Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

куплен не тот ККБ


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5

#1 Medeuski

Medeuski

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 19 Август 2016, 09:49

приобрели ККБ Зубадан от Мицубиси Электрик PUHZ-SHW230YKA к приточке, как оказалось эта модель только для систем воздух-вода, к нему взяли контроллер PAC-IF013B-E который идет к другой модели не к этой. Подскажите плиз, можно ли как то - что то переделать чтобы он работал с приточкой?
Во время запуска пульт грузится до 10% и выходит в ошибку (ошибка "ЕЕ"). В описании написано что для выгрузки надо подключить к клеймам 10-14 но при подачи питания он мерцает (раздел 4 электрические работы) . Может для выгрузки какие нибудь джампера  переставить надо или PID переключатели по другому выставить. Подскажите пожалуйста.
Брали в прошлом году, но запуск только сейчас, возвращать у продавцу нет смысла, не примет. 

Сообщение отредактировал Medeuski: 19 Август 2016, 09:50


#2 Denni

Denni

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
58

Отправлено 19 Август 2016, 12:20

1. Вы неправильно подключили проводной пульт. Не на те клеммы, которые нужно, вот он и ведет себя неправильно.

Правильное подключение: к клеммам 13-14 на колодке ТВ61.

 

Прикрепленный файл  2016-08-19_105627.jpg   18,07К   0 Количество загрузок:

 

2. Полагаю, что PAC-IF013B-E с PUHZ-SHW230YKA запустится без проблем.

Другое дело, что завод гарантирует нормальную работу в качестве ККБ к ПУ только версии наружного блока PUHZ-SHW230YKA2.

Почему заводом не заявлено то же самое для обычной версии PUHZ-SHW230YKA - доподлинно не известно.

Может пришлось внести изменения в версию 2, а может просто испытания для старой версии не проводились, потому завод ничего и не гарантирует.

 

С уважением...

 



#3 Medeuski

Medeuski

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 24 Август 2016, 07:49

1. Вы неправильно подключили проводной пульт. Не на те клеммы, которые нужно, вот он и ведет себя неправильно.

Правильное подключение: к клеммам 13-14 на колодке ТВ61.

 

attachicon.gif2016-08-19_105627.jpg

 

2. Полагаю, что PAC-IF013B-E с PUHZ-SHW230YKA запустится без проблем.

Другое дело, что завод гарантирует нормальную работу в качестве ККБ к ПУ только версии наружного блока PUHZ-SHW230YKA2.

Почему заводом не заявлено то же самое для обычной версии PUHZ-SHW230YKA - доподлинно не известно.

Может пришлось внести изменения в версию 2, а может просто испытания для старой версии не проводились, потому завод ничего и не гарантирует.

 

С уважением...

Спасибо за ответ. Вы сами не сталкивались с подобным (может с другими брендами)?



#4 Medeuski

Medeuski

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 24 Август 2016, 11:30

1. Вы неправильно подключили проводной пульт. Не на те клеммы, которые нужно, вот он и ведет себя неправильно.

Правильное подключение: к клеммам 13-14 на колодке ТВ61.

 

attachicon.gif2016-08-19_105627.jpg

 

2. Полагаю, что PAC-IF013B-E с PUHZ-SHW230YKA запустится без проблем.

Другое дело, что завод гарантирует нормальную работу в качестве ККБ к ПУ только версии наружного блока PUHZ-SHW230YKA2.

Почему заводом не заявлено то же самое для обычной версии PUHZ-SHW230YKA - доподлинно не известно.

Может пришлось внести изменения в версию 2, а может просто испытания для старой версии не проводились, потому завод ничего и не гарантирует.

 

С уважением...

проверили, пульт соединен правильно (как указали вы), и ошибка с учетом правильного соединения. 



#5 Denni

Denni

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
58

Отправлено 24 Август 2016, 15:36

Medeuski, у Вас только один наружный блок и один контроллер PAC-IF013B-E ? Или у Вас собран "каскад" (несколько контроллеров PAC-SIF013B-E и PAC-IF013B-E соединенных между собой)?

1. Если "каскада" у Вас нет, а есть ТОЛЬКО один наружный блок с только ОДНИМ контроллером PAC-IF013B-E, то переключите на контроллере микропереключатель SW1-8 в положение OFF. То есть на наборе переключателей SW1 нужно переключить восьмой микрик.

2. Если же Вы собираете каскад из нескольких ККБ - то оставляйте микрик SW1-8 в положении ON, но проверьте, что есть проводное соединение между контроллерами PAC-SIF013B-E и мастер-контроллером PAC-IF013B-E. Так же нужно проверить, правильно ли розданы адреса всем наружным блокам.

 

P.S. об этом, кстати, написано в инструкции по монтажу контроллера PAC-IF013B-E , стр. 20, в описании ошибки "ЕЕ".

Я многократно настраивал контроллеры PAC-IF011B-E и PAC-IF012B-E. 

А контроллер PAC-IF013B-E еще не "щупал" вживую (но он не так уж сильно отличается от предыдущих).

 

С уважением...



#6 Medeuski

Medeuski

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 26 Август 2016, 14:22

Medeuski, у Вас только один наружный блок и один контроллер PAC-IF013B-E ? Или у Вас собран "каскад" (несколько контроллеров PAC-SIF013B-E и PAC-IF013B-E соединенных между собой)?

1. Если "каскада" у Вас нет, а есть ТОЛЬКО один наружный блок с только ОДНИМ контроллером PAC-IF013B-E, то переключите на контроллере микропереключатель SW1-8 в положение OFF. То есть на наборе переключателей SW1 нужно переключить восьмой микрик.

2. Если же Вы собираете каскад из нескольких ККБ - то оставляйте микрик SW1-8 в положении ON, но проверьте, что есть проводное соединение между контроллерами PAC-SIF013B-E и мастер-контроллером PAC-IF013B-E. Так же нужно проверить, правильно ли розданы адреса всем наружным блокам.

 

P.S. об этом, кстати, написано в инструкции по монтажу контроллера PAC-IF013B-E , стр. 20, в описании ошибки "ЕЕ".

Я многократно настраивал контроллеры PAC-IF011B-E и PAC-IF012B-E. 

А контроллер PAC-IF013B-E еще не "щупал" вживую (но он не так уж сильно отличается от предыдущих).

 

С уважением...

ККБ и контроллер по 1 шт. Ок, спасибо за совет, отправлю монтажников, чтобы посмотрели что да как там.