Кондей был пустой заправил по весам там 5 кг. не дозаправил 1 кг. не было больше.
После запуска вот так обвораживает ресивер выключается оттаивает и опять включается и по кругу так.
Компрессор менялся не мною может даже не совсем от него.
Обмерзает ресивер
#1
Отправлено 15 Август 2016, 19:58
#2
Отправлено 15 Август 2016, 20:06
не дозаправил 1 кг
Один старый еврей прославился на всю округу тем, что умел заваривать самый вкусный и ароматный чай. И вот, уже перед смертью, собрал он своих друзей и родственников. Тогда один из них сказал:
— Дядя Шлёма, вы всегда готовили такой бесподобный чай. Но вы никогда ни с кем не делились его рецептом. Раскройте нам этот секрет хотя бы теперь.
Тогда старик, не поднимая головы с подушки, жестом попросил всех, кто стоял у его кровати склониться к нему, прямо к его губам. И когда они приблизились, дядя Шлёма прошептал:
— Евреи, не жалейте заварки!
#3
Отправлено 15 Август 2016, 21:02
Шикарный ответ
#4
Отправлено 15 Август 2016, 21:49
#5
Отправлено 15 Август 2016, 21:49
и вырубает
#6
Отправлено 15 Август 2016, 22:01
#7
Отправлено 15 Август 2016, 23:45
Шикарный ответ
Так может вопрос такой? Например вот не мешало бы знать какое и когда давление, ток тоже можно померить, а не губы дуть.
#8
Отправлено 16 Август 2016, 00:14
Давление 4 бар. Мерю клещами фазы потребление растет до 9А. Ресивер во льду и всас аж компрессор чють где всас обмерзает.
Утечка была устранил, но до меня его раза 3 заправляли потому что фрион уходил и не разбирались в чем проблема
#9
Отправлено 16 Август 2016, 00:19
Давление 4 бар. Мерю клещами фазы потребление растет до 9А. Ресивер во льду и всас аж компрессор чють где всас обмерзает.
Утечка была устранил, но до меня его раза 3 заправляли потому что фрион уходил и не разбирались в чем проблема
Писать нужно все подробно....Фреон какой? Что же приходиться все вытягивать...
#10
Отправлено 16 Август 2016, 00:21
22
#11
Отправлено 16 Август 2016, 00:22
- У вас есть воды?
- Не воды, а вода.
- Тогда дайте мне вода!!!
- Не вода, а воды.
- Да я вижу у вас х*й напьешься!
вы тут специалисты или где ...........или надо спрашивать кондиционерщиков ?!
Сообщение отредактировал olart07: 16 Август 2016, 00:24
#12
Отправлено 16 Август 2016, 00:25
понятно
ну да не вакуумировал грешин
#13
Отправлено 16 Август 2016, 00:28
#14
Отправлено 16 Август 2016, 00:45
понятно
ну да не вакуумировал грешин
М-да! Печаль.
#15
Отправлено 16 Август 2016, 01:12
да несовсем
спасибо за ответы
#16
Отправлено 16 Август 2016, 10:16
Это не ресивер , а отделитель жидкости.
Обмерзание всаса до компрессора не является следствием недостатка фреона. Это проблема слабого испарителя.Добавишь фреона, увелится давление всаса , обмерзание пропадет, но появится влажный ход (в скором будущем: пипец компрессору).Возможно производительность компрессора больше , чем надо; трасса длинная.Первым делом проверь на грязь внутренний блок, все ли ветки холодильного контура в нем работают.
#17
Отправлено 16 Август 2016, 20:30
М-да! Печаль.
мастер Пчела говорит что это излишество. тока время терять
#18
Отправлено 16 Август 2016, 20:45
Ситуация у Пчелы и здесь совсем разная. Да и оборудование разного класса.
#19
Отправлено 16 Август 2016, 20:48
Ситуация у Пчелы и здесь совсем разная. Да и оборудование разного класса.
а ну ка расскажи о "совсем разная" ?
#20
Отправлено 16 Август 2016, 21:00
А вчитаться и подумать?