Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Ищу коды ошибок на Daikin FCQ100C8VEB


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 Igorevich

Igorevich

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 590 сообщений
80
  • из: Москва

Отправлено 17 Ноябрь 2016, 01:12

При нажатии на кнопку TEST последовательно выдает следующие коды:

С9

SFR

EH7

 

Поступила жалоба на плохую работу данного кондиционера. Поехал смотреть. При мне вёл себя хорошо. Но установлен в маленькой серверной, для которой он великоват, ИМХО. Да еще и в самом углу. От чего рикошетом от стен холодный воздух задувает обратно на всас и кондей отключается. Но клиенты утверждали, что был период, когда он отключался полностью и в серверной случался коллапс.

Поможите, кто чем может.



#2 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 17 Ноябрь 2016, 09:53

Сделай разделение холодных и горячих зон. Поликарбонатом.

Колхоз, но работает.



#3 ovik

ovik

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
2

Отправлено 17 Ноябрь 2016, 11:34

C9 - это чего-то с датчиком темп-ры засасываемого воздуха во внутр. блоке. Может периодически пробивает термистр или контакт отваливается?