Здравствуйте!
Во время работы перестал холодить. Отмаргивает 2 timer, operation не светит. В соответствии с мануалом это ошибка: "Serial signal (reverse) error, at operation start up". Т.е. внешний блок не отвечает внутреннему.
Питание (N, L) и управление (3) доходят до платы наружного блока. Вторичные питания (15в, 12в, 5в) не появляются. Через несколько секунд реле отключается и питание перестает подаваться на внешний блок.
Напряжение на пусковой ножке TOP243P (IC50) = 2.36в. Питание DCV-F подается, но 15, 12 и 5в не появляются.
Кто подскажет направление дальнейшего поиска?
Также интересует каким образом можно снять плату управления с внешнего блока, чтоб можно было просмотреть ее с нижней стороны?
Спасибо!
Fujitsu ASYA12LCC/AOYR12LCC - 2 мигания Timer
Автор
nikman
, 24 Сен 2016, 21:59
В теме одно сообщение
#1
Отправлено 24 Сентябрь 2016, 21:59
#2
Отправлено 25 Сентябрь 2016, 22:18
Способом взятия в руки отвертки и откручивания всех фиксирующих винтов и отщелкивания защелок. Не работает импульсный БП. Необходимо проверять первичные цепи- предохранитель, варистор, диодный мост и т.д.