Здравствуйте. Нужна помощь, спаяна система Mitsybishi VRV на 14 голов, рвет пайки газовой трубы 1'1/8 то на первом тройнике, то на средине 1'1/8 перед переходом на 7/8. На охлаждение гоняли утечка (как иголкой прокол)это на тепло. Из 5 этажей(10.9.8.7.6.4эт)по 14 голов ,на 6 этаже второй косяк. Плохие пайки ??или может припой плохо затек.Опресовывал 43атм трасссы,стояло давление, потом 25 с блоками, тоже все норм.сдал технадзору. Прошло пол года отстоя ,в мае на холод работал утечка,недавно на тепло утечка.Че за хрень. Опресовывал же Че сразу не показало. Припой Harison H5.,азот все как надо. Пайки в неудобных местах глаз не видел с зеркалом паял.каюсь. хлопот по неопытности имею???
Может какие то гидроудары,по какой причине сразу не вылезло?? Устраняют за свой счет,фреон мой работа бесплатно. Моя вина есть,?? Помогите разобратья. Заранее спасибо.

#2 zovan

zovan

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
16

Отправлено 13 Октябрь 2016, 10:14

Если утечка в пайке, значит плохая пайка.

Место пайки естественным образом остывало или водичкой помогал?

Температура пайки  имеет значение : перегрев /недогрев

Утечка сразу может не проявляться , когда дырочка  заполнена флюсом , а со временем фреон вымывает его.



#3 VITEK-3S

VITEK-3S

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
2

Отправлено 13 Октябрь 2016, 13:33

Водой редко, мокрой тряпкой от потолка не более 10 см не видно всего стыка,гл.инж говорит перегрев, может и через 2 года вылазить. Высота для норм пайки считаю не менее 30-35см для того чтобы видеть стык должна быть,так ли это.

#4 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 13 Октябрь 2016, 18:03

Завит от черепушки исполнителя )

#5 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 13 Октябрь 2016, 20:32

А чё тут разбираться-то?

Банальный непропай. Вот и рвет.

"Тренируйся на .... кошечках!" ® :lol:



#6 zovan

zovan

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
16

Отправлено 14 Октябрь 2016, 10:01

Водой редко, мокрой тряпкой от потолка не более 10 см не видно всего стыка,гл.инж говорит перегрев, может и через 2 года вылазить. Высота для норм пайки считаю не менее 30-35см для того чтобы видеть стык должна быть,так ли это.

 

Остужать место спая , чтоб оно шипело от мокрой тряпки нельзя, образуются микро-трещины/лопины.

30-35см от преграды всем бы хотелось иметь, но в реалии и на ощупь паять приходится.

После пайки , неудобный шов нужно проверить с помощью зеркала и фонарика. Если есть сомнения -- перепаять.



#7 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 14 Октябрь 2016, 15:53

Остужали и водой.

Припой говно.

Нужен 0%, воот это рульный припой.



#8 VITEK-3S

VITEK-3S

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
2

Отправлено 14 Октябрь 2016, 19:45

Да со всеми согласен,утечку нашёл,со стороны Эл лотков не провар,неудобное место. Опыт приходит с годами. Спс за критику и советы.

#9 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 28 Октябрь 2016, 20:57

если хреново спаял, то как оно держало 43 очка ?