фреон 410 в кондиционировании
Автор
Energayzer
, 08 Окт 2008, 12:26
Сообщений в теме: 55
#41
Отправлено 12 Июнь 2011, 08:33
Банальный вопрос,но всё равно спрошу: если после вакуумирования перед заправкой закрыть вентиль на всасе, то из балона потечёт в испаритель и дальше по "маршруту" и можно не бояться "залить" компрессор или не так?
#42
Отправлено 12 Июнь 2011, 14:47
Васильич, так и так вы не зальёте компрессор, фреон потечёт по наименьшему сопротивлению, то есть по обратному клапану и в конденсатор.
#43
Отправлено 12 Июнь 2011, 15:49
не включайте сразу после заправки и все будет гут. минут 20 пусть пациент постоит после заправки жидкарем.
#45
Отправлено 12 Июнь 2011, 19:36
Да лей не жалей! Губит людей не пиво, губит людей вода!
На всех бытовухах, перед горшком есть ОЖ или докипатель(технически не совсем правильно, но многие его так называют)
Колбаска справа от бревна
На всех бытовухах, перед горшком есть ОЖ или докипатель(технически не совсем правильно, но многие его так называют)

Колбаска справа от бревна

#46
Отправлено 12 Июнь 2011, 23:29
Тоже слышал про взрыв трубок на манометре.
Может не в тему но не совсем безопасная работа у нас.
Из тех с кем работал- один упал с лестницы с 3 этажа второй получил 25 кг перфоратором по фейсу а еще один тянул кабель и вывихнул плечо.
Может не в тему но не совсем безопасная работа у нас.
Из тех с кем работал- один упал с лестницы с 3 этажа второй получил 25 кг перфоратором по фейсу а еще один тянул кабель и вывихнул плечо.
трубки в мановакууметрах ( не помню уже как они называются) реально разгерматизируются! но про врыв конечно речи не идет! разгерматизация происходила когда до них добиралась жидкость при избыточном давлении!в то время я работал на аммиачной х/у, 40тонн. у нас такое бывало!
#47
Отправлено 15 Июнь 2011, 23:37
ротационные компрессора не боятся жидкости в нем нет всасывающего клапана
как и не боятся любые герметичные компрессора всасывание происходит в полость компрессора
боятся жидкого фреона битцера, отечественные фак иф фвбс и их модификации 4х поршневые 8ми поршневые
как и не боятся любые герметичные компрессора всасывание происходит в полость компрессора
боятся жидкого фреона битцера, отечественные фак иф фвбс и их модификации 4х поршневые 8ми поршневые
#48
Отправлено 16 Июнь 2011, 13:58
угу, не боятся
Лей до горлышка

Лей до горлышка

#49
Отправлено 16 Июнь 2011, 20:34
Тоже подумал что то, написал, стер....фотки лень выкладывать...
#55
Отправлено 16 Июнь 2011, 22:39
везунчик. двухвентиляторная бандура могла бы делов наделать.
Могла, после этого случая отношение к ТБ сильно изменилось ...

С тех пор подобное оборудование, подымается только с применением подъёмных механизмов, и никак иначе ...
Благо это было 5 лет назад ....

#56
Отправлено 16 Июнь 2011, 23:18
у всех что то было...когда-то о чем умалчивается...