Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Заглушенная система вентиляции


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6

#1 Evgeny_Sedov

Evgeny_Sedov

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 17 Август 2007, 10:46

Здравствуйте.

Нам необходимо организовать систему приточной вентиляции в строящемся здании (общяя площадь 45 м2, 2 комнаты 15 м2 и 1 10 м2).
Основное условие - чтобы шум от работы установки в помещении 1 (дикторская для нужд звукозаписи, 10 м2) не превышал 20 ДБа (с одной стороны именно этим обусловлен желательный вынос самой установки под здание), а также чтобы шумы не проникали из комнаты в комнату через систему вентиляции (наподобие того что в старых домах в ванной можно разговаривать с соседом на 3 этажа выше не повышая голоса).

Если не затруднит, прошу ответить на несколько вопросов:
1. Какие материалы лучше использовать?
2. Воздуховоды какого диаметра желательно использовать?
3. Примерная стоимость подобной установки.
4. Возможно ли вынести саму установку под здание (температура зимой опускается до -55)?

Заранее благодарю за помощь.

#2 Александр

Александр

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 397 сообщений
13

Отправлено 17 Август 2007, 14:10

Цитата(Evgeny_Sedov @ 17.08.2007, 11:46) Просмотр сообщения
Здравствуйте.

Нам необходимо организовать систему приточной вентиляции в строящемся здании (общяя площадь 45 м2, 2 комнаты 15 м2 и 1 10 м2).
Основное условие - чтобы шум от работы установки в помещении 1 (дикторская для нужд звукозаписи, 10 м2) не превышал 20 ДБа (с одной стороны именно этим обусловлен желательный вынос самой установки под здание), а также чтобы шумы не проникали из комнаты в комнату через систему вентиляции (наподобие того что в старых домах в ванной можно разговаривать с соседом на 3 этажа выше не повышая голоса).

Если не затруднит, прошу ответить на несколько вопросов:
1. Какие материалы лучше использовать?
2. Воздуховоды какого диаметра желательно использовать?
3. Примерная стоимость подобной установки.
4. Возможно ли вынести саму установку под здание (температура зимой опускается до -55)?

Заранее благодарю за помощь.

Вентиляция на 45 кв.м с применением специальных мер по подавлению шума обойдется без проекта примерно в 50-80 тысяч рублей. Более точно по Вашему описанию сказать трудно. Если понадобится пробивать много комнат и прокладывать протяженные воздуховоды - еще дороже. Не очень понятно про вынос "под здание". Установки производятся и в шумоизолированном варианте, так что совсем уж прятать ее смысла нет. Вибрация такие маломощные установки не дают.
Что касается воздуховодов - применяются шумоизолированные воздуховоды - как гибкие, так и жесткие в зависимости от ситуации.
По диаметрам - то, что я порекомендую Вам использовать двухсотые воздуховоды, думаю, свет на проблему не прольет. Нужен конкретный взгляд специалиста.

#3 Evgeny_Sedov

Evgeny_Sedov

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 17 Август 2007, 14:40

Цитата(Александр @ 17.08.2007, 21:10) Просмотр сообщения
Вентиляция на 45 кв.м с применением специальных мер по подавлению шума обойдется без проекта примерно в 50-80 тысяч рублей. Более точно по Вашему описанию сказать трудно. Если понадобится пробивать много комнат и прокладывать протяженные воздуховоды - еще дороже. Не очень понятно про вынос "под сдание". Установки производятся и в шумоизолированном варианте, так что совсем уж прятать ее смысла нет. Вибрация такие маломощные установки не дают.
Что касается воздуховодов - применяются шумоизолированные воздуховоды - как гибкие, так и жесткие в зависимости от ситуации.
По диаметрам - то, что я порекомендую Вам использовать двухсотые воздуховоды, думаю, свет на проблему не прольет. Нужен конкретный взгляд специалиста.


Прокладывать протяженные воздуховоды не нужно. Все три комнаты стыкуются между собой.
В приложении примерная схема устройства (только она была сделана из расчета приточно-вытяжной вентиляции, а интересует именно приточная).

Прикрепленные файлы



#4 olegEXP

olegEXP

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 17 Август 2007, 16:49

Хотелось бы прокомментировать ситуацию следующим образом ,действительно для таких случаев,целесообразней использовать:мини- приточные установки в полной комплектации,они менее шумны,компактны,и по цене вполне приемлемы,относительно наружной температуры, -55С-это довольно серьезная дельта,что-бы достичь комфортной температуры подаваемого воздуха необходим очень мощный калорифер,что повлечет за собой увеличение стоимости эксплуатации.и габаритных размеров.По-этому рекомендую устанавливать агрегат в помещении.Кстати о каком регионе идет речь?

#5 Evgeny_Sedov

Evgeny_Sedov

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 17 Август 2007, 18:03

Цитата(olegEXP @ 17.08.2007, 23:49) Просмотр сообщения
Хотелось бы прокомментировать ситуацию следующим образом ,действительно для таких случаев,целесообразней использовать:мини- приточные установки в полной комплектации,они менее шумны,компактны,и по цене вполне приемлемы,относительно наружной температуры, -55С-это довольно серьезная дельта,что-бы достичь комфортной температуры подаваемого воздуха необходим очень мощный калорифер,что повлечет за собой увеличение стоимости эксплуатации.и габаритных размеров.По-этому рекомендую устанавливать агрегат в помещении.Кстати о каком регионе идет речь?


Установить в помещении именно "вентилятор" не представляется возможным (даже самые тихие не подходят под звуковой барьер). В помещении планировалось размещение только калорифера, а сам двигатель на улице.
Мини-приточные установки - насколько я понял это установки которые врезаются в стену??? Если да - то тоже не подходят. По крайней мере самая тихая из тех которые я нашел в интернете 38 дб.

Температура до -55 (такая температура закладывается при расчетах, но пиковая может достигать -60) в городе Мирном РС (Я).

#6 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 17 Август 2007, 18:05

Посмотрел Вашу схему. К сожалению, исходя из задания о предотвращении проникновения шумов в смежные помещения, такая схема разводки не подойдет. В этих целях более целесообразно вести в каждое помещение свой отдельный короб (так еще в зданиях НКВД делали в свое время wink.gif )
Насчет размещения под зданием, думаю, при такой температуре не стоит или прийдется делать для нее под полом отапливаемый закуток.
Для снижения энергозатрат в холодное время года можно предусмотреть рециркуляцию воздуха.

#7 Evgeny_Sedov

Evgeny_Sedov

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 18 Август 2007, 05:57

Цитата(Сергей @ 18.08.2007, 1:05) Просмотр сообщения
Посмотрел Вашу схему. К сожалению, исходя из задания о предотвращении проникновения шумов в смежные помещения, такая схема разводки не подойдет. В этих целях более целесообразно вести в каждое помещение свой отдельный короб (так еще в зданиях НКВД делали в свое время wink.gif )
Насчет размещения под зданием, думаю, при такой температуре не стоит или прийдется делать для нее под полом отапливаемый закуток.
Для снижения энергозатрат в холодное время года можно предусмотреть рециркуляцию воздуха.


Насчет проникновения шумов в смежные комнаты - если честно этот вопрос вызывал наименьшие опасения (2 года назад когда консультировался сказали что есть специальные мембраны которые препятствуют выходу воздуха и передаче звука).
Хотя основной задачей является вентиляция дикторской (помещение 9 м2, без окон).

На улице планировалось размещение только двигателя (в городе часто так делают).