлено 18 Июнь 2016, 13:28

Сорри за оффтоп, а влияет ли влажность в помещении на дельту температуры воздуха на входе-выходе из внутреннего блока? И если влияет, то как?



#7 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 18 Июнь 2016, 18:41

И если влияет, то как?

При конденсации выделяется теплота парообразования воды, а это 2300000 Дж/кг.
Т.е. при конденсации 1 литра воды за час выделяется 640 Вт тепла, которые отнимаются от общей холодопроизводительности.

Сообщение отредактировал kilowattick: 18 Июнь 2016, 18:44


#8 Gena4756

Gena4756

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 56 сообщений
12

Отправлено 18 Июнь 2016, 23:26

Т.е. при конденсации 1 литра воды за час выделяется 640 Вт тепла, которые отнимаются от общей холодопроизводительности.

То есть чем выше влажность воздуха при той же температуре, тем ниже холодопроизводительность и тем меньше дельта температуры. Спасибо! :)



#9 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 19 Июнь 2016, 00:44

Интересно узнать, при включенном режиме кондиционера на охлаждение должна ли автоматически понижаться влажность в помещение и может ли наоборот даже увеличиться?

Просто ситуация такая, влажность воздуха 70%, включаю охлаждение и с 26 до 21 градусов за час(примерно) охлаждается комната, а влажность остаётся прежней.

Включаю осушение но больше 57%-60% осушать не хочет, это нормально?

 

Бытовые гигрометры... такие бытовые ))

 

 

Общие условия проведения испытаний: объем воздуха в кондиционируемом помещении — 50 м3; паспортная холодопроизводительность кондиционера — 3,2 кВт; испытательное оборудование: калориметрическая камера RAC Psycrometric Calorimeter (производство Sunil Optron, Ю. Корея) и регистратор температур MR180 (производство Yokogawa, Япония) с комплектом термопар.юю бла-бла

 

Итоги:

 

Bufer_obmena01.jpgi.gif

 

Bufer_obmena02.jpgi.gif

 

Bufer_obmena03.jpgi.gif

 

Bufer_obmena04.jpgi.gif

 

Bufer_obmena05.jpgi.gif