Не дает тепло.

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6

#1 Серёга

Серёга

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 291 сообщений
4
  • из: Черновцы

Отправлено 06 Ноябрь 2016, 15:12

Этим летом установили трёхфазный кондиционер (напольно потолочный) летом на холод работает нормально. А на тепло не очень, запускается и выходит в режим defrost. После разморозки останавливается, сбрасывает давление и молчит  минут 5 а потом все по новой.

Датчики температуры рабочие. Внутренний датчик грели типа теплый старт, при включении слышен щелчок 4-х ходового.

Межблочку проверяли. Все окей но не пашит. Ваши мысли господа.

 

0372dcf0ae81t.jpg
 

e1932f7056a2t.jpg
 
71126d1cd2f9t.jpg
 


#2 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 06 Ноябрь 2016, 18:57

Датчики точно рабочие, сопротивление соответствует температуре?



#3 Серёга

Серёга

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 291 сообщений
4
  • из: Черновцы

Отправлено 07 Ноябрь 2016, 06:37

точно



#4 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 07 Ноябрь 2016, 12:12

Наши мысли о том, что не плохо бы было написать показания манометров при работе.

Тут же не Кашпировские собрались. :lol:



#5 zovan

zovan

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
16

Отправлено 07 Ноябрь 2016, 15:14

Он в режиме тепла сразу уходит  в разморозку или нармально работает несколько минут, а уже потом ....... ?



#6 Серёга

Серёга

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 291 сообщений
4
  • из: Черновцы

Отправлено 13 Ноябрь 2016, 12:40

Оказалось студент плохо замерил даФление. Ничего поручить незя



#7 Алюр

Алюр

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 699 сообщений
428
  • из: Луганская обл. г. Северодонецк

Отправлено 14 Ноябрь 2016, 10:25

Датчики точно рабочие, сопротивление соответствует температуре?

на днях кондер на охлаждение работает а в обогрев не переходит. первое что проверили датчики. всё окей. сняли плату, все релюшки, по питанию норма- обогрева ноль. ставлю новые датчики и всё работает. сравниваем со старыми- один к одному. и это уже не первый рас. и всегда на лыже