Отправлено 29 Сентябрь 2016, 11:31

Сейчас находимся на этапе согласования параметров с производителем прецизионных кондиционеров. Область телекоммуникации/ЦОД.

 

 

Встал вопрос, какой компрессор ставить: инверторный или с технологией Digitall Scroll?

В поиске, на русскоязычных ресурсах, интеграторы, все как один восхваляют Сopeland Digitall Scroll - они самые самые и т.п. При этом  заявляя что инверторы - "фу дрянь".

Представитель производителя говорит, что Digitall Scroll заказывают крайне редко, и они не очень надежные. Говорят - давай поставим инверторный и всё будет пучком.

 

Хотел услышать мнения участников форума, по этому вопросу.



#2 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 29 Сентябрь 2016, 12:07

Сейчас находимся на этапе согласования параметров с производителем прецизионных кондиционеров. Область телекоммуникации/ЦОД.

 

 

Встал вопрос, какой компрессор ставить: инверторный или с технологией Digitall Scroll?

В поиске, на русскоязычных ресурсах, интеграторы, все как один восхваляют Сopeland Digitall Scroll - они самые самые и т.п. При этом  заявляя что инверторы - "фу дрянь".

Представитель производителя говорит, что Digitall Scroll заказывают крайне редко, и они не очень надежные. Говорят - давай поставим инверторный и всё будет пучком.

 

Хотел услышать мнения участников форума, по этому вопросу.

Каждый теребонькает как он хочет. Я теребонькаю как я хочу.



#3 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 29 Сентябрь 2016, 16:04


Встал вопрос, какой компрессор ставить: инверторный или с технологией Digitall Scroll?

А Digitall Scroll разве это не тот же инверторный? :)

 

Инверторы у всех цифровые, и им все равно, какой там компрессор спиральник или роторник...


Сообщение отредактировал kilowattick: 29 Сентябрь 2016, 17:04


#4 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 29 Сентябрь 2016, 19:03

Дигитал скрол это не инвертор. Скорость вращения постоянна, отжимается спираль и производительность 0. Цикл 20 сек. То есть на 50 производительности он 10 сек качает, 10 сек просто вертится с приподнятой спиралью. Цикл 10 сек, загрузка 40%, качает 4 сек, 6 сек просто вертится.
Много проще и дешевле для производителя нежели инвертор, но инвертор дает больше маржи
ПС
Ставте дигитал скрол.

#5 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 29 Сентябрь 2016, 20:01

 Странно , я до сих пор думал что в digital scroll производительность меняется степенью перекрытия спиралей а не дискретно , т.е. надо 50% он и перекрывается на 50 % , а не ШИМ своеобразный



#6 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 29 Сентябрь 2016, 22:36


Дигитал скрол это не инвертор.

Тьфу, чорт, посмотрел эту гадость...

 

Rom1, бери инвертор, оно надежнее будет. 



#7 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 29 Сентябрь 2016, 23:37

Эта гадость на самом деле бессмертнее горца...



#8 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 30 Сентябрь 2016, 00:10

У дижитала скролла нет траблов с маслом.
Инверторы нежные... очень даже.

#9 Rom1

Rom1

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 30 Сентябрь 2016, 08:30

У дижитала скролла нет траблов с маслом.
Инверторы нежные... очень даже.

 

А что это за проблемы? В чем выражаются? (простите, я от кондеев очень далёк)

 

 Странно , я до сих пор думал что в digital scroll производительность меняется степенью перекрытия спиралей а не дискретно , т.е. надо 50% он и перекрывается на 50 % , а не ШИМ своеобразный

 

Please Login or Register to see this Hidden Content



#10 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 03 Октябрь 2016, 19:04

У дижитала скролла нет траблов с маслом.

Нипаверишь! Лично видел ушатанный Дижитал скролл, замененный на обычный сперальник.

До сих пор на крыше рядом с мультизоной стоит... :lol:



#11 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 04 Октябрь 2016, 15:05

А я участвовал в замене д.скрола убитого за два сезона на врф электролюкс.

Бессмертных не бывает)))


Сообщение отредактировал tehnik: 04 Октябрь 2016, 15:05


#12 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 05 Октябрь 2016, 09:59

Нуачо. Дураку дай страпон стеклянный он его разобьет и руки порежет).
Ответственно заявляю. В критических режимах дижитал скролл проработает год-два. Инвертор не более месяца..