А вчитаться и подумать?
так надо или нет ?
Отправлено 16 Август 2016, 21:22
А вчитаться и подумать?
так надо или нет ?
Отправлено 17 Август 2016, 11:50
Отправлено 17 Август 2016, 18:11
Ответ прозвучал в этой теме.
Причем правильный
а конкретней.
Отправлено 17 Август 2016, 22:52
Вы задолбали с этой вакуумацией и продувкой на бородавках, до 1996 года продувка была описана в мануале на кондеи, и запретил ее киотский протокол. Типа озоновые дыры, да и бабло надо заработать дюпону.
Ответ про омерзание на 1 странице.
Отправлено 18 Август 2016, 19:31
Вы задолбали с этой вакуумацией и продувкой на бородавках, до 1996 года продувка была описана в мануале на кондеи, и запретил ее киотский протокол. Типа озоновые дыры, да и бабло надо заработать дюпону.
Ответ про омерзание на 1 странице.
работаю с кондеями с 1999-го. по продувку в инструкциях в то время ни слова. зато вакуумники как бы присутствуют. ну да бог с ними. главное что ? правильно- бабла срубить )))
Отправлено 18 Август 2016, 23:20
работаю с кондеями с 1999-го. по продувку в инструкциях в то время ни слова. зато вакуумники как бы присутствуют. ну да бог с ними. главное что ? правильно- бабла срубить )))
Хотя тема не об этом )) А главное что ? правильно - ты так и не понял почему обмерзает ресивер ))
Сообщение отредактировал qwerty: 18 Август 2016, 23:21
Отправлено 18 Август 2016, 23:36
заправил по весам там 5 кг. не дозаправил 1 кг.
я бы нашёл 1 кг
дозаправь
на улице наверное за 30 градусов ?
ну и вылизать внутрянку надо , а не просто фильтра встряхнуть
Отправлено 19 Август 2016, 09:54
дозаправь
Для тех , кто в танке:
Давление 4 бар. Мерю клещами фазы потребление растет до 9А. Ресивер во льду и всас аж компрессор чють где всас обмерзает.
Это означает , что перегрев =0. Прежде чем пихать фреон, нужно понять, почему при заправке на кило меньше заводского веса, это происходит?
Отправлено 19 Август 2016, 12:30
Это означает , что перегрев =0.
Смелый вывод.
Главное, ничем не подтвержденный.
Отправлено 19 Август 2016, 13:52
Давление 4 бар. Мерю клещами фазы потребление растет до 9А. Ресивер во льду и всас аж компрессор чють где всас обмерзает.
Утечка была устранил, но до меня его раза 3 заправляли потому что фрион уходил и не разбирались в чем проблема
Этот ресивер на страже компрессора, вопрос сколько в него еще влезет? А модель кондиционера какая, где у него капиллярка/ЭВР?
Вы задолбали с этой вакуумацией и продувкой на бородавках, до 1996 года продувка была описана в мануале на кондеи
Артур, а что такое бордавки? Описана в мануалах, но не на такие кондеи. А вообще да, лучше продуть только что открытый новый моток трубы и внутрянку, чем вакуумировать пол-часа незатянутую гайку при влажности воздуха 70%. В особенности если POE))
Смелый вывод.
Главное, ничем не подтвержденный.
Вероятно предположением, что блок на R-22)
Отправлено 19 Август 2016, 17:18
Смелый вывод.
Главное, ничем не подтвержденный.
Труба в инее , давление 4 бара, фреон 22 (это не предположение, в теме об этом сказано). Каких фактов Вам не хватает , чтобы понять какой перегрев?
Отправлено 19 Август 2016, 18:02
Может, я чё-то не знаю, не понимаю...
А вообще-то, что такое перегрев, по-вашему?
P.S. Знание "умных" слов, понятий не означает их правильное применение на практике.
Сообщение отредактировал SSA: 19 Август 2016, 18:12
Отправлено 19 Август 2016, 18:11
Отправлено 19 Август 2016, 18:56
Ну и?
Какой в этом случае перегрев?
Уж точно не "=0".
Сообщение отредактировал SSA: 19 Август 2016, 18:58
Отправлено 19 Август 2016, 20:13
0!!! А по Вашему какой? Поясните свою мысль.
Отправлено 19 Август 2016, 21:04
Эм, откуда эта цитата?
Сообщение отредактировал phiguso: 19 Август 2016, 21:06
Отправлено 19 Август 2016, 21:32
А главное что ? правильно - ты так и не понял почему обмерзает ресивер ))
для тех кто на бронепоезде : http://climateforum....9.html?p=119101
Отправлено 19 Август 2016, 21:36
для тех кто на бронепоезде : http://climateforum....9.html?p=119101
Да куда, уважаемые пользователи не согласны
Отправлено 19 Август 2016, 23:30
zovan, а где указанна температура после испарителя для вашего вывода. И не путайте тут ни кого, 0 С0 это приблизительная температура кипения R22 при давлении в 4 bar.
P.S. Учи мат. часть прежде чем лечить уважаемых пользователей форума.
А иней на всасывающей трубе при какой температуре образуется , стесняюсь спросить?