В кондиционере Тадиран либо не включается компрессор (чаще всего), либо отключается через минуту работы.
Контактор менял, датчик замера температуры на внутренней части проверен.
Подскажите, пожалуйста,какие действия еще предпринять. Спасибо.
Отправлено 21 Август 2016, 08:54
В кондиционере Тадиран либо не включается компрессор (чаще всего), либо отключается через минуту работы.
Контактор менял, датчик замера температуры на внутренней части проверен.
Подскажите, пожалуйста,какие действия еще предпринять. Спасибо.
Отправлено 21 Август 2016, 10:20
Отправлено 21 Август 2016, 10:54
Горячий?
Он не включается, даже если неделю до этого не работал. Значит не горячий.
Отправлено 22 Август 2016, 11:36
Отправлено 22 Август 2016, 14:20
Есть еще датчик теплообменника, может сдохло реле компрессора, может сдох сам компрессор, может сдохла микросхема преобразователь уровня 5-12В… Что проверял? 220 на компрессор идет?
Компрессор рабочий, 220 на включение пускателя компрессора при отключенных проводах на контактор есть. Только подключаю на контактор- напряжение исчезает. Даю отдельным проводом 220 на катушку контактора- кондиционер работает.
Отправлено 22 Август 2016, 21:04