Интересно, а сколько фреона можно физически влить в 12 сплит и 10 метров трассы?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 7

#1 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 13 Август 2016, 11:22

Вчера вернул к жизни две лыжи. История их монтажа абсурдна до предела.
Моим клиентам в прошлом году нужно было поставить два кондиционера в офис. Заплатить могли только по безналу. Предложенные мной условия им не понравились и нашли в интернете фирму-исполнителя.
Помимо стандарта трасса 10 метров и вентфасад. А так же демонтаж огромных стеклопакетов 200/200.
Кондиционеры были повешены примерно год назад и в прошлом году практически не использовались. В этом году их включили и внутренние блоки обмерзли и намочили стены водой. Вызвали исполнителей по гарантии. Те долго совещались, отдраили до блеска внутренние блоки ( типа профилактика ежегодная за 3000), но обмерзание не прекратилось. Тогда решили демонтировать окна и нести фреон.


Принесли новый балон с фреоном и заправочный шланг без манометра. Открыли кран и меняя положение балона на включенном кондиционере устранили обмерзание. Представитель заказчика поинтересовался-точно хватит фреона???
Монтажники закивали головами и еще больше открыли кран. Аналогичную процедуру повторили на втором кондиционере. На первый взгляд заказчику показалось, что проблема решена, но в реальности кондиционеры очень слабо понижали температуру в помещении, хоть и не текли. Монтажники кормили завтраками, а на улице было +30.
На нашу беду , мы занимались вентиляцией в соседнем здании и встретились случайно с владельцами этих несчастных кондиционеров. Нам предложили их посмотреть. Увиденное мной непередаваемо!

1 Внешние блоки висят на вентфасаде на саморезах в каркас плитки.
2 Давление изменяется в пределах 15 -11, температура внутри помещения 30, на выдуве 19.
Решили перезаправить. Стали стравливать фреон потихоньку ( сохраняя масло).
Через полчаса прибежала охрана бизнес -центра
-Что за газ вы тут распыляете????
Пока их угощали кофе перекрыли краны и запустили один из кондеев.
Температура на выдуве 13, давление меняется с 15 до 9.
Стравили все еще через полчаса. Охрана грозит кулаком из будки. Отваккумировали, заправили по весам+ 100 грамм. Температура на выдуве 8.
Течеискателем нашли утечки небольшие на наружних гайках. Удалось подтянуть и устранить..
Вопрос с перевешиванием внешних блоков пока ждет решения.

И все же... сколько же там было фреона, если он выходил в течение часа, если обычно можно стравить за 5-10 минут в спокойном режиме?

#2 Пчёла

Пчёла

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 331 сообщений
897
  • из: Воронеж

Отправлено 13 Август 2016, 11:25

Не вижу криминала насчёт саморезов.
Мы уже давно крепим на профиля. Саморез естественно кровельный с головкой 10мм по три на каждую сторону (7-9)

Сообщение отредактировал Пчёла: 13 Август 2016, 11:27


#3 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 13 Август 2016, 11:33

При всем уважения к мастеру Пчеле, я бы не решился на такое.
Дело вот в чем.

Вентфасад из керамогранита- серьезное сооружение, имеющее некий инженерный рассчет. Его каркас не рассчитан на крепление внешних блоков кондиционеров. А запас прочности нивелирутся халтурным исполнением крепления каркаса. Если произойдет отрыв каркаса от стены в месте , где висит кондиционер-догадываешься, кто будет виноват? Да и не будем забывать, что внизу ходят люди.

зы. Действительно с интересом читаю твои темы тут и на Япе и перенимаю опыт.

#4 Пчёла

Пчёла

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 331 сообщений
897
  • из: Воронеж

Отправлено 13 Август 2016, 11:44

Так есть даже в некоторых случаях ТЗ, которое предписывает именно такой способ крепления.

Ещё ни разу не встречал халтурного крепления вент фасада. В Воронеже используют Хилтовкий крепёж для закладных.

#5 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 13 Август 2016, 11:55

Возможно я просто перестраховываюсь, отсверливая плитку и креплю кронштейны на 10 шпильки в бетон

#6 Пчёла

Пчёла

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 331 сообщений
897
  • из: Воронеж

Отправлено 13 Август 2016, 12:02

Ещё не встречал такого, что бы этот способ крепления подводил (саморезы в направляющий профиль)

Шпильки далеко не всегда возможно применить и редко когда за вент фасадом находится бетон. Чаще всего газосиликатные блоки

Плюс такого способа в том что не нарушается термроизоляция и по минимуму портится плитка


0_cc322_2b5adea8_XL.jpg

Сообщение отредактировал Пчёла: 13 Август 2016, 12:38


#7 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 13 Август 2016, 14:15

Я уже и забыл когда просто дозаправлял фреон. При такой необходимости всегда перевальцовываю все соединения, и заку и мне спокойней. Да и полюбасу дозаправка свидетельствует о утечке и в 90% на вальцовках.



#8 phiguso

phiguso

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 29 сообщений
2

Отправлено 19 Август 2016, 20:47