#1 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 26 Январь 2017, 22:00

Сейчас один объект проектируем. Клиент хочет поставить внешние блоки в подвале Подвал будет иметь два окна для вентиляции ( при необходимости)
При работе на холод-все понятно, особых проблем не вижу. При работе на тепло есть вопросы.
Допустим, что объем этой комнаты в подвале 60м2. Мощность кондиционеров 10 квт. При работе на тепло ВО ВРЕМЯ МОРОЗА МИНУС 15 будет какой-то положительный эффект от того, что внешние блоки будут в подвале? Или со временем, подвал выморозится так, что там будет холоднее, чем на улице.
Сами кондиционеры будут зубадан или gree u-crown

#2 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 26 Январь 2017, 23:22

И во время оттайки ссать будут прямо в подвал… в принципе летом высушат :)

#3 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 26 Январь 2017, 23:35

Вспомнил один объект. Там интересно реализовано. Я там делал ТО и утечку ликвидировал. Только не смейтесь.
В подвале стоит внешний блок 12 квт. Внутренний - канальный. Что-то очень древнее, типа фуджи, фуджицу. И рядом с внешним блоком стоит газовая пушка. Было лето, она выключена естественно. Поинтересовался, просто так стоит, или это "часть системы" Выяснилось, что когда очень холодно зимой включают пушку и она компенсирует холод, выбрасываемый внешним блоком. Но это когда очень холодно. А так, канальник справляется. Еще камин, другого отопления нет.

И во время оттайки ссать будут прямо в подвал… в принципе летом высушат :)


Это верное и существенное замечание, благодарю. Мне однажды так за шиворот налилось в большой минус.

#4 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 26 Январь 2017, 23:40

Вспомнил одну фотку по теме, к сожалению не нашел. Там тоже по моему один или два блока стояли в подвале. Сфотографировано в период года когда влажность была большой и кондей работал на тепло. Как вы думаете что было на фото? Правильно, весь подвал как морозилка холодильника Днепр.



#5 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 26 Январь 2017, 23:55

 Ваш клитент форумхауса начитался :) . Вроде как там был юзер который второй кажется год юзает , кондей 1 говорит что подвал вроде как справляется , но опять же 10 квт на небольшой подвал , тем более для моделей под нагрев заточенных, нафига это . Я бы не ставил. Ю-краун а-ля геотермалка , был бы подвал поболее


Сообщение отредактировал flashca: 27 Январь 2017, 00:08


#6 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 27 Январь 2017, 00:17

Подвал выбран в антивандальных целях. Это собственно дача.
Поставим вопрос иначе- подвал с вентиляцией в окнах. Или это совсем бред?

#7 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 27 Январь 2017, 00:27

  А ктож скажет , для этого надо опыт иметь , ну или сильно в математику лезть , хотя тоже жопа, площадь подвала , теплопроводность грунта , тепловой напор , и все равно фиг посчитаешь , если пользоваться будет наездами может прокатит , чел говорил что вроде выше 40 летом не набегало ( Т в подвале) зимой не помню , тоже на сильно в минус уходило , он доволен , за 2 года эксплуатации ( если мен память не изменяет) , 60 квадратов это хоть площадь пола ?



#8 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 27 Январь 2017, 01:05

Сорри,ошибся, не объем, а площадь. Да,60 м2, площадь пола

#9 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 27 Январь 2017, 03:14


При работе на тепло есть вопросы. Допустим, что объем этой комнаты в подвале 60м2. Мощность кондиционеров 10 квт. При работе на тепло ВО ВРЕМЯ МОРОЗА МИНУС 15 будет какой-то положительный эффект от того, что внешние блоки будут в подвале? Или со временем, подвал выморозится так, что там будет холоднее, чем на улице. Сами кондиционеры будут зубадан или gree u-crown

У меня сейчас в гараже стоит наружник в подвале.

Т.к. пол в подвале грунтовой, а грунтовые воды близко, то блок жутко обмерзает. Если нужна малая мощность, то влажность наоборот добавляет производительности, т.к. теплосъем с грунта увеличивается за счет испарания влаги.

Под блоком стоит бочка для сбора конденсата, которого немало собирается.

Теплоотдача грунта примерно до 50 Вт/м.кв. С 30 квадратов снимаю примерно полтора кВт халявного тепла.

 

Есть проблема, что блок весь покрывается конденсатом. У меня старт-стопник, но инвертор я бы не рискнул ставить в подвал с высокой влажностью. Хотя не сказать, что у меня влаги много в подвале, конденсат только на блоке выпадает.

 

10 кВт с грунта 60м.кв. снять не получится, поэтому нужна будет сильная приточка, порядка 6000 куб.м. в час.



#10 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 27 Январь 2017, 09:46

 В теплообмене участвует не только пол подвала , а так же и стены , 50 вт.м считают средний теплосъем для скважин в геотермалке , если горизонтальный коллектор то 20-25 вт.м , Если ставить , то разделить ответственность вместе с клиентом , наметив план В


Сообщение отредактировал flashca: 27 Январь 2017, 09:53


#11 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 27 Январь 2017, 12:55

В теплообмене участвует не только пол подвала , а так же и стены , 50 вт.м считают средний теплосъем для скважин в геотермалке , если горизонтальный коллектор то 20-25 вт.м , Если ставить , то разделить ответственность вместе с клиентом , наметив план В


А смысл делить ответственность? Предупредить о последствиях, пусть думает сам и принимает решение. Это же не у меня на даче газа нет. У меня и дачи то нет))

#12 Anton1986

Anton1986

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 563 сообщений
130
  • из: Украина, Луганская обл.

Отправлено 28 Январь 2017, 09:21

Я не раз ставил в подвалы жилых домов. Это были магазины встроенные, там вообще все идеально, в подвале идут коммуникации теплосети, и в самый лютый мороз там +. Вот и получалась реальная экономия. По поводу будет заливать подвал, в наших подвалах и без кондера по щиколотку воды постоянно :)