Интересно, а сколько фреона можно физически влить в 12 сплит и 10 метров трассы?
#1
Отправлено 13 Август 2016, 11:22
Моим клиентам в прошлом году нужно было поставить два кондиционера в офис. Заплатить могли только по безналу. Предложенные мной условия им не понравились и нашли в интернете фирму-исполнителя.
Помимо стандарта трасса 10 метров и вентфасад. А так же демонтаж огромных стеклопакетов 200/200.
Кондиционеры были повешены примерно год назад и в прошлом году практически не использовались. В этом году их включили и внутренние блоки обмерзли и намочили стены водой. Вызвали исполнителей по гарантии. Те долго совещались, отдраили до блеска внутренние блоки ( типа профилактика ежегодная за 3000), но обмерзание не прекратилось. Тогда решили демонтировать окна и нести фреон.
Принесли новый балон с фреоном и заправочный шланг без манометра. Открыли кран и меняя положение балона на включенном кондиционере устранили обмерзание. Представитель заказчика поинтересовался-точно хватит фреона???
Монтажники закивали головами и еще больше открыли кран. Аналогичную процедуру повторили на втором кондиционере. На первый взгляд заказчику показалось, что проблема решена, но в реальности кондиционеры очень слабо понижали температуру в помещении, хоть и не текли. Монтажники кормили завтраками, а на улице было +30.
На нашу беду , мы занимались вентиляцией в соседнем здании и встретились случайно с владельцами этих несчастных кондиционеров. Нам предложили их посмотреть. Увиденное мной непередаваемо!
1 Внешние блоки висят на вентфасаде на саморезах в каркас плитки.
2 Давление изменяется в пределах 15 -11, температура внутри помещения 30, на выдуве 19.
Решили перезаправить. Стали стравливать фреон потихоньку ( сохраняя масло).
Через полчаса прибежала охрана бизнес -центра
-Что за газ вы тут распыляете????
Пока их угощали кофе перекрыли краны и запустили один из кондеев.
Температура на выдуве 13, давление меняется с 15 до 9.
Стравили все еще через полчаса. Охрана грозит кулаком из будки. Отваккумировали, заправили по весам+ 100 грамм. Температура на выдуве 8.
Течеискателем нашли утечки небольшие на наружних гайках. Удалось подтянуть и устранить..
Вопрос с перевешиванием внешних блоков пока ждет решения.
И все же... сколько же там было фреона, если он выходил в течение часа, если обычно можно стравить за 5-10 минут в спокойном режиме?
#2
Отправлено 13 Август 2016, 11:25
Мы уже давно крепим на профиля. Саморез естественно кровельный с головкой 10мм по три на каждую сторону (7-9)
Сообщение отредактировал Пчёла: 13 Август 2016, 11:27
#3
Отправлено 13 Август 2016, 11:33
Дело вот в чем.
Вентфасад из керамогранита- серьезное сооружение, имеющее некий инженерный рассчет. Его каркас не рассчитан на крепление внешних блоков кондиционеров. А запас прочности нивелирутся халтурным исполнением крепления каркаса. Если произойдет отрыв каркаса от стены в месте , где висит кондиционер-догадываешься, кто будет виноват? Да и не будем забывать, что внизу ходят люди.
зы. Действительно с интересом читаю твои темы тут и на Япе и перенимаю опыт.
#4
Отправлено 13 Август 2016, 11:44
Ещё ни разу не встречал халтурного крепления вент фасада. В Воронеже используют Хилтовкий крепёж для закладных.
#5
Отправлено 13 Август 2016, 11:55
#6
Отправлено 13 Август 2016, 12:02
Шпильки далеко не всегда возможно применить и редко когда за вент фасадом находится бетон. Чаще всего газосиликатные блоки
Плюс такого способа в том что не нарушается термроизоляция и по минимуму портится плитка
Сообщение отредактировал Пчёла: 13 Август 2016, 12:38
#7
Отправлено 13 Август 2016, 14:15
Я уже и забыл когда просто дозаправлял фреон. При такой необходимости всегда перевальцовываю все соединения, и заку и мне спокойней. Да и полюбасу дозаправка свидетельствует о утечке и в 90% на вальцовках.
#8
Отправлено 19 Август 2016, 20:47
Не читал все, но килограмм 5 должно влезть, посчитал))))