#1 Евгений Львович

Евгений Львович

    Гуру

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 668 сообщений
3472
  • из: Москва

Отправлено 16 Август 2016, 18:24

Сдаем очень БОЛЬШОЙ объект (пара-тройка сплитов).

Заказчик просит составить Акт проведения ПНР (в прикрепленном файле).

Понятно, что такой ерундой, как измерение сопротивления изоляции обмоток статора электродвигателя компрессора, никто не страдал.

Но Заказчик уперся. Подавай ему вышеупомянутый Акт со всеми цифрами. 

Помогите заполнить, кто в теме. 

Прикрепленные файлы



#2 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 16 Август 2016, 23:44

А в чем именно загвоздка? Берите и по пунктам все заполняйте.



#3 Zuk

Zuk

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 229 сообщений
20
  • из: Екатеринбург

Отправлено 17 Август 2016, 10:41

Холодильный акт. Сделайте ему свой (Дайкиновскую табличку возьмите и подкорректируйте) и сдавайте по своему мотивировав что у него холодильный акт.



#4 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 17 Август 2016, 12:18

Слать заказчика лесом

#5 Пчёла

Пчёла

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 331 сообщений
897
  • из: Воронеж

Отправлено 17 Август 2016, 12:32

А деньги?



#6 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 17 Август 2016, 12:37

Там делов на пару часов, причем замерить можно и на одном, а на остальных имитировать бурную деятельность подкорректировав данные "по асчучениям". Зак просто ищет причину, 3.14дарас он.
ПС
UNI-T UT532 вполне пойдет для замера сопротивления изоляции и даже сопротивления обмоток. Или заку нужен прибор официально одобренный российской палатой мер и весов и рекомендованый всемирной ассоциацией стоматологов?

#7 Пчёла

Пчёла

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 331 сообщений
897
  • из: Воронеж

Отправлено 17 Август 2016, 12:51

Вопрос про деньги открытый. 



#8 Евгений Львович

Евгений Львович

    Гуру

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 668 сообщений
3472
  • из: Москва

Отправлено 17 Август 2016, 18:47

Там делов на пару часов, причем замерить можно и на одном, а на остальных имитировать бурную деятельность подкорректировав данные "по асчучениям". Зак просто ищет причину, 3.14дарас он.
ПС
UNI-T UT532 вполне пойдет для замера сопротивления изоляции и даже сопротивления обмоток. Или заку нужен прибор официально одобренный российской палатой мер и весов и рекомендованый всемирной ассоциацией стоматологов?

Вот я прошу местных спецов заполнить по асчусчениям. Например, в каких пределах должен быть тот или иной показатель.
Например, сопротивление единственной извилины Заказчика должно быть 1 Ом или 100 кОм.

 

ЗЫ. Я помню, будучи курсантами военного училища, чтобы сдать кровь за деньги, мы подделывали анализы для станции приема крови.

Друг у друга в справках переписывали показания эритроцитов, лейкоцитов и прочей херни.

В какой-то момент цепочка копирования показателей дала сбой и кто-то вместо 10 написал 100 или наоборот, не помню...

И вот сидит врач, перед ним стоит курсант. Врач смотрит на него и говорит: "Впервые в моей практике ко мне на прием пришел труп"

 

 
 



#9 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 17 Август 2016, 20:16

Изоляция обмоток обычно в пределах 400 - 600 мОм. По пуэ не менее 1 мОм.

Сопротивление обмоток 1,5 -2,5 Ом



#10 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 17 Август 2016, 22:10

На ура заполнить не выйдет, телодвижения на месте обязательны, ибо найдется добрая душа и капнет заку.
Что касается пуэ, то сопротивление не менее 0.5МОм на 1000В при 10-30°С, можно вписать 1.2-2.5МОм. Давления взять 35бар+/-, температуру не менять, просто втыкнуть близкую к прогнозу синоптиков, ток взять чуть меньше от шильдика, напряжение лучше замерить по месту, чтобы не было "впервые в моей практике", вакуум на новеньких можно спокойно довести и до
75микрон(10Па), но лучше "нарисовать" 200-250 микрон(~30Па). Если держит 200микрон в течении часа, то влаги нет савсемваабсчэ, мамой клианусь, Э-э-Э!
В общем, фперед и с пестней )
Кто-то обязательно должен с умным видом помахать приборами и баллонами на объкте, причем минимум в два захода, иначе "тест на опресовку" не прокатит.

ПС
Пусковой ток срисовать с компрессора LRA, минус 15-20%
Давления конденсации или нагнетания, уровень масла, контроль вращения и прочая не измеряемая на сплитах хрень (за не имением соответствующих портов) помечается "не предусмотрено заводом изготовителем" (НПЗИ) А установка их приведет к снятию с гарантии. И вообще, снятие крышки и ковыряние в кишках типа замера температуры ха на входе/выходе конденсатора, температуры бошки моторчика и пр, чревато слетом с гарантии. При покупке нового авто, компрессию не счюпають!

#11 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 17 Август 2016, 22:45

Пуэ 1,8,15 



#12 phiguso

phiguso

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 29 сообщений
2

Отправлено 19 Август 2016, 23:57

UNI-T UT532 вполне пойдет для замера сопротивления изоляции и даже сопротивления обмоток. Или заку нужен прибор официально одобренный российской палатой мер и весов и рекомендованый всемирной ассоциацией стоматологов?

Что-то я сомневаюсь что он подойдет для обмоток. Базовая погрешность 3 единицы, как мерить? Это измеряется либо миллиомметром по четырехпроводной схеме либо косвенно по падению напряжения.

 

В акте больше всего улыбнуло вакуумирование в барах, это наверное с тех времен, когда втихаря самим агрегатом установки и вакуумировали.

 

 

Если держит 200микрон в течении часа, то влаги нет савсемваабсчэ, мамой клианусь, Э-э-Э!
 

Влаги нет гораздо раньше. 200 микрон Ваши шланги не ударжат)

Евгений Львович,

 

В договоре/контракте прописан этот акт? Если нет - то заполняете отраслевой, если найдут, или акт производителя, бывают такие. Обязательно испытание электроустановки по ПУЭ, если не в розетку включается. А если есть в контракте, то заполняете этот - знали на что шли.

 

По уму надо уйти от этой бумаги, пусть они объяснят что такое перегрев на трв, очень много бесполезных параметров и мало информативных. 



#13 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 20 Август 2016, 09:55

200 микрон Ваши шланги не ударжат)

5436346.jpg

#14 Пчёла

Пчёла

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 331 сообщений
897
  • из: Воронеж

Отправлено 20 Август 2016, 10:50

Мне интересна цена вопроса. Т.е. ради чего такие шаги принимаются



#15 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 20 Август 2016, 11:34

Денег не заплатить.
Ваш кэп.

#16 Пчёла

Пчёла

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 331 сообщений
897
  • из: Воронеж

Отправлено 20 Август 2016, 11:53

Ну тогда это... 

 

 

nadpisi-04062016-010.jpg



#17 phiguso

phiguso

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 29 сообщений
2

Отправлено 20 Август 2016, 19:35

DDAVID,

А теперь сколько показывает? Хотя бы через 15 минут? Хотя если шлинги оттуда же откуда эс-мэн, то допускаю) Какие шланги? Даже сами пиндосы, у которых нет проблемы зайти  купить любые шланги, признают, что шланги не айс, ну и выкручиваются кто как может: кто через медную трубу кто через ptfe, понятно что это все уже колхоз.