Прогиб в нем 9, а надо опустить до 4 до 3. Возможно как нибуть опустить с помощью кондиционера?
В помещении 8 а надо 4
#1
Отправлено 12 Июль 2016, 01:36
#2
Отправлено 12 Июль 2016, 02:01
Или пишешь по-человечески, или сношу такие темы к чертям!
#3
Отправлено 12 Июль 2016, 09:36
Прогиб в нем 9, а надо опустить до 4 до 3. Возможно как нибуть опустить с помощью кондиционера?
Я так понимаю, что речь про погреб, в котором +9, а хочется охладить до +3...+4 ?
Практически нереально. Всё упрется в защиту от обмерзания испарителя.
Обмануть датчик температуры воздуха можно довольно просто и кондиционер будет пытаться поддерживать низкую температуру.
Но гарантированно будет возникать ситуация с обмерзанием испарителя, выйти из которой будет очень проблематично.
Защита обычно устроена так, что повторный запуск компрессора произойдет только после того, как температура испарителя станет выше +7, а с учетом разброса параметров терморезисторов это будет +7 (+/-2) град.
Вот поддерживать температуру от +10 и выше с помощью кондиционера в принципе можно, если доработать датчик температуры воздуха. И лучше для этих целей использовать инверторный, у них больше возможностей избежать обмерзания испарителя. И чем продвинутее инвертор, тем меньше вероятность остановки по обмерзанию.
Сообщение отредактировал kilowattick: 12 Июль 2016, 09:51
#4
Отправлено 12 Июль 2016, 11:23
Нихт проблем-гуглим "среднетемпературные сплит системы" и выбираем
#5
Отправлено 12 Июль 2016, 13:02
да погреб извеняюсь.
При измерение выходящего воздуха из кондиционера (испарителя) температура градусов +9 - 7. Так как он может нагнать в помещение 3 - 4 ???????. Или я чего то не понимаю?
#6
Отправлено 12 Июль 2016, 15:03
При измерение выходящего воздуха из кондиционера (испарителя) температура градусов +9 - 7. Так как он может нагнать в помещение 3 - 4 ???????. Или я чего то не понимаю?
А какая температура входящего?
Вот когда входящий воздух будет +5...+10, то и выходящий будет еще ниже.
У своего инверторного наблюдал +4 на выходе, это при минимальной скорости в режиме осушения.
#7
Отправлено 12 Июль 2016, 16:10
Ясно все
Получаеца датчик который перекреплен к самому испарителю дает команду тогда когда он станет ниже +7 и вырубит компресор?
#8
Отправлено 12 Июль 2016, 16:17
Получаеца датчик который перекреплен к самому испарителю дает команду тогда когда он станет ниже +7 и вырубит компресор?
Датчик на самом испарителе отключит компрессор, когда тот уйдет в 0 градусов, и не даст включить компрессор, пока испаритель не прогреется до +7.
#9
Отправлено 12 Июль 2016, 17:01
.. надо опустить до 4 до 3. Возможно как нибуть опустить с помощью кондиционера?
#10
Отправлено 12 Июль 2016, 19:00
Понятно а есть варианты избежать обледенения испарителя испарителя?
#11
Отправлено 13 Июль 2016, 01:02
Сам сплит пытается это сделать, прежде, чем встать по обледенению отключается вентилятор наружного блока в надежде поднять температуру испарителя, это некий аналог РДК.Понятно а есть варианты избежать обледенения испарителя испарителя?
Можно инвертор хороший полноценный с ЭРВ использовать, но жалко.
#12
Отправлено 13 Июль 2016, 02:09
ясно спасибо