  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 zsn1949

zsn1949

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 13 Декабрь 2016, 18:20

У меня 12 модель кондиционера ЧИГО.При включении на обогрев потребляемый ток  6,5 А  вместо указанного  на табличке 4,5 А.  Кондиционер недавно заправляли фреоном-может излишек или недостаток фреона ? 



#2 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 14 Декабрь 2016, 17:38

А, может, недостаток знаний у специалистов, которые заправляли?



#3 zsn1949

zsn1949

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 14 Декабрь 2016, 18:19

Вы правы про недостаток знаний ,так как заправлял я его сам. А дело было так -при переносе внутреннего блока произошла разгерметизация в вальцовке около блока,естественно фреон вышел,но я через 5 минут перекрыл краны на внешнем блоке,чтобы туда не попал воздух. Вальцовку восстановил.Потом купил килограммовый баллончик фреона.   Трассу продул,наружный блок не вакуумировал,заправлял по весам . Как я сейчас понимаю в наружном блоке осталось некоторое количество фреона,растворенное в масле и которое за 5 минут разгерметизации  не успело испариться ,тем более,что было уже прохладно.  Заправив по весам необходимое количество (930 гр),я думаю,что общее количество  с учетом фреона ,растворенного в масле оказалось больше нормы,может это и вызывает повышенный ток кондиционера ?