Назрел спорный вопрос. Необходимо провести вентиляцию от санузлов в 4 этажном здании, расположение их друг над другом по этажам, вывести ее необходимо на крыше. Можно ли провести один вертикальный канал и подсоединять к нему по этажам ветви систем вытяжки, или необходимо для каждой ветви делать свой канал и вести его до крыши, и уже там объединять под один вентилятор?

Вытяжная вентиляция от санузлов
Автор
Guest_Kazarin-Alex_*
, 30 Сен 2008, 18:55
Сообщений в теме: 8
#1
Guest_Kazarin-Alex_*
Отправлено 30 Сентябрь 2008, 18:55
#2
Отправлено 01 Октябрь 2008, 10:31
Назрел спорный вопрос. Необходимо провести вентиляцию от санузлов в 4 этажном здании, расположение их друг над другом по этажам, вывести ее необходимо на крыше. Можно ли провести один вертикальный канал и подсоединять к нему по этажам ветви систем вытяжки, или необходимо для каждой ветви делать свой канал и вести его до крыши, и уже там объединять под один вентилятор?
При установке на крыше вентилятора, можно объединять в один канал вытяжки со всех четырех этажей, увеличивая сечение стояка по мере врезок на этажах. Если же вытяжка будет естественной, то либо вести отдельные стояки, либо поднимать стояк параллельно общему на этаж выше и там уже врезать в общий стояк чтобы не было перетока воздуха из ниже лежащих этажей.
#3
Отправлено 26 Январь 2009, 02:32
Назрел спорный вопрос. Необходимо провести вентиляцию от санузлов в 4 этажном здании, расположение их друг над другом по этажам, вывести ее необходимо на крыше. Можно ли провести один вертикальный канал и подсоединять к нему по этажам ветви систем вытяжки, или необходимо для каждой ветви делать свой канал и вести его до крыши, и уже там объединять под один вентилятор?
Вопрос интересный, по идее можно есть одно НО. нельзя включать вытяжки от санузлов в вытяжную систему других помещений. Не помню номер СНИПа, но смысл сводится к образованию вредных для человека газов ...... Требование СНИПа разводить отдельными воздуховодами ....
#4
Отправлено 26 Январь 2009, 11:47
Так вопрос, сопсна, и стоял только о вытяжке из четырех санузлов.
#5
Отправлено 26 Январь 2009, 12:10
Так вопрос, сопсна, и стоял только о вытяжке из четырех санузлов.
Допускается сведение санузлов в один оздуховод, тока надо от каждого сан узла воздуховод подключать к центральному с перепадом высот: забор воздуха на одной высоте, врезка в канал значительно выше примерно 1,5-2м... Делается это для предотвращения перетока воздуха из канала в санузел за счёт наличия естественной тяги помимо принудитольного побудителя...
#6
Отправлено 30 Март 2009, 00:19
Допускается сведение санузлов в один оздуховод, тока надо от каждого сан узла воздуховод подключать к центральному с перепадом высот: забор воздуха на одной высоте, врезка в канал значительно выше примерно 1,5-2м... Делается это для предотвращения перетока воздуха из канала в санузел за счёт наличия естественной тяги помимо принудитольного побудителя...
так все таки. если отбросить снипы. Будут ли запахи перетекать если будет стоять вентилятор на крыше? И будет один стояк в котором будут регулируемые решетки.
Честно говоря не могу понять как они могут перетекать если вентиляция работает постоянно.
#7
Отправлено 04 Апрель 2009, 23:27
все таки лучше разводить отдельными каналами, представьте у вас общая система и вентилятор на крыше, и друг он встал, и к примеру на 4 этаже запахи от всех туалетов.
#8
Отправлено 20 Апрель 2009, 18:39
Пример из жизни: В четырёхэтажном административном здании нашего завода, по недогляду, или не знаю почему, но из туалетов всех этажей через общий канал в стене осуществляется естественная вентиляция. Особых претензий ни у кого не было. А у Вас то, и с вентилятором! Остановится, не надолго, поймут как важна вентиляция. Не будем тайными героями.
Мне непонятно одно. Почему воздух с первого этажа устремившись в область с разрежением - вверх, должен непременно перетечь в гальюн второго этажа? И это при механическом побуждении. Выровнять потоки при помощи решёток и всё.
Мне непонятно одно. Почему воздух с первого этажа устремившись в область с разрежением - вверх, должен непременно перетечь в гальюн второго этажа? И это при механическом побуждении. Выровнять потоки при помощи решёток и всё.
#9
Отправлено 04 Июнь 2009, 00:15
Конечно можно объединять, множество проектов спроектированы именно так. Нет смысла в перерасходе материалов - на каждый санузел свой воздуховод.
При правильной эксплуатации воздух перетекать не должен.
При правильной эксплуатации воздух перетекать не должен.