Заглушенная система вентиляции
Автор
Evgeny_Sedov
, 17 Авг 2007, 10:46
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 17 Август 2007, 10:46
Здравствуйте.
Нам необходимо организовать систему приточной вентиляции в строящемся здании (общяя площадь 45 м2, 2 комнаты 15 м2 и 1 10 м2).
Основное условие - чтобы шум от работы установки в помещении 1 (дикторская для нужд звукозаписи, 10 м2) не превышал 20 ДБа (с одной стороны именно этим обусловлен желательный вынос самой установки под здание), а также чтобы шумы не проникали из комнаты в комнату через систему вентиляции (наподобие того что в старых домах в ванной можно разговаривать с соседом на 3 этажа выше не повышая голоса).
Если не затруднит, прошу ответить на несколько вопросов:
1. Какие материалы лучше использовать?
2. Воздуховоды какого диаметра желательно использовать?
3. Примерная стоимость подобной установки.
4. Возможно ли вынести саму установку под здание (температура зимой опускается до -55)?
Заранее благодарю за помощь.
Нам необходимо организовать систему приточной вентиляции в строящемся здании (общяя площадь 45 м2, 2 комнаты 15 м2 и 1 10 м2).
Основное условие - чтобы шум от работы установки в помещении 1 (дикторская для нужд звукозаписи, 10 м2) не превышал 20 ДБа (с одной стороны именно этим обусловлен желательный вынос самой установки под здание), а также чтобы шумы не проникали из комнаты в комнату через систему вентиляции (наподобие того что в старых домах в ванной можно разговаривать с соседом на 3 этажа выше не повышая голоса).
Если не затруднит, прошу ответить на несколько вопросов:
1. Какие материалы лучше использовать?
2. Воздуховоды какого диаметра желательно использовать?
3. Примерная стоимость подобной установки.
4. Возможно ли вынести саму установку под здание (температура зимой опускается до -55)?
Заранее благодарю за помощь.
#2
Отправлено 17 Август 2007, 14:10
Здравствуйте.
Нам необходимо организовать систему приточной вентиляции в строящемся здании (общяя площадь 45 м2, 2 комнаты 15 м2 и 1 10 м2).
Основное условие - чтобы шум от работы установки в помещении 1 (дикторская для нужд звукозаписи, 10 м2) не превышал 20 ДБа (с одной стороны именно этим обусловлен желательный вынос самой установки под здание), а также чтобы шумы не проникали из комнаты в комнату через систему вентиляции (наподобие того что в старых домах в ванной можно разговаривать с соседом на 3 этажа выше не повышая голоса).
Если не затруднит, прошу ответить на несколько вопросов:
1. Какие материалы лучше использовать?
2. Воздуховоды какого диаметра желательно использовать?
3. Примерная стоимость подобной установки.
4. Возможно ли вынести саму установку под здание (температура зимой опускается до -55)?
Заранее благодарю за помощь.
Нам необходимо организовать систему приточной вентиляции в строящемся здании (общяя площадь 45 м2, 2 комнаты 15 м2 и 1 10 м2).
Основное условие - чтобы шум от работы установки в помещении 1 (дикторская для нужд звукозаписи, 10 м2) не превышал 20 ДБа (с одной стороны именно этим обусловлен желательный вынос самой установки под здание), а также чтобы шумы не проникали из комнаты в комнату через систему вентиляции (наподобие того что в старых домах в ванной можно разговаривать с соседом на 3 этажа выше не повышая голоса).
Если не затруднит, прошу ответить на несколько вопросов:
1. Какие материалы лучше использовать?
2. Воздуховоды какого диаметра желательно использовать?
3. Примерная стоимость подобной установки.
4. Возможно ли вынести саму установку под здание (температура зимой опускается до -55)?
Заранее благодарю за помощь.
Вентиляция на 45 кв.м с применением специальных мер по подавлению шума обойдется без проекта примерно в 50-80 тысяч рублей. Более точно по Вашему описанию сказать трудно. Если понадобится пробивать много комнат и прокладывать протяженные воздуховоды - еще дороже. Не очень понятно про вынос "под здание". Установки производятся и в шумоизолированном варианте, так что совсем уж прятать ее смысла нет. Вибрация такие маломощные установки не дают.
Что касается воздуховодов - применяются шумоизолированные воздуховоды - как гибкие, так и жесткие в зависимости от ситуации.
По диаметрам - то, что я порекомендую Вам использовать двухсотые воздуховоды, думаю, свет на проблему не прольет. Нужен конкретный взгляд специалиста.
#3
Отправлено 17 Август 2007, 14:40
Вентиляция на 45 кв.м с применением специальных мер по подавлению шума обойдется без проекта примерно в 50-80 тысяч рублей. Более точно по Вашему описанию сказать трудно. Если понадобится пробивать много комнат и прокладывать протяженные воздуховоды - еще дороже. Не очень понятно про вынос "под сдание". Установки производятся и в шумоизолированном варианте, так что совсем уж прятать ее смысла нет. Вибрация такие маломощные установки не дают.
Что касается воздуховодов - применяются шумоизолированные воздуховоды - как гибкие, так и жесткие в зависимости от ситуации.
По диаметрам - то, что я порекомендую Вам использовать двухсотые воздуховоды, думаю, свет на проблему не прольет. Нужен конкретный взгляд специалиста.
Что касается воздуховодов - применяются шумоизолированные воздуховоды - как гибкие, так и жесткие в зависимости от ситуации.
По диаметрам - то, что я порекомендую Вам использовать двухсотые воздуховоды, думаю, свет на проблему не прольет. Нужен конкретный взгляд специалиста.
Прокладывать протяженные воздуховоды не нужно. Все три комнаты стыкуются между собой.
В приложении примерная схема устройства (только она была сделана из расчета приточно-вытяжной вентиляции, а интересует именно приточная).
Прикрепленные файлы
#4
Отправлено 17 Август 2007, 16:49
Хотелось бы прокомментировать ситуацию следующим образом ,действительно для таких случаев,целесообразней использовать:мини- приточные установки в полной комплектации,они менее шумны,компактны,и по цене вполне приемлемы,относительно наружной температуры, -55С-это довольно серьезная дельта,что-бы достичь комфортной температуры подаваемого воздуха необходим очень мощный калорифер,что повлечет за собой увеличение стоимости эксплуатации.и габаритных размеров.По-этому рекомендую устанавливать агрегат в помещении.Кстати о каком регионе идет речь?
#5
Отправлено 17 Август 2007, 18:03
Хотелось бы прокомментировать ситуацию следующим образом ,действительно для таких случаев,целесообразней использовать:мини- приточные установки в полной комплектации,они менее шумны,компактны,и по цене вполне приемлемы,относительно наружной температуры, -55С-это довольно серьезная дельта,что-бы достичь комфортной температуры подаваемого воздуха необходим очень мощный калорифер,что повлечет за собой увеличение стоимости эксплуатации.и габаритных размеров.По-этому рекомендую устанавливать агрегат в помещении.Кстати о каком регионе идет речь?
Установить в помещении именно "вентилятор" не представляется возможным (даже самые тихие не подходят под звуковой барьер). В помещении планировалось размещение только калорифера, а сам двигатель на улице.
Мини-приточные установки - насколько я понял это установки которые врезаются в стену??? Если да - то тоже не подходят. По крайней мере самая тихая из тех которые я нашел в интернете 38 дб.
Температура до -55 (такая температура закладывается при расчетах, но пиковая может достигать -60) в городе Мирном РС (Я).
#6
Отправлено 17 Август 2007, 18:05
Посмотрел Вашу схему. К сожалению, исходя из задания о предотвращении проникновения шумов в смежные помещения, такая схема разводки не подойдет. В этих целях более целесообразно вести в каждое помещение свой отдельный короб (так еще в зданиях НКВД делали в свое время )
Насчет размещения под зданием, думаю, при такой температуре не стоит или прийдется делать для нее под полом отапливаемый закуток.
Для снижения энергозатрат в холодное время года можно предусмотреть рециркуляцию воздуха.
Насчет размещения под зданием, думаю, при такой температуре не стоит или прийдется делать для нее под полом отапливаемый закуток.
Для снижения энергозатрат в холодное время года можно предусмотреть рециркуляцию воздуха.
#7
Отправлено 18 Август 2007, 05:57
Посмотрел Вашу схему. К сожалению, исходя из задания о предотвращении проникновения шумов в смежные помещения, такая схема разводки не подойдет. В этих целях более целесообразно вести в каждое помещение свой отдельный короб (так еще в зданиях НКВД делали в свое время )
Насчет размещения под зданием, думаю, при такой температуре не стоит или прийдется делать для нее под полом отапливаемый закуток.
Для снижения энергозатрат в холодное время года можно предусмотреть рециркуляцию воздуха.
Насчет размещения под зданием, думаю, при такой температуре не стоит или прийдется делать для нее под полом отапливаемый закуток.
Для снижения энергозатрат в холодное время года можно предусмотреть рециркуляцию воздуха.
Насчет проникновения шумов в смежные комнаты - если честно этот вопрос вызывал наименьшие опасения (2 года назад когда консультировался сказали что есть специальные мембраны которые препятствуют выходу воздуха и передаче звука).
Хотя основной задачей является вентиляция дикторской (помещение 9 м2, без окон).
На улице планировалось размещение только двигателя (в городе часто так делают).