Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Dantex RK-12SKGI есть ли ограничение по наружной температуре


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5

#1 ovik

ovik

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
2

Отправлено 14 Ноябрь 2016, 17:23

Здравствуйте,

 

Может кто знает - есть ли в этих дантексах программное ограничение на работу в режиме холод при низкой наружной температуре? И если есть, то сколько? 

 

На улице около 0 град. В режиме тепло - включается, греет,  но режим холод или оттайка - вообще никак, просто вентилятор крутит во внутр блоке. Ошибок не выдает.

 

В тех характеристиках указан рабочий диапазон на холод от +18 до 43. Пытался греть датчик нар блока феном, но компрессор не толкается.  Понимаю, что это изделие не для работы при низких температурах, но все же хочу понять, это штатная ситуация?

 



#2 Алюр

Алюр

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 699 сообщений
428
  • из: Луганская обл. г. Северодонецк

Отправлено 14 Ноябрь 2016, 19:11

Рабочие температуры наружного воздуха    
+18 +43/ -15 +24 °С

Please Login or Register to see this Hidden Content



#3 ovik

ovik

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
2

Отправлено 15 Ноябрь 2016, 10:15

Рабочие температуры наружного воздуха    
+18 +43/ -15 +24 °С

Please Login or Register to see this Hidden Content

 

Так это означает, что если датчик наружной температуры показывает ниже +18, то запуск в режиме холод блокируется программно? Или это просто диапазоны, при которых производитель гарантирует нормальную работу?



#4 Алюр

Алюр

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 699 сообщений
428
  • из: Луганская обл. г. Северодонецк

Отправлено 15 Ноябрь 2016, 11:16

Так это означает, что если датчик наружной температуры показывает ниже +18, то запуск в режиме холод блокируется программно? Или это просто диапазоны, при которых производитель гарантирует нормальную работу?

просто диапазон



#5 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 16 Ноябрь 2016, 19:03

Тут вот в чем дело.
Не вникал в этот дантекс, но было похожее с электролюксом инвертором greeшной сборки (серияcristal)
Я по собственной глупости воткнул его клиенту в серверную как резервный кондей. Он не хотел работать при температуре ниже +10 градусов.
Я искал решение на этом форуме, типа поставить рдк итд. Но решение не было найдено. И тогда я решил сделать небольшой колхоз. Взял кусок тонкого войлока и закрыл им радиатор внешнего блока.
Все сразу нормализовалось работает по сей день с 2013 года.
В этой организации у нас 8 кондеев. В конце марта мы готовим их к лету и снимаем этот войлок с этого недоинвертора. А в октябре войлок на место.
А так конечно, мой косяк. Я и при заказчике это признал.

#6 ovik

ovik

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
2

Отправлено 17 Ноябрь 2016, 11:24

Я по собственной глупости воткнул его клиенту в серверную как резервный кондей. 

Ага, мой случай. Поставили этот дантекс с коморку с оборудованием вместо неубиваемого фуджика 90-х годов.

Но я кажись разобрался. Блокируется он, похоже, на холод при темп-ре ниже 0 град. Ибо оттепель наступила и он вдруг захолодил.

 

Вентилятор нар. блока  - обычный асинхронник односкоростной (недоинвертор, короче). 

План действий прост - вместо нар. датчика - сопростивление 10кОм. Вентилятор - подключить через регулятор давления. На картер - саморегулирующийся греющий кабель. 

Осталось все это подобрать.

Спасибо  за ответ