Ситуация стандартная- кондиционеры и монтаж на гарантии, телефон в гарантийном талоне заблокирован. Мы договорились о диагностике и приехали.
Что я увидел, сложно передать словами. Сделал несколько фото.
Кондиционеры-дизайн инверторы ME,(ef серия).
Трассы 25 метров вообще без флекса . Просто замотаны тефлоном.
Куча непонятных переплетений. И стоимость монтажа забавна. Два кондиционера с монтажом 270.000. Вычтем кондеи максимум по 70000. Остается 65000 на монтаж.
Теперь конкретно о проблеме, и как мы ее обнаружили. Больше, чем уверен, что никто из вас с таким не сталкивался.
Вешаем манометр.
На холод -минус 0,97 ( ваккум) из внутреннего блока холода нет
На тепло 25-27барр-из внутреннего блока тепла нет
В выключенном состоянии 11,5.
Включаем на холод, закрываем краны, ослабляем гайку на жидкостной трубе на внешнем блоке-оттуда идет жидкарь. Закручиваем обратно. Откручиваем газовую трубу-оттуда ничего не идет вообще. Даже течеискатель не реагирует.
Аналогично на внутреннем блоке-вообще никаких намеков на фреон.
Что получается? С одной стороны жидкостной трубы-жидкарь, с другой стороны ничего нет. Большая часть трассы в стене. Это даже не залом, а просто вредительство. Фото прилагаю