#1 baga84

baga84

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 121 сообщений
6

Отправлено 19 Август 2016, 17:06

    При проверке кондиционера, бытовая 9 ка, выявились следующие вещи. Компрессор работает, но при накидывании манометра показывает ноль, система пустая но вакуума даже не создается. При скидывании манометра вылетело зеленое масло с характерным вонючим, аж въедающимся запахом. Вопрос: скорее всего в системе произошло окисление? почему не создается вакуум, что то подклинило я так понимаю?

   Разбираться дальше не стали, просто приговорили кондей. Трассу не проверяли на наличие утечек, но при откручивании крышки крана внутри пузырилось масло, скорее всего утечка там.

   У кого  нибудь было что то похожее? Первый раз с этим столкнулся.



#2 zovan

zovan

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
16

Отправлено 19 Август 2016, 17:35

  почему не создается вакуум?

Либо механике компрессора каюк, либо у тебя такая дырина , что все тянется через нее,  не  затрагивая манометр.



#3 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 19 Август 2016, 20:44

zovan, а причем тут механика компрессора к утечке?

 

baga84, читайте внимательно форум, процесс определения довольно прост, и описывался тут неоднократно.



#4 phiguso

phiguso

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 29 сообщений
2

Отправлено 19 Август 2016, 21:51

 

   У кого  нибудь было что то похожее? Первый раз с этим столкнулся.

 

Было: Дыра в компрессоре что туда монету можно вставить.



#5 Алюр

Алюр

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 699 сообщений
428
  • из: Луганская обл. г. Северодонецк

Отправлено 19 Август 2016, 22:24



Было: Дыра в компрессоре что туда монету можно вставить.

0_164993_5b9c544a_L.jpg



#6 zovan

zovan

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
16

Отправлено 19 Август 2016, 23:13

 а причем тут механика компрессора к утечке?

 

 

Отвечая на вопрос: почему компрессор не создает вакуум?  и при этом он работает,  предположил,что  электрическая часть исправна (электродвигатель вращается), а механическая часть компрессора, отвечающая собственно за компрессию -- неисправна.(приходилось, не редко,  такое   наблюдать)



#7 olart07

olart07

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 277 сообщений
86
  • из: г. Тула

Отправлено 19 Август 2016, 23:16

Отвечая на вопрос: почему компрессор не создает вакуум?  и при этом он работает,  предположил,что  электрическая часть исправна (электродвигатель вращается), а механическая часть компрессора, отвечающая собственно за компрессию -- неисправна.(приходилось, не редко,  такое   наблюдать)

А утечка-то тут при чем ???



#8 phiguso

phiguso

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 29 сообщений
2

Отправлено 19 Август 2016, 23:28

Алюр ,

 

FlBqFsMs.jpg 



#9 zovan

zovan

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
16

Отправлено 19 Август 2016, 23:53

А утечка-то тут при чем ???

Вроде все пояснил. Не совсем понимаю ваш вопрос. Вы имеете ввиду :как мог так поломаться компрессор от утечки фреона , что перестал качать ?



#10 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 19 Август 2016, 23:54

Отвечая на вопрос: почему компрессор не создает вакуум?  и при этом он работает,  предположил,что  электрическая часть исправна (электродвигатель вращается), а механическая часть компрессора, отвечающая собственно за компрессию -- неисправна.(приходилось, не редко,  такое   наблюдать)

 

 

Вроде все пояснил. Не совсем понимаю ваш вопрос. Вы имеете ввиду :как мог так поломаться компрессор от утечки фреона , что перестал качать ?

 

Блин основываясь на Ваших ответах на форуме, Вы явно очень далеки от понимания работы кондиционера. Даже если компрессор в клине или сгорел или еще что то, то контур все равно герметичен. При чем тут утечка и вакуум.



#11 zovan

zovan

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
16

Отправлено 20 Август 2016, 00:25

Даже если компрессор в клине или сгорел или еще что то, то контур все равно герметичен. При чем тут утечка и вакуум.

 

Если по вашему, утечка фреона не приводит к неисправности компрессора , то  позвольте и мне усомниться в ваших познаниях.



#12 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 20 Август 2016, 00:34

Вы путаете причину и следствие, тут спрашивается почему утечка, а не почему компрессор сгорел. Тем более что внимательнее почитав Вы увидите что компрессор работает.



#13 zovan

zovan

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
16

Отправлено 20 Август 2016, 01:02

Извините за упорство , но спрашивается здесь , как раз, не почему произошла утечка , а почему, как бы- работающий компрессор, не создает вакуум.

А вообще-то в данной теме не вижу предмета спора , поэтому полагаю , что размышляем мы одинаково, только выражаем свои мысли не привычно для понимания друг другом.



#14 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 20 Август 2016, 01:25

В общем скорее всего в системе утечка, по какой причине не известно, по этому нет и вакуума. Может и влага в контуре. По фотографии конечно сложно сказать, но где то в том районе. А может вообще компрессор не работает и вам показалось, и тоже непонятно почему.


Сообщение отредактировал Dimayer: 20 Август 2016, 01:30


#15 zovan

zovan

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
16

Отправлено 20 Август 2016, 20:18

Перечитал сегодня вопросы, в которые не мог въехать вчера.

 

а причем тут механика компрессора к утечке?

Так, я в своем ответе и не связывал неисправность компрессора и утечку: либо то , либо то. :wacko: