Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Управление фанкойлов


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 05 Декабрь 2016, 14:23

Всем доброго времени суток.

 

Ребят подскажите кто как реализовывает управление фанкойлами? Задача стоит для частного коттеджа, фанкойлы питаются от ТН воздух вода. 



#2 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 05 Декабрь 2016, 16:16

1. Фсе фанкойлы управляются со своего пульта управления.

2. Некоторые монтируют в частном коттедже "умный дом" и заводят управление фанкойлами на этот "умный дом".

ФСЁ!



#3 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 05 Декабрь 2016, 17:21

Да то что с собственного термостата это понятно. А вот логика управления всей системой. Допустим стоит пульт-термостат, увидел температуру равной заданной и отключил вентилятор. А что с теплоносителем он ведь течет по системе и греет/охлаждает теплообменник, а съема нет. Ставить кран с сервоприводом, а как им управлять с термостата? И если закроются половина кранов как отреагирует система?

 

Вы уж извените за количество вопросов но я никогда такую систему не реализовывал, вот у меня их и набралось. Вот сижу и выясняю что где могу.



#4 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 05 Декабрь 2016, 20:21

Ну, тады поиск "чиллер-фанкойл" 

и разбирайтесь.



#5 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 05 Декабрь 2016, 21:22

Система нагрева/охлаждения живет своей жизнью, фанкоил своей. Ставь трехходовой. Вода либо через фанк течет, либо мимо.